การเลือกเบรคเกอร์

สวัสดีครับ
     วันนี้ผมจะมาปรึกษาเรื่องการเลือกใช้เบรคเกอร์ครับซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจในวิธีการคิดของผมเองเนื่องจากงานนี้เป็นงานแรก
คือผมจะซื้อเครื่องจักร 1 เครื่องที่ต้องการไฟ 14 kVA  แรงดัน 200 โวลต์ 3 เฟส
ถ้าจากวิธีการคำนวณของหม้อแปลงจะใช้ I = S/V     ที่นี้ผมเอาสูตรนี้มาใช้กับเครื่องไม่รู้จะได้ไหมครับ
คือ                                    I =    14000 /  (200 X 1.732)
จะได้                                   =      40.41 A
                                I X SF =       40.41 X 1.25
                                      I   =      50.51 A

ผมจะต้องเลือกใช้ เบรคเกอร์ขนาด  50 A  3 Pole ถูกต้องหรือป่าวครับรบกวนด้วยนะครับผมไม่มั่นใจในตัวเองเลย