เดินสายไฟไปเลี้ยงแอร์ 3 ตัว แบบนี้ได้หรือป่าวคะ

พอดีจะให้ช่างมาเดินสายไฟจากตู้เมนหลักของบ้าน จากชั้น 2 ออกไปหลังบ้านระยะห่างประมาณ 10 เมตร เพื่อจ่ายไฟให้แอร์ 3 ตัวค่ะ ช่างเค้าก็วาดให้ดูแบบในรูป


สงสัยอยู่สองอย่างค่ะว่า
1. เดินแบบนี้ถูกต้อง ใช้งานได้หรือป่าวค่ะ
2. ค่าแรงรวมค่าของ 8000 บาท แพงไปไหมคะ

ขอบคุณค่ะ สำหรับทุกคห.
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
จริงๆ สาย G ไม่ต้องเดินก็ได้ครับ
ยอมเสียเวลาเดินสาย N ของใครของมันไปเสียบ N Bar ที่ตู้จะถูกต้องกว่า
แต่ที่ จขกท วาดผังมาสามารถทำได้ครับ ลูกย่อยดูเหมาะสมดี