เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500w เบรกเกอร์ 30A เปิดสักนาทีแล้วมันตัด. เป็นเพราะอะไรครับ
กระทู้คำถาม
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
ซื้อมาได้ไม่ถึงปีครับ แรกๆเปิดสุดก็ไม่ตัด หลังๆเปิดครึ่งนึงก็ตัดแล้ว บ่อยขึ้นเรื่อยต้องออกมายกเบรกเกอร์ใหม่สักพักตัดอีก ควรแก้ปัญหาอย่างไรครับรบกวนผู้รู้ตอบหน่อยครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
เครื่องทำน้ำอุ่นใช้ได้ไม่เกิน5นาที แบรคเกอร์ตัดครับ ซ้ำไปมา อยากทราบสาเหตุ
ตามหัวข้อเลยครับ เครื่องทำน้ำอุ่นใช้ได้แปปเดียว แบรคเกอร์ก็ตัดลง พอดีขึ้นใหม่ใช้ได้ไม่นานก็ตัดลง เป็นเฉพาะตอนทำความอุ่น ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร อันตรายมั้ย ควรเปลี่ยนแบรคเกอร์หรืออะไรมั้ยครับ เพิ่
สมาชิกหมายเลข 2219011
ติดเครื่องทำน้ำอุ่น 4500w ควรติดเบรกเกอร์ กันดูดเพิ่มอีกตัวมั้ยครับ
ติดเครื่องทำน้ำอุ่น 4500w ควรติดเบรกเกอร์ กันดูดเพิ่มอีกตัวมั้ยครับ เครื่องทำน้ำอุ่นเป็นแบบ ELCB แบบวงจรอิเล็กทรอนิกครับ ที่บ้านในตู้เป็นแบบในรูป * ถ้าต้องติดเพิ่ม ผมต้องใช้กี่แอป
ioekhte
ติดเครื่องทำน้ำอุ่น 6000w แล้วเบรกเกอร์เด้งครับ แนะนำหน่อยครับ
ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นของstiebel eltron 6000w มาติดตั้ง ถ้าหมุนไประดับไปเกินครึ่ง เบรกเกอร์มันเด้งตลอดเลยครับ เบรกเกอร์ที่ใช้เป็นขนาด 30A ปกติเครื่องอีกที่นึงใช้ของพานา 6000w เหมือนกัน เบรกเกอร์ก็ 30A เ
thisis_chan
เบรกเกอร์มีเสียงจี่ เวลาเปิดเครื่องทำน้ำอุ่น
ผมติดเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่ครับ และพบปัญหาในอีก 3 วันต่อมา (น่าจะเป็นตั้งแต่วันแรก เพราะไม่ได้มาสังเกตเสียงที่เบรกเกอร์ตั้งแต่วันแรก) ขนาด 4,500 w คู่มือเครื่อง กำหนดให้ใช้สายเบอร์4 เบรกเกอร์ 30A 1.สาย
สมาชิกหมายเลข 1586142
ไฟฟ้า
ผมขอถามพี่ๆช่างฟงช่างไฟหน่อยครับ เมื่อวาน มีแขกมาบ้าน อาบน้ำเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นร้อนสุด 3.5kw เวลานั้นผมก็อาบไปด้วย เปิดร้อนสุด 3.5kw เหมือนกัน ผมอาบเสร็จก่อน แขกเสร็จทีหลังผม พอแขกออกมา ได้สัก5-10นาท
สมาชิกหมายเลข 8184387
เครื่องทำน้ำอุ่น 3500w สายไฟ vaf 2x2.5/2.5 เพียงพอไหม
เนื่องจากไม่เคยเปิดสุดอยู่แล้ว และค่อนข้างไกลจากเมนเบรกเกอร์ จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายลงไปมากเลย หรือว่าต้อง 2x4/2.5
สมาชิกหมายเลข 2382601
เครื่องทำน้ำอุ่น 6000watt สายเบอร์ 4 เบรกเกอร์หน้าห้องน้ำ 30A ได้ไหมครับ
พอดีว่าผมซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นของ stielbel 6000 watt รุ่น IS 60 E- 2 มาจากไทวัสดุรวมติดตั้งครับ ตอนแรกช่างได้มาติดตั้งโดยเดินสายเบอร์ 4 จากเมนเบรกเกอร์ 32A มาหน้าห้องน้ำผ่านเบรกเกอร์ 20A แล้วจึงเข้าเค
สมาชิกหมายเลข 2845023
เพิ่งซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น มาตรฐานในการติดตั้งควรเป็นอย่างไรครับ?
ซื้อยี่ห้อ Sharp WH-HOTHOT 4500W มาครับ อยากใช้แบบไม่โดนไฟดูดเสียชีวิตคาห้องน้ำ การติดตั้งให้ปลอดภัยนั้น มันต้องมีอุปกรณ์ส่วนเสริมอะไรบ้างครับ ผมเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้า เลยแพนิคเรื่องนี้้เป็นพิ
ผมจะรักคุณตลอดกาล
อยู่คอนโด มิเตอร์ 5A(15A) ใช้เมนเบรกเกอร์ 45A ได้มั้ย ถ้าจะเปลี่ยนควรเป็นขนาดไหนให้ปลอดภัย
เป็นคอนโดเก่าประมาณเกือบๆ 30ปีแล้ว พึ่งลองไปเช็คตู้ไฟว่าใช้เมน 45A (สายเข้าห้องน่าจะขนาด10) และเบรกเกอร์ลูกย่อย 10A (คุมปลั้กและสวิตช์ไฟต่างๆ) , 16A (คุมเครื่องทำน้ำอุ่น 3500W) และ 32A (คุมแอร์มิตซู I
สมาชิกหมายเลข 6368014
มีความกังวนกับช่างที่เดินสายไฟให้
1.ได้จ้างช่างแถวบ้าน เดินระบบสายไฟให้ช่างเขาใส่เบรกเกอร์30Aสำหรับปลั๊กไฟทั่วทั้งบ้าน รวมทั้งห้องครัวด้วย ใส่สายthw2.5 เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็น2ตู้เตาอบ1 ฮูดดูดอากาศ1 ...อยากถามว่าจำเป็นหรือไม่ ที่จะใส่เ
สมาชิกหมายเลข 6957022
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องทำน้ำอุ่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า
อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500w เบรกเกอร์ 30A เปิดสักนาทีแล้วมันตัด. เป็นเพราะอะไรครับ