เครื่องทำน้ำอุ่น 4500w ตอนติดตั้ง ควรใช้ rcbo ขนาดเท่าไหร่และสายไฟขนาดเท่าไหร่ครับ

พอดีจะปรับปรุงบ้าน จะติดตั้ง เครื่องทำน้ำอุ่น 4500w กะว่าจะใส่ rcbo ไว้ที่ ตู้ไฟ เท่าที่หารดูคือ กระแสประมาณ 20-21a
ปัญหาคือ rcbo ของขไนเดอร์มันมี size 20  แล้วไป 32 เลย
1. เราต้องข้ามไปใช้ RCBO 32a เลยไหม? จะมีปัญหาในการตัดไฟไหมครับ และ เห็นมีรุ่นทั้ง 10ma และ 30ma ควรเลือกตัวไหน(ในใจคิดว่า 10ma นี่น้อยไปไหม คืออาจจะตัดถี่เลยรึเปล่า ทั้งที่อาจจะไม่มีอะไร)
2. ถ้าใช้ 32a ขนาดสายไฟควรเป็นเท่าไหร่(ร้อยท่อ) คือตอนแรกคิดว่าขนาด 4  ก็น่าจะพอ แต่ถ้าดูตาม กฟน เหมือนแนะให้ใช้ 6 เพื่อให้รับกระแสได้มากกว่า rcbo 32A
3.พูดถึงสายไฟ yazaki กับ บางกอก คุณภาพต่างกันมากไหม เห้น yazaki ราคาแพงกว่าเป็น5-15%