หน้าแรก
คอมมูนิตี้
แท็ก
คลับ
เลือกห้อง
ดูเพิ่มเติม
รวมมิตร
ราชดำเนิน
บลูแพลนเน็ต
สีลม
ศาสนา
ไกลบ้าน
พรหมชาติ
สยามสแควร์
ภูมิภาค
แก็ดเจ็ต
ถนนนักเขียน
แกลเลอรี่
โต๊ะเครื่องแป้ง
บางขุนพรหม
ชายคา
มาบุญครอง
กล้อง
ก้นครัว
จตุจักร
เฉลิมกรุง
เฉลิมไทย
ชานเรือน
ซิลิคอนวัลเลย์
พันทิป
รัชดา
ศาลาประชาคม
ศุภชลาศัย
สวนลุมพินี
สินธร
หว้ากอ
ห้องสมุด
กรีนโซน
หอศิลป์
การ์ตูน
บางรัก
ดิโอลด์สยาม
กรุงโซล
ไร้สังกัด
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
ขอปรึกษาวิธีการต่อ RCBO หน่อยครับ
กระทู้คำถาม
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เบรกเกอร์
ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
กำลังจะติดตั้ง MCB ตัวใหม่ แล้วที่นี้เกิดความสงสัยที่ตัวอักษร N บน RCBO ตามที่วงกลมสีแดงในรูปครับ
หากต่อตาม diagram ที่มากับตู้นี้ ขาออกของ RCBO ด้านขวา (ที่มีตัวอักษาร N) จะต่อกับ bar ทองแดงซึ่งต่อกับเบรกเกอร์ย่อย
แต่ด้วยความเข้าใจของผม N คือ neutral แต่ในการต่อจริงกลายเป็น RCBO ด้านตัวอักษร N เป็นสาย Line แบบนี้จะสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
สอบถามการซื้อและติดตั้งเบรกเกอร์ย่อย RCBO
ผมจะเปลี่ยนตู้คอนซูมเมอร์ใหม่ครับ ที่คอนโดอุปกรณ์หลักๆที่มีเดิม 1. เบรกเกอร์ลูกย่อย 20A เครื่องทำน้ำอุ่น 3500w 2. เบรกเกอร์ลูกย่อย 20A แอร์ 18,000 btu 3. เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A ปลั๊กไฟ
Mr.EGV
สามารถติดตั้ง RCBO หรือ Main Circuit Breaker กันดูด ไว้ทางขวาสุดของตู้ Consumer ได้หรือไม่
ผมกำลังติดตั้งตู้ Consumer รถไฟฟ้าครับ แล้วได้จัดซื้อตู้ Consumer สำเร็จรูปยี่ห้อ Siemens มาเพื่อจะติดตั้งให้เรียบร้อย ก่อนที่จะขอติดตั้งวงจรที่สอง หรือขอมิเตอร์ที่สองจากการไฟฟ้า หลังจากลองติดตั้งแล้
คนแคะเล็บ
รบกวนสอบถามเรื่อง RCBO ที่จะติดเป็นเบรกเกอร์กันดูดลอยหน้าห้องน้ำครับ
คือบ้านผมจะติดเครื่องทำน้ำร้อน 10000 watt ของ Panasonic ตอนนี้กำลังหาเบรคเกอร์กันดูดที่จะเอามาคุมเครื่องทำน้ำร้อน แบบติดตั้งลอยหน้าห้องน้ำ (ไม่ได้ใส่ในตู้C-Unit) แล้วค่อยลากสายเข้าMCB ที่ตู้Loadcenter
พ่อลูกอ่อนฝึกหัด
ตู้ไฟบ้าน แบบนี้กันไฟดูดไหมครับ
ขอถามเป็นข้อๆนะครับ 1.ตรง RCBO ก็คือตัวกันไฟดูดใช่ไหมครับ ในกล่องพลาสติกอันเล็กถ้าเลื่อนไปทางขวาที่เขียน MCB จะเป็นการต่อไฟตรงไม่กันดูดใช่ไหมครับ 2.เห็นในคู่มือเขียนว่าถ้าดันสวิทซ์ไปทาง MCB จะมีไฟแด
หมูสับทอดกระเทียม
ขอคำแนะนำวิธีไล่หาสาย neutral ของ Load (เช่น สาย neutral ที่ต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่น) บน bus bar neutral
รบกวนขอคำแนะนำครับ 1. วิธีไล่หาสาย neutral ของ Load (เช่น สาย neutral ที่ต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่น) บน bus bar neutral เนื่องจากอยากจะเปลี่ยน เบรคเกอร์ธรรมดา เป็น RCBO 1P หางหนู ซึ่งจะต้องเอาสาย neutra
จั๊ม
เราสามารถต่อตัวกันดูด RCBO มากกว่า 1 ตัวในวงจรเดียวกันได้หรือเปล่าครับ
ขอสอบถามเป็นความรู้หน่อยครับว่าเราสามารถต่อ เบรกเกอร์กันดูด พ่วงกันได้หรือเปล่าครับ คือที่บ้านมีไฟเมนเข้าเบรคเกอร์หลักมาแล้ว 1 ตัว กับ RCBO อีก 1 ตัว แล้วมีลูกเบรคเกอร์ย่อยๆ ออกมาเช่น ปลั๊กชั้นล่าง ป
shula
ซื้อตู้คอนซูมเมอร์ ผิดครับ ไม่ได้ซื้อแบบ Split Bus แก้ไขได้ไหมครับ
ผมซื้อชุดตู้ 14 ช่องมา RCBO 1 ตัว + MCB 14 ตัวมาจาก lazada 5100 บาทครับ ซื้อมาแล้วมาดู youtube รู้สึกโง่มากเลย ทำไมไม่ซื้อ Split Bus 8+8 ไปเลย รา
Bigkub
มีใครทราบบ้าง ตู้ไฟฟ้า เจาะช่องสำเร็จรูป ใส่กล่องชไนเดอร์ เชพทีคัท MCB แบบในภาพ ยี่ห้ออะไร มีกี่แบบ
ซื้อกล่องชไนเดอร์ 6 ช่อง อยากใช้คู่กับ MCB เผื่อคราวหลังมีปัญหาจะได้สับ MCB แล้วแก้ไขอะไรเองได้บ้าง ปล. ซื้อเมนเบรกเกอร์แบบ RCBO มาแล้ว เลยอยากใช้คู่กับ MCB ตัวแรกสุด เผื่อเมน RCBO มีปัญหาเสีย
แปดเทพอสูร
สอบถามการทำงานของเบรกเกอร์กันไฟดูดหน่อยครับ
http://pantip.com/topic/35015235 คือวันก่อนผมได้ตั้งกระทู้ด้านบนขึ้นมา แล้วก็พยายามจะทำตามคำแนะนำก็คือ จะขันน๊อตในเบรกเกอร์ย่อยแต่ละจุดให้แน่น แต่ทีนี้พลาดครับ ดันลืมปิดเบรกเกอร์หลักก่อน พอเสียบไขค
ปลาทองน้อยตากล๊มกลม
ไฟฟ้าหอพัก เมนคุมในตู้ CU ควรเป็นกันดูด (RCBO) หรือไม่
สอบถาม เพื่อความปลอดภัยสูงสุดและใช้งานได้สะดวกด้วย เมนคุมในตู้ CU ควรเป็นกันดูด (RCBO) หรือไม่ ครับ งานหอพัก หรือเป็น MCB ธรรมดาก็เพียงพอ หรือตัวไหนควรเป็นกันดูด ตัวไหนควรเป็นธรรมดาบ้างครับ ขอบพระค
Dhararan
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เบรกเกอร์
ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แบ่งปัน :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ขอปรึกษาวิธีการต่อ RCBO หน่อยครับ
หากต่อตาม diagram ที่มากับตู้นี้ ขาออกของ RCBO ด้านขวา (ที่มีตัวอักษาร N) จะต่อกับ bar ทองแดงซึ่งต่อกับเบรกเกอร์ย่อย
แต่ด้วยความเข้าใจของผม N คือ neutral แต่ในการต่อจริงกลายเป็น RCBO ด้านตัวอักษร N เป็นสาย Line แบบนี้จะสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับ