กระแสกราวด์ตู้ไฟฟ้า MDB ประมาณ 30 A ผิดปกติมั้ยครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
สายดิน (Ground)
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ลองใช้มิเตอร์ปรับย่านวัดกระแสคล้องที่บาร์กราวด์ตู้ Main MDB พบว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับ ตู้นึงขึ้น 30 A และอีกตู้ขึ้น 15 A ตามภาพครับ
ถามดังนี้ครับ
- กระแสที่อ่านจาก Meter L1,L2, L3 ประมาณเฟสละ 500 A มีผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากความเป็นจริงมั้ยครับ
- ปกติกระแสกราวด์ควรวัดได้เท่ากับ 0 ใช่มั้ยครับ
- แบบนี้แสดงว่าโหลดในระบบมีไฟรั่วหรือไม่ครับ และอันตรายมั้ย
- โหลดมี UPS, Isolate transformer, และคอมพิวเตอร์ครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
แรงดันไฟฟ้า 230V แต่พอเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าลดลงเหลือ 209V
สอบถามหน่อยครับ ที่บ้านติดมิเตอร์ tou 5(45) A (สำหรับชาร์จรถยนต์) ที่มิเตอร์ tou กดปุ่มไปเรื่อยๆ จนถึงหน้าจอที่่แสดง volt ค่าที่ได้คือ 230V ต่อมาผมวัดแรงดันที่เ
สมาชิกหมายเลข 1876070
UPS แบบ True-Online มีผลกระทบต่อค่าไฟมั้ยครับ
สังเกตุว่า ไฟ Input เข้า 230V แต่ Output 220V ตลอดเวลา จะทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นหรือลดลงมั้ยครับ แล้ว Loss ในระบบนี่ดูจากตัวไหนครับ เพราะจาก Spec ข้างกล่องบอกว่า 10
KuroNekoXIII
ขอถามเรื่องการวัดกระแสไฟฟ้า วัดไฟรั่ว
ขอถามเรื่องการวัดกระแสไฟฟ้า วัดไฟรั่ว ใช้แคลมป์มิเตอร์วัดแอมป์ UNI-Tรุ่นUT204 ซึ่งทางทฤษฎีวัด L-N ต้องได้เท่ากัน ผมลองวัดไฟที่บ้าน เป็นไฟ 1 เฟส 220 ไม่มีสายดิน
สมาชิกหมายเลข 2502012
ตู้เย็นกินไฟปกติไหมครับ
ตู้เย็น 8 คิว เนมเพลสบอกกินไฟ 95w กระแส 0.69 A แต่ใช้ตัววัตต์มิเตอร์วัด ตอนสตาร์ทได้ 173W กระแส 0.97A สักพักจะลงมาอยู่ที่ 148 W 0.88A ตอนตัดก็เหลือ 0 เลยและกระแ
สมาชิกหมายเลข 6167251
ทำไมเครื่องใช้ไฟฟ้ากินกระแสเยอะจังครับ
คือผมเปิดไฟปลูกต้นไม้อยู่ ตามสเปคกินไฟประมาณ 100W (+/-5) แต่ผมเสียบเข้ากับเต้าวัดที่เป็น timer วัดอัตรการกินพลังงานได้อยู่ที่ 90-95W อันนี้ตรงสเปค แต่ประเด็นคือ
นายขนมต้ม45
โดนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากล่าวหาว่าปลอมแปลงมิเตอร์
สวัสดีค่ะ อยากจะสอบถามเพื่อนๆ ว่ามีใครเคยเจอเคสแบบเราบ้าง มีการไฟฟ้ามาจดค่าไฟแจ้งว่ามิเตอร์ที่บ้านมีปัญหา ระบบออกค่าไฟฟ้าเป็น*** ไม่ขึ้นตัวเลข ทางการไฟฟ้าแจ้งว
สมาชิกหมายเลข 6637690
เบรคเกอร์ไฟฟ้างาน Exhibition
ขอสอบถามเป็นความรู้ครับ เวลาไปออกงาน Exhibition ต่างๆ ตามไบเทค หรือ อิมแพ็ค เป็นต้น จะมีให้สั่งอุปกรณ์เบรคเกอร์ไฟฟ้า โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1. เบรคเกอร์สำหรับเ
สมาชิกหมายเลข 1147335
ตัวตัดไฟเกินตัดบ่อย
บ้านผมยังใช้ตัวตัดไฟเเบบเก่า เเบบในรูป เวลาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหนักๆ เช่น หุงข้าวด้วย ใช้ปั๊มน้ำด้วย ไฟจะตัด หรือ ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า สักพักก็จะตัด ตัวคัทเอาทสเ
สมาชิกหมายเลข 2548150
⚡🔌"เมื่อฟ้าร้องฟ้าผ่า" ควรดึงปลั๊กไฟทันทีหรือไม่? พานาโซนิคเฉลย รู้คำตอบแล้วขนลุก
⚡🔌"เมื่อฟ้าร้องฟ้าผ่า" ควรดึงปลั๊กไฟทันทีหรือไม่? พานาโซนิคเฉลย รู้คำตอบแล้วขนลุก เมื่อฟ้าร้องฟ้าผ่า ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าไหม? พานาโซนิค เฉลยคำต
สมาชิกหมายเลข 1183951
จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อวิศวกรต้องไปสอนแม่บ้านมืออาชีพ ดูดฝุ่น
เหมือนเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนเลยครับ คุณแม่บ้าน ในพันทิปก็เยอะแยะ ถามจริงๆ คุณใช้เครื่องดูดฝุ่นเป็นไหมครับ? สรุป..ประเด็น หลักการดูดฝุ่นทำความสะอาดบ้าน คือ เตรีย
สมาชิกหมายเลข 4755513
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
สายดิน (Ground)
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ : 1
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
กระแสกราวด์ตู้ไฟฟ้า MDB ประมาณ 30 A ผิดปกติมั้ยครับ
ถามดังนี้ครับ
- กระแสที่อ่านจาก Meter L1,L2, L3 ประมาณเฟสละ 500 A มีผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากความเป็นจริงมั้ยครับ
- ปกติกระแสกราวด์ควรวัดได้เท่ากับ 0 ใช่มั้ยครับ
- แบบนี้แสดงว่าโหลดในระบบมีไฟรั่วหรือไม่ครับ และอันตรายมั้ย
- โหลดมี UPS, Isolate transformer, และคอมพิวเตอร์ครับ