แอร์รุ่น panasonic 12000 BTU. เจอปัญหาติดๆดับๆ

แอร์ Panasonic เจอปัญหา
1.เปิดเครื่อง ตังอุณหภูมิ 19 C คอมแอร์ทำงาน ได้ 5 นาทีแล้วตัด  กระแส 3.8 ( ที่เพส 4.1 ) น้ำยา R32 วัดได้ 175 psi
****แก้ไข โดยเอาเซ็นเซอร์น้ำแข็ง เอาออกมาจากแผงคอล์ย  รองเปิดใช้งาน คอมไม่ตัด 
  *** จึงทำการเปลี่ยน ตัวเซ็นเซอรน้ำแข็ง  ผลไม่หายมีการตัดเหมือนเดิม  
*** ลองเปลี่ยน Cap RUN  ไม่หาย
*** ลดน้ำยาให้เหลือ 150 Psi คอมทำงานนานขึ้น ได้ 20 นาที 

แต่ที่แผงคอล์ยเย็นไม่มีหยุดน้ำเลย แห้งมาก 

ทำไงต่อครับ  
"" ผมรองวัดเซ็นเซอร์แล้วครับ ประมาณ 10 Kohm

แสดงความคิดเห็น