การต่อเครื่องปั๊มน้ำ ให้ทำงานอย่างเป็นปรกติ โดยไม่ทำงานเอง เป็นระยะ ให้ปวดหัว และ เปลืองไฟ

ผมใช้เครื่องปั๊มน้ำ Mitsubish ถังเหลี่ยมแบบแรงดันคงที่ EP-305R ขนาด 300 วัตต์ กับอาคารพาณิชย์ สูง 3 ชั้นครึ่ง (12 เมตร)
โดยวางเครื่องปั๊มน้ำไว้ชั้นล่างสุด และต่อท่อน้ำเข้า จากถังเก็บน้ำ โดยตรง แล้วจ่ายออกเข้าสู่ท่อประปาในอาคารเลย ไม่มีวาล์วใดๆทั้งสิ้น

ปัญหา คือปั๊มน้ำจะทำงานเอง เป็นระยะ ทุกๆ 15 -30 วินาที โดยที่ท่อภายในบ้านไม่ได้รั่ว และ ไม่ได้ใช้น้ำ

ก่อนหน้านี้ ไม่เจอปัญหา เพราะเครื่องปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำอยู่ชั้นลอย (เกือบกึ่งกลางความสูงของอาคาร)
พอทำไมย้ายเครื่องปั๊มน้ำ มาอยู่ชั้นล่างแล้ว เครื่องปั๊มน้ำมักจะทำงานเอง ก็ งง..!!! ครับ
นึกว่า เครื่องปั๊มน้ำมีปัญหา (ไม่น่านะ..เพิ่งใช้มาแค่ 2 ปีเอง)
ก็ค่อยๆ ตรวจสอบดูตามจุด และน็อตทุกตัวของเครื่องปั๊มน้ำ ว่ามีอะไรผิดปรกติ

ปรากฏว่า เจอ 2 จุดที่ต้องสงสัย 
1. น็อต แทบทุกตัว หลวมคลายแทบจะเอานิ้วขันได้เอง ก็เลยขันให้แน่น (แต่ไม่มีรอยน้ำรั่ว-หยด แต่ประการใดนะ แปลกดี)
ผลจากการขันน็อตให้แน่นทุกตัว คือ จากปั๊มน้ำทำงานเอง ทุก 15 วินาที เวลาก็ขยับยืดออกไปเป็น ปั๊มเองทุกๆ 2 นาที
2. ฐานรองเครื่องปั๊มน้ำ ที่เป็นพลาสติก วางกับพื้นปูน โดยไม่มียางรอง ทำให้เสียงการทำงานแปลกๆ แหลมๆ เหมือนลูกปืนแตก 
สันนิษฐาน ว่าเป็นเหตุให้ เวลามอเตอร์ทำงาน เครื่องจะสั่น น็อตทุกตัวจะหลวมคลายเอง (เหมือนยางรองแท่นเครื่องรถยนต์พัง)
ก็เลยตัดยางพื้นรองเท้ากีฬา เก่าๆไม่ใช้แล้ว เอามารองทั้ง 4 ด้าน 
ผลที่ได้คือ เครื่องทำงานได้นิ่มนวล เสียงการทำงานของปั๊มน้ำลดลงไป ราว 50% อย่างไม่น่าเชื่อ

แต่ยังไม่พอใจ เพราะปั๊มยังทำงานเองทุก 2 นาที
จึงศึกษาหาข้อมูลจากหลายแหล่ง รวมทั้งเว็บพันธุ์ทิพย์นี้ด้วยครับ
จึงตั้งข้อสังเกตุไว้ว่า

แรงดันของน้ำที่เต็มอยู่ในท่อ ที่อยู่ชั้นบนสูงสุด ประมาณ 12 เมตร
อาจค่อยๆไหลย้อนกลับเข้ามาดันวาล์วที่อยู่ในเครื่องปั๊มน้ำให้ซึมออกช้าๆไหลย้อนเข้าถังเก็บน้ำ ก็เป็นได้
พอแรงดันน้ำในระบบมันอ่อนตัว เครื่องปั๊มน้ำนึกว่ามีคนใช้น้ำ จึงรีบทำงานดันน้ำให้เข้าไปในระบบใหม่ วน ซ้ำอยู่อย่างนี้ ไปเรื่อยๆ
เพราะเครื่องปั๊มน้ำรุ่นนี้ เป็นแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ ชนิดถังเหลี่ยม จึงไวต่อแรงดัน มั้งครับ

ก็เลยเรียกช่างมาทำการต่อวาล์วน้ำ(ปิด-เปิด) และ สวิงเช็ควาล์ว (น้ำจะไหลไปทิศทางเดียวไม่ไหลย้อนกลับ)
ทั้งด้าน ก่อนเข้าเครื่องปั๊มน้ำ และ ออกจากเครื่องปั๊มน้ำ...ดังภาพ... ครับ


ท่อประปานอกบ้าน => ถังเก็บน้ำ => วาล์วน้ำ => สวิงเช็ควาล์ว => เครื่องปั๊มน้ำ => วาล์วน้ำ => สวิงเช็ควาล์ว => ท่อประปาในบ้าน

จากรูป ทำเพื่อ กันไม่ให้แรงดันน้ำที่ค้างอยู่ในท่อประปา สูงระดับดาดฟ้า
ไหลย้อนกลับมาดันให้วาล์ว หรือ แรงดันในตัวเครื่องปั๊มน้ำ ทำงานผิดปรกติ
แล้วก็ทำงานตัดต่อ วนซ้ำ เอง
ส่วน วาล์วน้ำ(สีแดง) ก็ทำเพื่อ เอาไว้ทดสอบเมื่อปิดวาล์วทั้งสองด้าน น้ำจะไม่ไหลเข้า-ออกจากเครื่องปั๊มน้ำ
ถ้าปั๊มยังทำงานเอง ก็แสดงว่า เครื่องปั๊มน้ำ มีปัญหา แล้ว

สรุปผลได้ว่า
อาการปั๊มน้ำ ทำงานเอง เป็นระยะทุกๆ 1-2 นาที ก็หายไป
รอ.. นาน..น..น.. ครึ่งชั่วโมงก็แล้ว..ชั่วโมงก็แล้ว..ยังเงียบ..งั้นไปล่ะ..ไม่ได้นั่งเฝ้าต่อ  คงอีกนานมั้งครับ
ซึ่งก็พอใจแล้ว จึงนำมาฝากเพื่อนสมาชิก เผื่อท่านใด เจอปัญหาใกล้เคียงกันกับผม จะได้นำแก้ไขได้ครับ