แอร์Inverter R410aเย็นไม่ฉ่ำ
น้ำยาR410a toshiba
วัดน้ำยาได้ที่ 130 ด้านsuction กระแสที่รอบสูงสุด6.5 A เนมเพรทติดอยู่ที่ 7.0 A ปัญหาคือ เย็นไม่ฉ่ำ วัดtemp หน้ากิวได้ที่19-20c
ก่อนหน้านั้นอยู่ที่ 13-14 c ครับ
-เสียงcomp.ทำงานดังกว่าปกติ
-บางครั้งcomp.ตัดการทำงานก่อนอุณหภูมิห้องได้อีกห(ซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อน)
-ทำการแว็กและเติมน้ำยา2รอบแล้วก้อยังไม่จบไม่เย็น
-ให้ช่างศูนย์มาดูก็แว็คและเติมน้ำยาเพิ่มก้อยังไม่เย็นโดนค่าช่างเยอะพอสมควรเหมือนช่างไม่ค่อยเก่งเลยไม่อยากใช้บริการอีกเลย
(ก่อนหน้านั้นมีการเชื่อมรั่วแต่check ดูแล้วไม่มีจุดรั่วเพิ่มนะครับ)