ตั้งแต่ เข้าหน้าร้อนมา ผมเจอปัญหา อยู่ดีๆแอร์ ไม่เย็น คือคอมพ์แอร์ ตัดการทำงานไปเลย ทั้งที่เปิดมาตอนแรกก็เย็นปกติ
ต้องรอนานถึง 1 ชม. กดปิดแอร์ สับเบรคเกอร์ลง และเปิดใหม่ถึงจะเย็น
จากที่หาข้อมูล ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ แคปรัน แน่ๆ
แต่ คิดแล้ว แคปรันมันน่าจะ เป็นถี่ขึ้นเรื่อยๆ แต่อันนี้เอาแน่นอนไม่ได้ และด้วยความที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าบ้าง เลยลองวัดแรงดันดู
พบว่า ช่วงที่มีปัญหา ก็คือเวลา 18.00 - 21.00 น. แรงดันจะตกไปอยู่ที่ 180-195V และพอค้นข้อมูลต่อ ก็พบว่า แอร์ยุคปัจจุบัน มีระบบเซฟคอมพ์แอร์ไว้ คือถ้าแรงดันตกเกินกำหนด
มันจะตัดการทำงานคอมพ์แอร์ไป และ เข้าเซฟโหมด
จึงคาดว่า คนในระแวก ติดแอร์เพิ่มขึ้น วันไหนร้อนจัด เปิดพร้อมกัน แรงดันจึงตก
ตัดสินใจ แจ้งการไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าที่รับผิดชอบของพื้นที่ผมก็ดีมาก แจ้งบ่าย เย็นมาดูให้เลย(แม้จะพยายามโทษแคปรันแอร์เสื่อมและภายในหลวมไว้ก่อนก็ตาม) และวัดไฟอย่างละเอียด
ผลเป็นอย่างที่คาด ขนาดตอน 6 โมงเย็น สายไฟเส้นหลักที่บ้านผมพ่วงอยู่ ใช้กระแสสูงถึง 20A ไปแล้ว โชคดีที่ยังมีเส้นที่ ใช้ไฟแค่ 9A อยู่
การไฟฟ้าจึงลองเปลี่ยนให้ใช้เส้นนี้ก่อน
ผลคือ แรงดันไฟตอนนี้ ช่วงที่เคยมีปัญหา แรงดันไฟอยู่ที่ 225V ช่วงกลางวันจะอยู่ที่ 230-235V (เดิมอยู่ที่ 210-220V)
รู้สึกได้ทันทีเลยว่า ตู้เย็นเงียบลง หลอดไฟในบ้านสว่างขึ้น และรู้สึกว่าแอร์ก็เย็นเร็วขึ้นด้วย ที่แน่ๆคือตัวพัดลมแอร์ มีลมแรงขึ้นเลยครับ
รวมไปถึงยังรู้สึกว่า ระบบอินเตอร์เน็ต ตัวราวเตอร์ ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับ
ยังไงใครเจอปัญหาแบบนี้ ลองตรวจสอบกันดูก่อนนะครับ
ใครเจอปัญหา คอมพ์ฯแอร์ ตัดนานๆ จนร้อน มีแต่ลม หรือไม่ยอมทำงาน ลองวัดแรงดันไฟฟ้าดูก่อนนะครับ
ต้องรอนานถึง 1 ชม. กดปิดแอร์ สับเบรคเกอร์ลง และเปิดใหม่ถึงจะเย็น
จากที่หาข้อมูล ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ แคปรัน แน่ๆ
แต่ คิดแล้ว แคปรันมันน่าจะ เป็นถี่ขึ้นเรื่อยๆ แต่อันนี้เอาแน่นอนไม่ได้ และด้วยความที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าบ้าง เลยลองวัดแรงดันดู
พบว่า ช่วงที่มีปัญหา ก็คือเวลา 18.00 - 21.00 น. แรงดันจะตกไปอยู่ที่ 180-195V และพอค้นข้อมูลต่อ ก็พบว่า แอร์ยุคปัจจุบัน มีระบบเซฟคอมพ์แอร์ไว้ คือถ้าแรงดันตกเกินกำหนด
มันจะตัดการทำงานคอมพ์แอร์ไป และ เข้าเซฟโหมด
จึงคาดว่า คนในระแวก ติดแอร์เพิ่มขึ้น วันไหนร้อนจัด เปิดพร้อมกัน แรงดันจึงตก
ตัดสินใจ แจ้งการไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าที่รับผิดชอบของพื้นที่ผมก็ดีมาก แจ้งบ่าย เย็นมาดูให้เลย(แม้จะพยายามโทษแคปรันแอร์เสื่อมและภายในหลวมไว้ก่อนก็ตาม) และวัดไฟอย่างละเอียด
ผลเป็นอย่างที่คาด ขนาดตอน 6 โมงเย็น สายไฟเส้นหลักที่บ้านผมพ่วงอยู่ ใช้กระแสสูงถึง 20A ไปแล้ว โชคดีที่ยังมีเส้นที่ ใช้ไฟแค่ 9A อยู่
การไฟฟ้าจึงลองเปลี่ยนให้ใช้เส้นนี้ก่อน
ผลคือ แรงดันไฟตอนนี้ ช่วงที่เคยมีปัญหา แรงดันไฟอยู่ที่ 225V ช่วงกลางวันจะอยู่ที่ 230-235V (เดิมอยู่ที่ 210-220V)
รู้สึกได้ทันทีเลยว่า ตู้เย็นเงียบลง หลอดไฟในบ้านสว่างขึ้น และรู้สึกว่าแอร์ก็เย็นเร็วขึ้นด้วย ที่แน่ๆคือตัวพัดลมแอร์ มีลมแรงขึ้นเลยครับ
รวมไปถึงยังรู้สึกว่า ระบบอินเตอร์เน็ต ตัวราวเตอร์ ทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยครับ