หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
ใช้แมกเนติกส์เท่าไร
กระทู้คำถาม
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
มอเตอร์ 3 เฟส 3 kw 4 HP กินกระแส 6.47 A อยากทราบว่า
- ใช้แมกเนติกส์ 9 A ไหวไหมครับ
- กระแสจะเพิ่มมากว่า 6.47 A ไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
แมกเนติกส์ มีเสียงคราง
.
สมาชิกหมายเลข 5222569
มอเตอร์ขนาด 10 HP 44.3 A โอเวอร์โหลดตั้งกี่แอมป์
อยากทราบขนาด แมกเนติก และ ตั้งโอเว่อร์โหลด เท่าไรดีครับ ใช้กับงานโรงสีข้าว ไฟหม้อ 15/45 จะพอใช้หรือเปล่าครับ สายไฟเมนจากหม้อ ขนาดเท่าไรดีครับ ระยะประมาณ 130 เมตร
สมาชิกหมายเลข 1056636
รบกวนสอบถาม มอเตอร์ 3 เฟส 200 kw ถ้าช๊อตระหว่างเฟส วัดโอห์ม ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
รบกวนสอบถาม มอเตอร์ 3 เฟส 200 kw ถ้าช๊อตระหว่างเฟส วัดโอห์ม ได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
สมาชิกหมายเลข 3663906
การเลือกแมกเนติกและโอเวอร์โหลดสำหรับมอเตอร์
อยากทราบวิธีเลือกแมกเนติกส์และโอเวอร์โหลด สำหรับมอเตอร์ 1เฟส 0.5แรงม้าครับ 4.3A การเลือกกระแสของแมกเนติก ต้องให้มากกว่าCB เหมือนกับการเลือกขนาดสายรึป่าวครับ แล้วโอเวอร์โหลดมีวิธีการเลือกอย่างไรครับ จ
นายต้นหญ้า
มอเตอร์ 3 HP AC220V ควรใช้ แมกเนติก+โอเวอร์โหลด กี่ Amp ครับ
มอเตอร์ 3 HP AC220V ควรใช้ แมกเนติก+โอเวอร์โหลด กี่ Amp ครับ ที่ดู คือ S-N11(220-240V) + TH-N12(6A) พอไหมครับ หรือต้องถึง TH-N12(13A) ครับ ปล.เคยต่อแต่ 3 เฟส 1 เฟสไม่เคยอ่ะแต่คิดว่า Amp ของ 1 เพสน่า
Puckka
กระแสของอินเวอร์เตอร์ แปลงจาก DC เป็น AC 3เฟส มาขับมอเตอร์
กระแสของอินเวอร์เตอร์ แปลงจาก DC เป็น AC 3เฟส มาขับมอเตอร์ วัดกระแสอินพุตขาเข้าของอินเวอร์เตอร์ ได้ 0.9 A กระแสด้านเอาต์พุต 2 A ครับ ปกติด้านอินพุตจะมากกว่า เอาต์พุต ผมจะค
สมาชิกหมายเลข 5030168
ต้องใช้ overload ขนาดกี่แอมป์ครับ
มอเตอร์ผม ตอนสตาร์ท วัดแอมป์ได้16.58 แอมป์แต่พอสตาร์ทเสร็จ เหลือ 6.88 แอมป์ ผมควรเลือกใช้แมกซ์แนติกตัวไหนและ overload กี่แอมป์ครับ มอเตอร์ 1 เฟส 2 แรง ครับ
สมาชิกหมายเลข 8009672
แมกเนติก ปั๊มลม ไม่ทำงาน
อยากทราบสาเหตุ ที่ แมกเนติด ปั๊มลม ไม่ทำงาน ครับ มันทำงานแค่ครั้งแรก พอถึงจุดที่ตัดลมแล้ว พอเปิดลมออก แมกกลับไม่ทำงาน ครับทั้งทั้ง ที่เป็นแมกเนติกตัวใหม่ ครับ ใครรู้สาเหตุ กับ วิธีแก้ บอกมั่งนะครับ
สมาชิกหมายเลข 1923990
ถามเรื่องการเข้าชั้วสายมอเตอร์ 6 เส้น
เข้าข้างล่ะสามเส้น เราจะสลับได้ไหม แบบว่าลืม ถอดขั้วสายออกมา เอาอีกสามเส้นไปเข้าอีกด้านข้างของมอเตอร์ แล้วอีกสามเส้นไปเข้าอีกข้าง หรือพูดง่าย ๆ ออกจากท้ายแมกเนติกส์เมน เดิมเข้าด้าน u1 v1 w 1 แต่เอ
sandeekit
มอเตอร์3เฟส ต่อไฟ220V หรือ380V กินไฟและประสิทธิเหมือนกันมั้ยครับ
มอเตอร์3เฟส ต่อไฟ220V หรือ380V กินไฟและประสิทธิเหมือนกันมั้ยครับ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกต้องมั้ยว่า ถ้าต่อไฟ3เฟสแบบ เดลต้า(รูป3เหลี่ยม) จะต้องใช้แหล่งจ่ายไป220v 3เฟส ซึ่งจะกิน
teang
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ใช้แมกเนติกส์เท่าไร
- ใช้แมกเนติกส์ 9 A ไหวไหมครับ
- กระแสจะเพิ่มมากว่า 6.47 A ไหมครับ