สวัสดีครับ
วันนี้ผมจะมาปรึกษาเรื่องการเลือกใช้เบรคเกอร์ครับซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจในวิธีการคิดของผมเองเนื่องจากงานนี้เป็นงานแรก
คือผมจะซื้อเครื่องจักร 1 เครื่องที่ต้องการไฟ 14 kVA แรงดัน 200 โวลต์ 3 เฟส
ถ้าจากวิธีการคำนวณของหม้อแปลงจะใช้ I = S/V ที่นี้ผมเอาสูตรนี้มาใช้กับเครื่องไม่รู้จะได้ไหมครับ
คือ I = 14000 / (200 X 1.732)
จะได้ = 40.41 A
I X SF = 40.41 X 1.25
I = 50.51 A
ผมจะต้องเลือกใช้ เบรคเกอร์ขนาด 50 A 3 Pole ถูกต้องหรือป่าวครับรบกวนด้วยนะครับผมไม่มั่นใจในตัวเองเลย
การเลือกเบรคเกอร์
วันนี้ผมจะมาปรึกษาเรื่องการเลือกใช้เบรคเกอร์ครับซึ่งผมก็ยังไม่มั่นใจในวิธีการคิดของผมเองเนื่องจากงานนี้เป็นงานแรก
คือผมจะซื้อเครื่องจักร 1 เครื่องที่ต้องการไฟ 14 kVA แรงดัน 200 โวลต์ 3 เฟส
ถ้าจากวิธีการคำนวณของหม้อแปลงจะใช้ I = S/V ที่นี้ผมเอาสูตรนี้มาใช้กับเครื่องไม่รู้จะได้ไหมครับ
คือ I = 14000 / (200 X 1.732)
จะได้ = 40.41 A
I X SF = 40.41 X 1.25
I = 50.51 A
ผมจะต้องเลือกใช้ เบรคเกอร์ขนาด 50 A 3 Pole ถูกต้องหรือป่าวครับรบกวนด้วยนะครับผมไม่มั่นใจในตัวเองเลย