เจนเนอเรเตอร์ 115 v. 3 เฟส ในขณะ NO LOAD วัดไฟได้แรงเคลื่อน 115 V.ตามปกติทุกขดครับ
แต่พอต่อกับมอเตอร์ 3เฟส ตัวนี้ทีไร มอเตอร์ต่อแบบสตาร์
ต่อแล้วไฟที่เจนเนอเรเตอร์ จะตกไป 1เฟส เหลือ แรงดัน 80 V.
อีก1เฟสไฟเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 200 v.เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ
ตัวมอเตอร์ไม่มีปัญหาเพราะเอาเจนเนอเรเตอร์ อีกตัวมาขับได้ ปกติ
ขอเพิ่มเติมข้อมูลครับเจนเป็นชนิดใช้มอเตอร์ไดรว์ มอเตอร์ขับเจนใช้ไฟ 3 Phase 380 v
ส่วนเจนให้ output ออกเป็นไฟ 115 v 400 Hz 3 phase เพื่อไปใช้ขับมอเตอร์ปรับเก้าอี้นักบินเป็นมอเตอร์ ขนาด 3 A. 3 Phase 400 HZ.
เจนตัวนี้ใช้ขับมอเตอร์ปรับเก้าอี้นักบิน อีกตัวได้ปกติ แต่ปรับอีกตัวไม่ได้
และเก้าอี้นักบินตัวที่มีปัญหา ใช้เจนอีกตัวกลับปรับได้ปกติ ไม่มีปัญหาไฟตกแต่อย่างใด ก็เลยงงกันใหญ่
ให้ช่างซ่อมมอเตอร์ซ่อมเจนมาดูก็หาสาเหตุไม่เจอครับ
เจนเนอเรเตอร์ 115 v. 3 เฟส ต่อกับมอเตอร์ 3เฟส แล้วไฟตกบางเฟส บางเฟสไฟเพิ่มขึ้นมาเกิดจากอะไรได้บ้างครับ