ขอเล่าก่อนนะคะ ยาวหน่อย
เป็นอาคารพาณิชย์5ชั้น 2หลัง ทำห้องเช่า
ชั้น1 มี2ห้อง ชั้น2-5มีชั้นละ5ห้อง รวม 22ห้องน้ำ มีน้ำอุ่นที่ชั้น1เครื่องเดียว
มีถัง2ใบชั้นล่างไว้สำรองน้ำ ลูกลอยกลมๆแบบเก่า คิดว่าไม่มีระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำไม่มี
น้ำเข้าจาก 2มิเตอร์ มี kikawa kq725x สำหรับสูบจากแท้งล่างขึ้นไป ส่วนดาดฟ้า(ชั้น6) มี2ถัง ใบละประมาณ 1200ล ใช้ลูกลอยไฟฟ้าตั้งระดับน้ำลดถึงจุดนึง ปั๊มล่างถึงทำงาน ด้านบนนี้ใช้ปั๊มแรงดัน kikawa kq800nu ทำงานทุกชั้น เท่ากับไม่ว่าใครเปิดใช้น้ำ ตัวนี้ทำงานตลอด ค่าไฟส่วนกลางอยู่ราว 230หน่วย(ส่วนกลางมาจากปั๊มเกือบ100%) เมื่อก่อนถือว่ารับได้ แต่ปัญหามาเกิดตอน
เมื่อสองเดือนก่อนช่างมาเทปูนปรับระดับพื้นใหม่จึงรื้อแท้งและเดินท่อวางระบบใหม่ และลดถังเหลือใบเดียว ปรากฎว่าน้ำไม่พอและช่างน่าจะไม่เก่งด้วย และน้ำจากมิเตอร์ก็ไหลช้ามากทำให้ส่งน้ำขึ้นไปไม่ทัน และพบว่าค่าไฟสูงขึ้นเกือบเท่าตัว จาก200กว่าหน่วยเป็น3-400หน่วย
ช่วงที่ลดถังด้านบนเหลือใบเดียว น้ำแรงน้อยลง คาดว่าน้ำคงไม่พอ แต่ยังไม่ถึงกับขาด และมีวันนึงคือน้ำขาด ด้านล่างส่งขึ้นไปไม่ทัน ไม่มีน้ำใช้1วันเต็ม และปั๊มเสีย มีเสียงทำงานแต่ไม่มีน้ำเข้าถังบน ไม่นานก็หยุดทำงานเลย คิดว่าเสียจึงไปซื้อปั๊มใหม่ทันที ได้มาเป็น ออโต ฮิตาชิ ตัว350w เพราะถ้าไม่มีน้ำใช้อีกวันนี้โดนโวยแน่
สรุปแล้วปัจจุบันมีปั๊มที่ใช้งาน 3ตัว ออโตฮิตาชิ150wไว้ดูดตรงมาสำรอง2ถังชั้นล่างไม่งั้นน้ำเข้าไม่ทัน, ออโตฮิตาชิ350wดูดขึ้นดาดฟ้า และ kq800nuเพิ่มแรงดันชั้น1-5
ได้ลองเอาkq725x มาเสียบไฟดูพบว่ามีเสียงทำงาน แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานปกติไหม เพราะก่อนมันจะไม่ทำงานก็มีเสียงแต่น้ำไม่เข้าถังด้านบน(ตอนนี้ตัวนี้ตังไว้เฉยๆ คิดว่าเสียกะจะซ่อมแล้วจะต่อไว้อีกตัวใช้สำรอง หรือใช้สลับกัน)
ท่อส่งเหมือนจะ 1นิ้วแล้วเข้าแต่ละมิเตอร์4หุน ลองดูภาพประกอบค่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน ปัญหาคือ
1.น้ำอุ่นๆร้อนๆขึ้นในบางครั้งซึ่งแท้งวางใต้หลังคา และก่อนจะทำพื้นใหม่ น้ำไม่เคยร้อนเลย เกิดจากอะไรได้บ้างคะ ปั๊มล่างทำงานหนักเกินรึป่าว ทำให้ท่อมันร้อนเกี่ยวไหม เปิดฝาถังดูรู้สึกถึงไอร้อนในถังน้ำด้านบนเลยค่ะ
2.เหมือนแรงดันน้ำไม่คงที่ บางทีเบา บางทีแรง และบางทีเปิดมามันเบา ก็ปิด รอสักพักๆ เปิดใหม่ถึงแรงปกติทั้งๆที่เมื่อก่อนจะปรับพื้นไม่เป็น
3.ค่าไฟสูงขึ้นมาก มีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างเพื่อลดการทำงานของปั๊ม ถ้าทำงานนานๆต่อครั้ง น่าจะกินไฟน้อยกว่าทำงานถี่แต่สั้นรึป่าว
ทางแก้ที่คิดไว้คือ
1.เปลี่ยนเป็นลูกลอยไฟฟ้าที่ชันล่าง หากน้ำลดถึงระดับนึงปั๊มค่อยดูดน้ำเข้ามา ระหว่างที่ปั๊มไม่ทำงานก็ยังมีน้ำจากมิเตอร์ค่อยๆไหลมาได้บ้าง แต่ไม่รู้จะเติมเข้ามาทันกับข้างบนที่ใช้ไหม
2.ใช้บายพาสด้านบน(ปัจจุบันไม่มีบายพาสทั้งชั้นล่างและบน) ไม่ต้องใช้ปั๊มข้างบนเลย แต่ชั้น4-5 น้ำจะเบาไหม เพราะท่อก็เล็ก หากใช้น้ำพร้อมๆกัน จะมีปัญหาไหม
3.ต่อปั๊มแรงดันแค่ชั้น4-5 ที่เหลือใช้แรงโน้มถ่วงเอา ชั้น1-3 น้ำจะแรงได้อยู่ใช่ไหม
ยาวนิดนึงนะคะ ไม่มีความรู้เลย ไม่รู้จะปรึกษาใคร เจอช่างแย่ๆมาเยอะ กลัวทำตามช่างไปแล้วแก้ไม่ได้เสียเงินฟรีอีก
ค่าไฟจากปั๊มน้ำสูงขึ้นเกือบเท่าตัว ขอคำแนะนำแก้ไขเพื่อลดความถี่ในการทำงานปั๊มน้ำ
เป็นอาคารพาณิชย์5ชั้น 2หลัง ทำห้องเช่า
ชั้น1 มี2ห้อง ชั้น2-5มีชั้นละ5ห้อง รวม 22ห้องน้ำ มีน้ำอุ่นที่ชั้น1เครื่องเดียว
มีถัง2ใบชั้นล่างไว้สำรองน้ำ ลูกลอยกลมๆแบบเก่า คิดว่าไม่มีระบบตัดการทำงานเมื่อน้ำไม่มี
น้ำเข้าจาก 2มิเตอร์ มี kikawa kq725x สำหรับสูบจากแท้งล่างขึ้นไป ส่วนดาดฟ้า(ชั้น6) มี2ถัง ใบละประมาณ 1200ล ใช้ลูกลอยไฟฟ้าตั้งระดับน้ำลดถึงจุดนึง ปั๊มล่างถึงทำงาน ด้านบนนี้ใช้ปั๊มแรงดัน kikawa kq800nu ทำงานทุกชั้น เท่ากับไม่ว่าใครเปิดใช้น้ำ ตัวนี้ทำงานตลอด ค่าไฟส่วนกลางอยู่ราว 230หน่วย(ส่วนกลางมาจากปั๊มเกือบ100%) เมื่อก่อนถือว่ารับได้ แต่ปัญหามาเกิดตอน
เมื่อสองเดือนก่อนช่างมาเทปูนปรับระดับพื้นใหม่จึงรื้อแท้งและเดินท่อวางระบบใหม่ และลดถังเหลือใบเดียว ปรากฎว่าน้ำไม่พอและช่างน่าจะไม่เก่งด้วย และน้ำจากมิเตอร์ก็ไหลช้ามากทำให้ส่งน้ำขึ้นไปไม่ทัน และพบว่าค่าไฟสูงขึ้นเกือบเท่าตัว จาก200กว่าหน่วยเป็น3-400หน่วย
ช่วงที่ลดถังด้านบนเหลือใบเดียว น้ำแรงน้อยลง คาดว่าน้ำคงไม่พอ แต่ยังไม่ถึงกับขาด และมีวันนึงคือน้ำขาด ด้านล่างส่งขึ้นไปไม่ทัน ไม่มีน้ำใช้1วันเต็ม และปั๊มเสีย มีเสียงทำงานแต่ไม่มีน้ำเข้าถังบน ไม่นานก็หยุดทำงานเลย คิดว่าเสียจึงไปซื้อปั๊มใหม่ทันที ได้มาเป็น ออโต ฮิตาชิ ตัว350w เพราะถ้าไม่มีน้ำใช้อีกวันนี้โดนโวยแน่
สรุปแล้วปัจจุบันมีปั๊มที่ใช้งาน 3ตัว ออโตฮิตาชิ150wไว้ดูดตรงมาสำรอง2ถังชั้นล่างไม่งั้นน้ำเข้าไม่ทัน, ออโตฮิตาชิ350wดูดขึ้นดาดฟ้า และ kq800nuเพิ่มแรงดันชั้น1-5
ได้ลองเอาkq725x มาเสียบไฟดูพบว่ามีเสียงทำงาน แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำงานปกติไหม เพราะก่อนมันจะไม่ทำงานก็มีเสียงแต่น้ำไม่เข้าถังด้านบน(ตอนนี้ตัวนี้ตังไว้เฉยๆ คิดว่าเสียกะจะซ่อมแล้วจะต่อไว้อีกตัวใช้สำรอง หรือใช้สลับกัน)
ท่อส่งเหมือนจะ 1นิ้วแล้วเข้าแต่ละมิเตอร์4หุน ลองดูภาพประกอบค่ะไม่แน่ใจเหมือนกัน ปัญหาคือ
1.น้ำอุ่นๆร้อนๆขึ้นในบางครั้งซึ่งแท้งวางใต้หลังคา และก่อนจะทำพื้นใหม่ น้ำไม่เคยร้อนเลย เกิดจากอะไรได้บ้างคะ ปั๊มล่างทำงานหนักเกินรึป่าว ทำให้ท่อมันร้อนเกี่ยวไหม เปิดฝาถังดูรู้สึกถึงไอร้อนในถังน้ำด้านบนเลยค่ะ
2.เหมือนแรงดันน้ำไม่คงที่ บางทีเบา บางทีแรง และบางทีเปิดมามันเบา ก็ปิด รอสักพักๆ เปิดใหม่ถึงแรงปกติทั้งๆที่เมื่อก่อนจะปรับพื้นไม่เป็น
3.ค่าไฟสูงขึ้นมาก มีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างเพื่อลดการทำงานของปั๊ม ถ้าทำงานนานๆต่อครั้ง น่าจะกินไฟน้อยกว่าทำงานถี่แต่สั้นรึป่าว
ทางแก้ที่คิดไว้คือ
1.เปลี่ยนเป็นลูกลอยไฟฟ้าที่ชันล่าง หากน้ำลดถึงระดับนึงปั๊มค่อยดูดน้ำเข้ามา ระหว่างที่ปั๊มไม่ทำงานก็ยังมีน้ำจากมิเตอร์ค่อยๆไหลมาได้บ้าง แต่ไม่รู้จะเติมเข้ามาทันกับข้างบนที่ใช้ไหม
2.ใช้บายพาสด้านบน(ปัจจุบันไม่มีบายพาสทั้งชั้นล่างและบน) ไม่ต้องใช้ปั๊มข้างบนเลย แต่ชั้น4-5 น้ำจะเบาไหม เพราะท่อก็เล็ก หากใช้น้ำพร้อมๆกัน จะมีปัญหาไหม
3.ต่อปั๊มแรงดันแค่ชั้น4-5 ที่เหลือใช้แรงโน้มถ่วงเอา ชั้น1-3 น้ำจะแรงได้อยู่ใช่ไหม
ยาวนิดนึงนะคะ ไม่มีความรู้เลย ไม่รู้จะปรึกษาใคร เจอช่างแย่ๆมาเยอะ กลัวทำตามช่างไปแล้วแก้ไม่ได้เสียเงินฟรีอีก