หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500w เบรกเกอร์ 30A เปิดสักนาทีแล้วมันตัด. เป็นเพราะอะไรครับ
กระทู้คำถาม
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
ซื้อมาได้ไม่ถึงปีครับ แรกๆเปิดสุดก็ไม่ตัด หลังๆเปิดครึ่งนึงก็ตัดแล้ว บ่อยขึ้นเรื่อยต้องออกมายกเบรกเกอร์ใหม่สักพักตัดอีก ควรแก้ปัญหาอย่างไรครับรบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ติดเครื่องทำน้ำอุ่น 6000w แล้วเบรกเกอร์เด้งครับ แนะนำหน่อยครับ
ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นของstiebel eltron 6000w มาติดตั้ง ถ้าหมุนไประดับไปเกินครึ่ง เบรกเกอร์มันเด้งตลอดเลยครับ เบรกเกอร์ที่ใช้เป็นขนาด 30A ปกติเครื่องอีกที่นึงใช้ของพานา 6000w เหมือนกัน เบรกเกอร์ก็ 30A เ
thisis_chan
ติดเครื่องทำน้ำอุ่น 4500w ควรติดเบรกเกอร์ กันดูดเพิ่มอีกตัวมั้ยครับ
ติดเครื่องทำน้ำอุ่น 4500w ควรติดเบรกเกอร์ กันดูดเพิ่มอีกตัวมั้ยครับ เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นแบบ ELCB แบบวงจรอิเล็กทรอนิกครับ ที่บ้านในตู้เป็นแบบในรูป * ถ้าต้องติดเพิ่ม ผมต้องใช้กี่แอป
ioekhte
เบรกเกอร์มีเสียงจี่ เวลาเปิดเครื่องทำน้ำอุ่น
ผมติดเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่ครับ และพบปัญหาในอีก 3 วันต่อมา (น่าจะเป็นตั้งแต่วันแรก เพราะไม่ได้มาสังเกตเสียงที่เบรกเกอร์ตั้งแต่วันแรก) ขนาด 4,500 w คู่มือเครื่อง กำหนดให้ใช้สายเบอร์4 เบรกเกอร์ 30A 1.สาย
สมาชิกหมายเลข 1586142
เครื่องทำน้ำอุ่น 3500w สายไฟ vaf 2x2.5/2.5 เพียงพอไหม
เนื่องจากไม่เคยเปิดสุดอยู่แล้ว และค่อนข้างไกลจากเมนเบรกเกอร์ จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายลงไปมากเลย หรือว่าต้อง 2x4/2.5
สมาชิกหมายเลข 2382601
เครื่องทำน้ำอุ่น 6000watt สายเบอร์ 4 เบรกเกอร์หน้าห้องน้ำ 30A ได้ไหมครับ
พอดีว่าผมซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นของ stielbel 6000 watt รุ่น IS 60 E- 2 มาจากไทวัสดุรวมติดตั้งครับ ตอนแรกช่างได้มาติดตั้งโดยเดินสายเบอร์ 4 จากเมนเบรกเกอร์ 32A มาหน้าห้องน้ำผ่านเบรกเกอร์ 20A แล้วจึงเข้าเค
สมาชิกหมายเลข 2845023
เพิ่งซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น มาตรฐานในการติดตั้งควรเป็นอย่างไรครับ?
ซื้อยี่ห้อ Sharp WH-HOTHOT 4500W มาครับ อยากใช้แบบไม่โดนไฟดูดเสียชีวิตคาห้องน้ำ การติดตั้งให้ปลอดภัยนั้น มันต้องมีอุปกรณ์ส่วนเสริมอะไรบ้างครับ ผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้า เลยแพนิคเรื่องนี้้เป็นพิ
ผมจะรักคุณตลอดกาล
อยู่คอนโด มิเตอร์ 5A(15A) ใช้เมนเบรกเกอร์ 45A ได้มั้ย ถ้าจะเปลี่ยนควรเป็นขนาดไหนให้ปลอดภัย
เป็นคอนโดเก่าประมาณเกือบๆ 30ปีแล้ว พึ่งลองไปเช็คตู้ไฟว่าใช้เมน 45A (สายเข้าห้องน่าจะขนาด10) และเบรกเกอร์ลูกย่อย 10A (คุมปลั้กและสวิตช์ไฟต่างๆ) , 16A (คุมเครื่องทำน้ำอุ่น 3500W) และ 32A (คุมแอร์มิตซู I
สมาชิกหมายเลข 6368014
มีความกังวนกับช่างที่เดินสายไฟให้
1.ได้จ้างช่างแถวบ้าน เดินระบบสายไฟให้ช่างเขาใส่เบรกเกอร์30Aสำหรับปลั๊กไฟทั่วทั้งบ้าน รวมทั้งห้องครัวด้วย ใส่สายthw2.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็น2ตู้เตาอบ1 ฮูดดูดอากาศ1 ...อยากถามว่าจำเป็นหรือไม่ ที่จะใส่เ
สมาชิกหมายเลข 6957022
สอบถามครับอยากเปลี่ยนเบรกเกอร์เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านใช้มาหลายปีแล้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไร เดินสายดินไว้แล้ว แต่อยากปรับปรุงให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น เดิม เดินไฟไว้ตามรูป หมายเลข 1 คือตู้เมนใหญ่ มีsafe t cut หมายเลข 2 คือ เบรเกอร์คุมน้ำอุ่น
สมาชิกหมายเลข 5773986
อยากถามครับว่าเบรกเกอร์ชุดนี้สามารถใช้กับแผงโซล่าเซลล์ 12 Vได้หรือเปล่าครับหรือควรหลีกเลี่ยง
สมาชิกหมายเลข 6379576
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500w เบรกเกอร์ 30A เปิดสักนาทีแล้วมันตัด. เป็นเพราะอะไรครับ