ถ้าจะซื้อรถไฟฟ้า EV จะขอไฟแบบแยกมิเตอร์ต่างหากจากไฟฟ้าภายในบ้านไปเลยจะดีมั้ย

คือถ้าขอมิเตอร์แยกต่างหาก แล้วเดินสายไฟมาเฉพาะที่โรงจอดรถหน้าบ้าน
จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับระบบสายไฟฟ้าเดิมภายในตัวบ้านเลย

เห็นในกระทู้เดิมๆ บอกว่า เวลาขอไฟ 3 เฟสแล้ว จะต้องมายุ่งกับระบบไฟฟ้าเดิม  ต้องรื้อสายไฟภายในใหม่หมด  ดูแล้ววุ่นวาย

ถ้าอย่างนั้น จะขอมิเตอร์ไฟแยกออกไป จะได้ไม่ต้องไปรื้อระบบสายไฟเดิม  อย่างนี้จะได้มั้ยครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
ขออ้างอิงมาจากโบรชัวร์ นิสสันลีฟ ยี่ห้ออื่นก็จะเป็นลักษณะเดียวกัน -  การชาจน์แบบธรรมดาจะใช้ไฟประมาณเครื่องอาบน้ำอุ่นขนาดมาตรฐาน 3500 วัตต์ หรือราวๆ  17 แอมป์ รวมกับไฟบ้านปกติใช้ในเวลาหนึ่งก็ไม่ควรเกิน 28 แอมป์ หรือประมาณ  6000 วัตต์ บ้านทั่วไปใช้หม้อไฟ 15/45 แอมป์ก็ต้องบริหารไฟบ้านดีๆ  มันมีโอกาสเกินจากอุปกรณ์ทำความเย็นและร้อนในบ้านเป็นอย่างมาก ยิ่งถ้าใช้โหมดดับเบิ้ลชาจน์ หรือ 7000 วัตต์ หรือ 34 แอมป์ ยิ่งอันตรายเพราะอย่าลืมว่าเราจะใชาจน์ช่วงนอนหลับอยู่