พอดีจะปรับปรุงบ้าน จะติดตั้ง เครื่องทำน้ำอุ่น 4500w กะว่าจะใส่ rcbo ไว้ที่ ตู้ไฟ เท่าที่หารดูคือ กระแสประมาณ 20-21a
ปัญหาคือ rcbo ของขไนเดอร์มันมี size 20 แล้วไป 32 เลย
1. เราต้องข้ามไปใช้ RCBO 32a เลยไหม? จะมีปัญหาในการตัดไฟไหมครับ และ เห็นมีรุ่นทั้ง 10ma และ 30ma ควรเลือกตัวไหน(ในใจคิดว่า 10ma นี่น้อยไปไหม คืออาจจะตัดถี่เลยรึเปล่า ทั้งที่อาจจะไม่มีอะไร)
2. ถ้าใช้ 32a ขนาดสายไฟควรเป็นเท่าไหร่(ร้อยท่อ) คือตอนแรกคิดว่าขนาด 4 ก็น่าจะพอ แต่ถ้าดูตาม กฟน เหมือนแนะให้ใช้ 6 เพื่อให้รับกระแสได้มากกว่า rcbo 32A
3.พูดถึงสายไฟ yazaki กับ บางกอก คุณภาพต่างกันมากไหม เห้น yazaki ราคาแพงกว่าเป็น5-15%
เครื่องทำน้ำอุ่น 4500w ตอนติดตั้ง ควรใช้ rcbo ขนาดเท่าไหร่และสายไฟขนาดเท่าไหร่ครับ
ปัญหาคือ rcbo ของขไนเดอร์มันมี size 20 แล้วไป 32 เลย
1. เราต้องข้ามไปใช้ RCBO 32a เลยไหม? จะมีปัญหาในการตัดไฟไหมครับ และ เห็นมีรุ่นทั้ง 10ma และ 30ma ควรเลือกตัวไหน(ในใจคิดว่า 10ma นี่น้อยไปไหม คืออาจจะตัดถี่เลยรึเปล่า ทั้งที่อาจจะไม่มีอะไร)
2. ถ้าใช้ 32a ขนาดสายไฟควรเป็นเท่าไหร่(ร้อยท่อ) คือตอนแรกคิดว่าขนาด 4 ก็น่าจะพอ แต่ถ้าดูตาม กฟน เหมือนแนะให้ใช้ 6 เพื่อให้รับกระแสได้มากกว่า rcbo 32A
3.พูดถึงสายไฟ yazaki กับ บางกอก คุณภาพต่างกันมากไหม เห้น yazaki ราคาแพงกว่าเป็น5-15%