มอเตอร์ 3 เฟส 3 kw 4 HP กินกระแส 6.47 A อยากทราบว่า
- ใช้แมกเนติกส์ 9 A ไหวไหมครับ
- กระแสจะเพิ่มมากว่า 6.47 A ไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
แมกเนติกส์ มีเสียงคราง
.
สมาชิกหมายเลข 5222569
มอเตอร์ขนาด 10 HP 44.3 A โอเวอร์โหลดตั้งกี่แอมป์
อยากทราบขนาด แมกเนติก และ ตั้งโอเว่อร์โหลด เท่าไรดีครับ ใช้กับงานโรงสีข้าว ไฟหม้อ 15/45 จะพอใช้หรือเปล่าครับ สายไฟเมนจากหม้อ ขนาดเท่าไรดีครับ ระยะประมาณ 130 เมตร
สมาชิกหมายเลข 1056636
รบกวนสอบถาม มอเตอร์ 3 เฟส 200 kw ถ้าช๊อตระหว่างเฟส วัดโอห์ม ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
รบกวนสอบถาม มอเตอร์ 3 เฟส 200 kw ถ้าช๊อตระหว่างเฟส วัดโอห์ม ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
สมาชิกหมายเลข 3663906
มอเตอร์ 3 HP AC220V ควรใช้ แมกเนติก+โอเวอร์โหลด กี่ Amp ครับ
มอเตอร์ 3 HP AC220V ควรใช้ แมกเนติก+โอเวอร์โหลด กี่ Amp ครับ ที่ดู คือ S-N11(220-240V) + TH-N12(6A) พอไหมครับ หรือต้องถึง TH-N12(13A) ครับ ปล.เคยต่อแต่ 3 เฟส 1 เฟสไม่เคยอ่ะแต่คิดว่า Amp ของ 1 เพสน่า
Puckka
มอเตอร์3เฟส ต่อไฟ220V หรือ380V กินไฟและประสิทธิเหมือนกันมั้ยครับ
มอเตอร์3เฟส ต่อไฟ220V หรือ380V กินไฟและประสิทธิเหมือนกันมั้ยครับ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกต้องมั้ยว่า ถ้าต่อไฟ3เฟสแบบ เดลต้า(รูป3เหลี่ยม) จะต้องใช้แหล่งจ่ายไป220v 3เฟส ซึ่งจะกิน
teang
ถามครับ เกี่ยวกับ ไฟฟ้าและเครื่องเย็น นะครับ
ผมสอบถามหน่อยนะครับ 1.ทำไม CT เวลาไม่ใช่งานต้องต่อ ขาเข้าด้วยกัน (จำไมไ่ด้ต่ออะไร) 2.แปลงจาก I เป็น kW ใช้สูตรอย่างไรครับ 3.ถ้ามอเตอร์ 10 HP ขึ้นไป ให้ใช้ Soft Start เนื่องจาก กระแสจะสูง 5-8 เท่า สาม
สมาชิกหมายเลข 1183006
การสตาร์ทมอเตอร์ star-delta ช่วงเวลาตัดแมกเนติก star ทำไมถึงเกิดการอาร์คไฟลุก
การสตาร์ทมอเตอร์ star-delta ช่วงเวลาตัดแมกเนติก star ทำไมถึงเกิดการอาร์คไฟลุก ? ผมสตาร์ทมอเตอร์ star-delta เมื่อเปลี่ยน star ไป delta แมกเนติก delta มันเหมือนช๊อตตูมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ทั้งที่ลอง
ozzy_d
การเลือกแมกเนติกและโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์
อยากทราบวิธีเลือกแมกเนติกส์และโอเวอร์โหลด สำหรับมอเตอร์ 1เฟส 0.5แรงม้าครับ 4.3A การเลือกกระแสของแมกเนติก ต้องให้มากกว่าCB เหมือนกับการเลือกขนาดสายรึป่าวครับ แล้วโอเวอร์โหลดมีวิธีการเลือกอย่างไรครับ จ
นายต้นหญ้า
ระบบไฟฟ้าของมอเตอร์ 75 แรงม้า สำหรับขับ ปั๊มน้ำ ระเบิด ไม่ทราบว่าเพราะอะไร
พอดีเพิ่งเข้ากะ เข้ารับกะจากหัวหน้างานอีกคน เขาบอกว่ามีไฟหรือไฟไหม้ออกมา แล้วแมกเนติกส์ เมนส์ ระเบิดหรือไหม้ ตามที่เห็นในภาพ ส่วนแมกเนติกส์ สตาร์และเดลต้ายังใช้งานได้อยู่ ส่วนโอเวอร์โหลดที่ต่อจาก
ทวงสัญญา
ต้องใช้ overload ขนาดกี่แอมป์ครับ
มอเตอร์ผม ตอนสตาร์ท วัดแอมป์ได้16.58 แอมป์แต่พอสตาร์ทเสร็จ เหลือ 6.88 แอมป์ ผมควรเลือกใช้แมกซ์แนติกตัวไหนและ overload กี่แอมป์ครับ มอเตอร์ 1 เฟส 2 แรง ครับ
สมาชิกหมายเลข 8009672
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ใช้แมกเนติกส์เท่าไร
- ใช้แมกเนติกส์ 9 A ไหวไหมครับ
- กระแสจะเพิ่มมากว่า 6.47 A ไหมครับ