ออกแบบพื้นทางเดียว แล้วเกิดสงสัยว่าทำไมเหล็กเสริมถึงน้อยจัง

เป็นพื้นหล่อในที่ครับ ขนาด 1.5 x 4.0ม.
ค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ออกแบบ
fc' =173 ksc  fy = 2400 ksc  fc = 65 ksc  fs = 1200 ksc
n=10   k=0.351   j= 0.88  R= 10.04 ksc
S/L=0.375 < 0.5 คิดเป็นพื้นทางเดียว

ประมาณความหนาพื้นเบื้องต้น จาก L/20 =150/20 = 7.5ซม. ใช้ 10ซม.
น้ำหนักที่ใช้ออกแบบ
น้ำหนักบรรทุกคงที่ = 0.10x2400 =240 กก./ตรม.
น้ำหนักบรรทุกจร = 150 กก./ตรม.
น้ำหนักวัสดุปูผิว = 120 กก./ตรม.
รวม W= 510 กก./ตรม.

หาค่าโมเมนต์ดัดจาก M=(wl^2)/8 = 143.44 กก.-ม.
ตวจสอบโมเมนต์ต้านทานโดยคอนกรีตจาก MR=Rbd^2 =492 > 143.44 ok.

หาความหนาประสิทธิผล d = 10-3 =7 ซม.
ตรวจสอบ ค่า d จาก √(M/Rb) = 3.78 < 7ซม. ok.

หาค่าแรงเฉือนจาก V= wl/2= 382.5 กก.
แรงเฉือนที่ยอมให้ Vc=0.29√fc' = 3.81ksc
แรงเฉือนที่เกิดขึ้น Vd= V/bd =382.5/700=0.54 ksc
Vc > Vd ok.

คำนวณปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดึง Ast จาก M/fs jd = 1.94 ตร.ซม. (ทำไมน้อยจัง)
-เลือกใช้ RB 9มม. @ 0.25 ม. จะได้ As =2.54 ตร.ซม

คำนวณปริมาณเหล็กเสริมกันร้าว At จาก 0.25h = 2.5 ตร.ซม.
-เลือกใช้ RB 9มม. @ 0.25 ม. จะได้ As =2.54 ตร.ซม

*รบกวนท่านผู้รู้ทีครับ ผิดพลาดตรงไหนอ่ะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่