หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
ใช้แมกเนติกส์เท่าไร
กระทู้คำถาม
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
มอเตอร์ 3 เฟส 3 kw 4 HP กินกระแส 6.47 A อยากทราบว่า
- ใช้แมกเนติกส์ 9 A ไหวไหมครับ
- กระแสจะเพิ่มมากว่า 6.47 A ไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
แมกเนติกส์ มีเสียงคราง
.
สมาชิกหมายเลข 5222569
มอเตอร์ขนาด 10 HP 44.3 A โอเวอร์โหลดตั้งกี่แอมป์
อยากทราบขนาด แมกเนติก และ ตั้งโอเว่อร์โหลด เท่าไรดีครับ ใช้กับงานโรงสีข้าว ไฟหม้อ 15/45 จะพอใช้หรือเปล่าครับ สายไฟเมนจากหม้อ ขนาดเท่าไรดีครับ ระยะประมาณ 130 เมตร
สมาชิกหมายเลข 1056636
รบกวนสอบถาม มอเตอร์ 3 เฟส 200 kw ถ้าช๊อตระหว่างเฟส วัดโอห์ม ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
รบกวนสอบถาม มอเตอร์ 3 เฟส 200 kw ถ้าช๊อตระหว่างเฟส วัดโอห์ม ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
สมาชิกหมายเลข 3663906
มอเตอร์ 3 HP AC220V ควรใช้ แมกเนติก+โอเวอร์โหลด กี่ Amp ครับ
มอเตอร์ 3 HP AC220V ควรใช้ แมกเนติก+โอเวอร์โหลด กี่ Amp ครับ ที่ดู คือ S-N11(220-240V) + TH-N12(6A) พอไหมครับ หรือต้องถึง TH-N12(13A) ครับ ปล.เคยต่อแต่ 3 เฟส 1 เฟสไม่เคยอ่ะแต่คิดว่า Amp ของ 1 เพสน่า
Puckka
มอเตอร์3เฟส ต่อไฟ220V หรือ380V กินไฟและประสิทธิเหมือนกันมั้ยครับ
มอเตอร์3เฟส ต่อไฟ220V หรือ380V กินไฟและประสิทธิเหมือนกันมั้ยครับ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกต้องมั้ยว่า ถ้าต่อไฟ3เฟสแบบ เดลต้า(รูป3เหลี่ยม) จะต้องใช้แหล่งจ่ายไป220v 3เฟส ซึ่งจะกิน
teang
กระแสของอินเวอร์เตอร์ แปลงจาก DC เป็น AC 3เฟส มาขับมอเตอร์
กระแสของอินเวอร์เตอร์ แปลงจาก DC เป็น AC 3เฟส มาขับมอเตอร์ วัดกระแสอินพุตขาเข้าของอินเวอร์เตอร์ ได้ 0.9 A กระแสด้านเอาต์พุต 2 A ครับ ปกติด้านอินพุตจะมากกว่า เอาต์พุต ผมจะค
สมาชิกหมายเลข 5030168
แมกเนติกคอนแทกเตอร์ กับ รีเลย์ ในการใช้งานต่างกันอย่างไร
สงสัยว่ามันต่างกันอย่างไร ผมเข้าใจว่าหลักการทำงานเหมือนกันไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือป่าว ส่วนการนำมาใช้งานล่ะมันต่างจากรีเลย์ตรงไหนหรอครับ ถ้าตัวแมกเนติกคอนแทกเตอร์สามารถทนกระแสสูงได้ รีเลย์ที่สมารถทนกระแ
สมาชิกหมายเลข 2059958
ระบบไฟฟ้าของมอเตอร์ 75 แรงม้า สำหรับขับ ปั๊มน้ำ ระเบิด ไม่ทราบว่าเพราะอะไร
พอดีเพิ่งเข้ากะ เข้ารับกะจากหัวหน้างานอีกคน เขาบอกว่ามีไฟหรือไฟไหม้ออกมา แล้วแมกเนติกส์ เมนส์ ระเบิดหรือไหม้ ตามที่เห็นในภาพ ส่วนแมกเนติกส์ สตาร์และเดลต้ายังใช้งานได้อยู่ ส่วนโอเวอร์โหลดที่ต่อจาก
ทวงสัญญา
ถามครับ เกี่ยวกับ ไฟฟ้าและเครื่องเย็น นะครับ
ผมสอบถามหน่อยนะครับ 1.ทำไม CT เวลาไม่ใช่งานต้องต่อ ขาเข้าด้วยกัน (จำไมไ่ด้ต่ออะไร) 2.แปลงจาก I เป็น kW ใช้สูตรอย่างไรครับ 3.ถ้ามอเตอร์ 10 HP ขึ้นไป ให้ใช้ Soft Start เนื่องจาก กระแสจะสูง 5-8 เท่า สาม
สมาชิกหมายเลข 1183006
กระแสใช้งานมอเตอร์ต่ำ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ
มอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 5.5 Hp ซึ่งจากเนมเพลทหรือจากการคำนวณ กระแสใช้งานมอเตอร์น่าจะอยู่ที่ 8.5 A (Full load) แต่ทำการวัดกระแสจริงขณะใช้งาน วัดได้ที่ 5.9 , 5.9 , 6.0 A มอเตอร์นี้ใช้ขับ Blower ครับเพื่อสร้า
สมาชิกหมายเลข 4755627
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ใช้แมกเนติกส์เท่าไร
- ใช้แมกเนติกส์ 9 A ไหวไหมครับ
- กระแสจะเพิ่มมากว่า 6.47 A ไหมครับ