ต้องต่อสาย N กับ GRD ที่ทุก Consumer Unit หรือเปล่าครับ
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เบรกเกอร์
ไฟฟ้า
พอดีที่บ้านมีตู้เมนแล้วแยกย่อย consumer unit แต่ละชั้น ต้องพ่วง N กับ GRD ทุกตู้หรือเฉพาะที่ตู้เมนครับ แล้วแต่ละแบบมีผลต่างกันไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
สอบถามการทำงานของระบบ RCCB ในตู้ consumer
ตู้ consumer แยกลูกย่อยเป็นห้องนอน กับห้องนั่งเล่น ผมต้องต่อสายไฟในห้องนอน ก็สับลูกย่อยที่คุมห้องนอนลง แล้วไปต่อสายไปตามปกติ แต่ว่า ตัว RCCB สับลง จึงอยากทราบว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับ รายละเอียดเพิ่มเ
เชลซี เชลสกี้
ไฟจากการไฟฟ้า 1(เฟส 30/100) เวลาไฟดับไช้ Gen 3เฟส ปั่นไฟ ได้ไหมครับ (ขอความรู้ครับ)
ขอความรู้ครับ ไฟ 1 จากการไฟฟ้า 30/100 เข้ามาที่ตู้เมน consumer A เบรกเกอร์ 50A ลูกย่อย 32A 3 ลูก ต่อไปที่ ATS 3เฟส ใช้ Gen 3 เฟส ต่อไปที่ ATS จาก ATS ต่อไปที่ ตู้ consumer 1 2 3 ( เบรกเกอร์ 32A) แ
ตกต้นตาล
ขอความอนุเคราะห์ช่วยต่อสายวงจรไฟฟ้าให้สมบูรณ์ด้วยครับ ... Consumer Unit แยกติดตั้งชั้นล่าง-บน
สวัสดีครับ ตอนนี้ผมกำลังปลูกสร้างบ้าน 2 ชั้น และถึงขั้นตอนติดตั้งระบบไฟฟ้า วางแผนจะขอมิเตอร์ขนาด 15(45)A ครับ โดยตกลงกับผู้รับเหมาว่า ขอซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าบางส่วน ยกเว้นสายไฟ ท่อร้อยสายไฟ โดยกำหนดให้ใช้
AnnYSlaM
การต่อสายในตู้consumer unit / อุปกรณ์กันฟ้าผ่า / RCD
1.การต่อสายในตู้consumer unit (ตู้แบบ 2แถว บนล่าง ต้องการต่อสายไฟออกจากเมนเบรกเกอร์ 1ตัว ไปยังเบรกเกอร์ 3 ตัว สายขนาด 10 sq.mm จะต้องต่อสายอย่างไรจิงจะปลอดภัย เมนเบรกเกอร์ >>>>>>เ
สมาชิกหมายเลข 725939
สอบถามราคา เปลี่ยนตู้ consumer unit หรือทำเองยากไหม
เรื่องก็คือ โครงการติด consumer unit แบบ 7 ลูกย่อยมาให้ครับ ตอนนี้ใช้งานเต็มแล้ว และมีโครงการจะติดเครื่องทำน้ำอุ่น กับแอร์เพิ่ม เลยอยากจะเปลี่ยนจาก 7 เป็น 12 ลูกย่อย ความคิดที่จะทำเองแต่ก็ติดตรง สายเม
นายโรบิ้น
MEA ให้ตอกสาย Ground ก่อนเข้าตู้ MDB (Consumer)
เนื่องจากไฟฟ้าจากเสาก่อนเข้าบ้าน มาจาก Tranfo Delta Star จะมีสาย Line = 3 สาย คือ L1 L2 L3 แยกไปเข้าบ้านแต่ละหลัง แน่นอนครับ Load 
สมาชิกหมายเลข 4650704
ต้องการจะเพิ่มตู้คอนซูมเมอร์โดยต่อจากลูกย่อยสามารถทำได้ไหม
ต้องการจะเพิ่มตู้คอนซูมเมอร์โดยต่อจากลูกย่อยเชื่อมต่อกันสามารถทำได้ไหม โดยตู้คอนซูมเมอร์ตู้ใหม่จะแบ่งส่วนที่ผ่านและไม่ผ่าน rcbo ครับ สาเหตุที่ต้องแบ่งส่วนที่ไม่ผ่าน rcbo เพราะว่าบางทีเหมือนกับเวลากดชั
สมาชิกหมายเลข 801322
สอบถามการเดินสายไฟฟ้า และตู้ consumer ครับ
รบกวนสอบถามการเดินสายไฟฟ้าครับ พอดีลงรูปไม่ได้ ที่บ้านต่อไฟจากมิเตอร์ กฟน 30(100) มาเข้าเมนสวิทช์ MCCB 80a แล้วแยกไป Consumer unit 2 ตู้ คือ 1. 2p MCB 63a 2. 2p RCBO 63a ทั้งหมดนี้อยู่ในตู้สวิ
สมาชิกหมายเลข 2007552
เข้าหางปลาสายไฟเบอร์ 25 เข้าเบรกเกอร์ และ SPD แบบนี้ปลอดภัยไหมครับ ขอคำแนะนำ
เข้าหางปลาสายไฟเบอร์ 25 เข้าเบรกเกอร์ และ SPD แบบนี้ปลอดภัยไหมครับ ขอคำแนะนำ ยังไม่ได้ ย้ำหางปลาไม่รู้ว่าตอนย้ำแล้ว สายจะชนกันไหม มีคำแนะนำหรือใช้อุปกรณ์ใด ช่วย แนะนำด้วยครับ สายไฟเมน CV 25 sq สายไฟไ
ตกต้นตาล
สอบถามวิธีพ่วงหลอดไฟจากตู้คอนโทรลครับ
สอบถามวิธีต่อพ่วงหลอดไฟจากตู้คอนโทรลครับพอดีไฟตู้คอนโทรลมันมีตู้บังอยู่ มองไม่เห็นเลยจะพ่วงหลอดไฟมาในจุดที่มองเห็น จะสอบถามว่า ต่อจากจุดไหนของตู้ พ่วงออกมากล่องเหลือ ต้องเดินสายไฟกี่เส้นครับครับ
paoliw
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
เบรกเกอร์
ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ต้องต่อสาย N กับ GRD ที่ทุก Consumer Unit หรือเปล่าครับ