กระทู้แรกผมได้เล่าว่ามีไฟช๊อตที่บ้านเสียงดัง " ตุ๊บ " ....... " ตุ๊บ " ทิ้งระยะห่างกันพอสมควร
และต่อมาพบว่าเป็นการช๊อตระหว่างสาย Neutral และสาย Line นอกผนังห้องครัวโดยสาย
ไฟที่ช๊อตช่างสร้างบ้านได้เดินเข้าไปในเหล็กกล่องรูปตัวซีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร
การช๊อตจึงมีเสียงดังแปลกๆ และประเด็นสำคัญที่สุดคือทำไมไฟช๊อตหลายครั้งแต่เบรคเกอร์ไม่
ตัดไฟซึ่งผมได้ประสานช่างไฟคนแรกให้มาดูและนัดวันมาดูเป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้
(
https://pantip.com/topic/37938114)
มาวันนี้ปรากฏว่า ตอนสายๆ สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวได้เข้าไปเปิดสะพานไฟให้เครื่องซักผ้าทำงาน
ผลปรากฏว่า ในห้องโถงที่อยู่ติดกันไฟนีออนกระพริบและ UPS ของคอมพิวเตอร์ที่สมาชิกอีกคนกำลังนั่ง
เล่นอยู่(ในห้องโถงเดียวกัน)ได้เกิดร้องขึ้นเป็นสัญญานว่าไฟปกติหายไปและ UPS ได้ทำหน้าที่จ่ายไฟ
แทนให้ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะต้องดับลง และในตอนเย็นที่ผ่านมาขณะที่สมาชิกคนหนึ่งเข้าไปเปิดเครื่องทำ
น้ำอุ่นในห้องอาบน้ำที่อยู่ติดกับห้องโถงอีกด้านหนึ่ง ปรากฏว่าไฟนีออนในห้องโถงกระพริบ ในขณะเดียวกัน
ก็มีเสียงไม่ค่อยปกติดังออกมาจากบริเวณตู้ควบคุมเบรคเกอร์หลักของบ้านซึ่งตู้นี้ราวๆ สองสามปีที่ผ่านมา
ได้มีการนำเอา Safety Cut ซึ่งติดตั้งไว้ติดกันแต่เดิมออก(แต่สภาพสายไฟเดิมยังพันกันและก่อให้เกิดการลุกไหม้
2-3 ครั้ง เนื่องจากการพันสายไฟที่ไม่ใช้แล้วไม่ดีพอซึ่งได้แก้ไขแล้วจนไม่มีการลุกไหม้อีกเลยจนบัดนี้)
สงสัยว่าทำไมการใช้ไฟห้องหนึ่งจึงกระทบอีกห้องหนึ่ง
หมายเหตุ
สภาพปัจจุบันที่เคยติดตั้ง Safety Cut ตามภาพ
https://www.picz.in.th/image/BA0h1R
ไฟช็อตเสียงดัง " ตุ๊บ " ภาค2
และต่อมาพบว่าเป็นการช๊อตระหว่างสาย Neutral และสาย Line นอกผนังห้องครัวโดยสาย
ไฟที่ช๊อตช่างสร้างบ้านได้เดินเข้าไปในเหล็กกล่องรูปตัวซีที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร
การช๊อตจึงมีเสียงดังแปลกๆ และประเด็นสำคัญที่สุดคือทำไมไฟช๊อตหลายครั้งแต่เบรคเกอร์ไม่
ตัดไฟซึ่งผมได้ประสานช่างไฟคนแรกให้มาดูและนัดวันมาดูเป็นวันจันทร์ที่จะถึงนี้
(https://pantip.com/topic/37938114)
มาวันนี้ปรากฏว่า ตอนสายๆ สมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวได้เข้าไปเปิดสะพานไฟให้เครื่องซักผ้าทำงาน
ผลปรากฏว่า ในห้องโถงที่อยู่ติดกันไฟนีออนกระพริบและ UPS ของคอมพิวเตอร์ที่สมาชิกอีกคนกำลังนั่ง
เล่นอยู่(ในห้องโถงเดียวกัน)ได้เกิดร้องขึ้นเป็นสัญญานว่าไฟปกติหายไปและ UPS ได้ทำหน้าที่จ่ายไฟ
แทนให้ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะต้องดับลง และในตอนเย็นที่ผ่านมาขณะที่สมาชิกคนหนึ่งเข้าไปเปิดเครื่องทำ
น้ำอุ่นในห้องอาบน้ำที่อยู่ติดกับห้องโถงอีกด้านหนึ่ง ปรากฏว่าไฟนีออนในห้องโถงกระพริบ ในขณะเดียวกัน
ก็มีเสียงไม่ค่อยปกติดังออกมาจากบริเวณตู้ควบคุมเบรคเกอร์หลักของบ้านซึ่งตู้นี้ราวๆ สองสามปีที่ผ่านมา
ได้มีการนำเอา Safety Cut ซึ่งติดตั้งไว้ติดกันแต่เดิมออก(แต่สภาพสายไฟเดิมยังพันกันและก่อให้เกิดการลุกไหม้
2-3 ครั้ง เนื่องจากการพันสายไฟที่ไม่ใช้แล้วไม่ดีพอซึ่งได้แก้ไขแล้วจนไม่มีการลุกไหม้อีกเลยจนบัดนี้)
สงสัยว่าทำไมการใช้ไฟห้องหนึ่งจึงกระทบอีกห้องหนึ่ง
หมายเหตุ
สภาพปัจจุบันที่เคยติดตั้ง Safety Cut ตามภาพ
https://www.picz.in.th/image/BA0h1R