สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 11
ให้ดูอะไรเล่นๆครับ
ห้อง Server 2 ห้อง ขนาดเท่ากัน จำนวน Server เท่ากัน อยู่ในอาคารโดนแดดเหมือนกันภาวะแวดล้อมแทบจะเหมือนกัน
ต่างที่การติดตั้งแอร์
ห้องแรก ใช้แอร์ธรรมดาระบบโบราณ 2 ตัวเปิดสลับกลางวันกลางคืน 24 hr. ขนาด 28000 BUT ปรับอุณหภูมิที่ 22 องศา
จับได้ค่าดังนี้ อุณหภูมิตลอดเดือนได้ค่าดังนี้

ห้องที่สอง ใช้แอร์inverter 2 ตัวเปิดสลับกลางวันกลางคืน 24 hr. ขนาด 24000 BUT ปรับอุณหภูมิที่ 22 องศา
จับได้ค่าดังนี้ อุณหภูมิตลอดเดือนได้ค่าดังนี้

เป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับ
สิ่งที่ต่างกันคือ
1. ค่าไฟ แอร์inverter กินไฟถูกกว่ามาก
2. ความรู้สึกเมื่อเราเดินเข้าไปในห้อง แอร์ธรรมดา เราจะรู้สึกว่าเย็นฉ่ำกว่าทั้งที่ อุณหภูมิ เท่ากัน (เรื่องความชื่นอยู่ที่ 50%-60% ทั้ง 2 ห้อง)
ปล. ลงรูปถูกแล้วครับไม่สลับครับ เพิ่มเติมการวิเคราะห์กราฟ
แอร์ธรรมดา จะมีการตัดและทำงานถี่กว่า โดยดูกราฟที่ิ่วิ่งขึ้นวิ่งลง แต่อยู่ในค่าที่ตั้ง เรื่องกินไฟมากกว่าแน่ๆเพราะตัดบ่อย
แอร์inverter จะนิ่งๆไม่ค่อยขยับแต่ อุณหภูมิ มีกระโดดเป็นช่วงๆ ให้โฟกัสไปที่เป็นเส้นตรงตลอดช่วงที่มีการโดดน่าจะมา
จากตอนที่สลับกันทำงานเพราะมันจะปิด 1 ตัว แล้วเปิดอีก 1 ตัวขึ้นมาแทน คาดว่าอีกตัวเมื่อเริ่มทำงานคง
เริ่งความเย็นเต็มที่อุณหภูมิมันเลย ดิ่งลงถึง 19องศา แต่พอมันทำงานแล้วอุณหภูมิจะนิ่งเป็นเส้นตรง
*** กราฟเป็นของทั้งเดือนครับไม่ใช่แค่ใน 1 วัน โปรดอ่านข้อมูล/พิจารณา และใช้ วิจารณญาณ ผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่ากัน ***
อ่ะ Update ใหม่กราฟแบบรายวันเมื่อวานนี้ 21/03/2018 น่าจะโดนใจหลายๆคน
แอร์ธรรมดา ก็วิ่งขึ้นๆลงๆอย่างที่เห็น ตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศา
แอร์inverter จะนิ่งๆตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศา ที่ไม่ได้ตามที่ตั้งอาจเพราะ เซนเซอร์ที่ใช้วัดมันไม่ได้โดนแอร์ตรงๆ
ห้อง Server 2 ห้อง ขนาดเท่ากัน จำนวน Server เท่ากัน อยู่ในอาคารโดนแดดเหมือนกันภาวะแวดล้อมแทบจะเหมือนกัน
ต่างที่การติดตั้งแอร์
ห้องแรก ใช้แอร์ธรรมดาระบบโบราณ 2 ตัวเปิดสลับกลางวันกลางคืน 24 hr. ขนาด 28000 BUT ปรับอุณหภูมิที่ 22 องศา
จับได้ค่าดังนี้ อุณหภูมิตลอดเดือนได้ค่าดังนี้

ห้องที่สอง ใช้แอร์inverter 2 ตัวเปิดสลับกลางวันกลางคืน 24 hr. ขนาด 24000 BUT ปรับอุณหภูมิที่ 22 องศา
จับได้ค่าดังนี้ อุณหภูมิตลอดเดือนได้ค่าดังนี้

เป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับ
สิ่งที่ต่างกันคือ
1. ค่าไฟ แอร์inverter กินไฟถูกกว่ามาก
2. ความรู้สึกเมื่อเราเดินเข้าไปในห้อง แอร์ธรรมดา เราจะรู้สึกว่าเย็นฉ่ำกว่าทั้งที่ อุณหภูมิ เท่ากัน (เรื่องความชื่นอยู่ที่ 50%-60% ทั้ง 2 ห้อง)
ปล. ลงรูปถูกแล้วครับไม่สลับครับ เพิ่มเติมการวิเคราะห์กราฟ
แอร์ธรรมดา จะมีการตัดและทำงานถี่กว่า โดยดูกราฟที่ิ่วิ่งขึ้นวิ่งลง แต่อยู่ในค่าที่ตั้ง เรื่องกินไฟมากกว่าแน่ๆเพราะตัดบ่อย
แอร์inverter จะนิ่งๆไม่ค่อยขยับแต่ อุณหภูมิ มีกระโดดเป็นช่วงๆ ให้โฟกัสไปที่เป็นเส้นตรงตลอดช่วงที่มีการโดดน่าจะมา
จากตอนที่สลับกันทำงานเพราะมันจะปิด 1 ตัว แล้วเปิดอีก 1 ตัวขึ้นมาแทน คาดว่าอีกตัวเมื่อเริ่มทำงานคง
เริ่งความเย็นเต็มที่อุณหภูมิมันเลย ดิ่งลงถึง 19องศา แต่พอมันทำงานแล้วอุณหภูมิจะนิ่งเป็นเส้นตรง
*** กราฟเป็นของทั้งเดือนครับไม่ใช่แค่ใน 1 วัน โปรดอ่านข้อมูล/พิจารณา และใช้ วิจารณญาณ ผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนดีกว่ากัน ***
อ่ะ Update ใหม่กราฟแบบรายวันเมื่อวานนี้ 21/03/2018 น่าจะโดนใจหลายๆคน
แอร์ธรรมดา ก็วิ่งขึ้นๆลงๆอย่างที่เห็น ตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศา
แอร์inverter จะนิ่งๆตั้งอุณหภูมิที่ 22 องศา ที่ไม่ได้ตามที่ตั้งอาจเพราะ เซนเซอร์ที่ใช้วัดมันไม่ได้โดนแอร์ตรงๆ
ROMA II ถูกใจ, GEAR OF SAREN ถูกใจ, ไสกบ ถูกใจ, แค่นี้ยังน้อยไป ถูกใจ, ผีแดงแดนสยาม ถูกใจ, สมาชิกหมายเลข 831143 ถูกใจ, ลูกข่ายชล ถูกใจ, ลองลิ้มรส ลองแล้วรัก หลงรัก, สมาชิกหมายเลข 1030346 หลงรัก, Chanakul ถูกใจรวมถึงอีก 4 คน ร่วมแสดงความรู้สึก
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
///// แอร์ แบบ "อินเวอร์เตอร์" ดีจริงไหมครับ /////
แต่ปีนี้ไม่ไหวจริงๆครับ ที่บ้านมีแอร์ ของ LG
inverter V ติดไว้ที่ห้องทำงาน เปิดใช้งานแค่วันละ 2 ชั่วโมง
อายุการใช้งานก็ประมาณ 10 ปีครับ
**จากที่ใช้มาซ่อมไปหนึ่งครั้ง แผงวงจรพัง 6,000 บาท
การทำงาน ผมว่ามันเย็นแบบแปลกๆครับ
หายใจเข้าไปเหมือนมันชื้นๆอ่ะครับ แน่นจมูกด้วย
*******************************
ปีนี้ว่าจะซื้อติดที่ห้องนอนรุ่นที่ดีๆหน่อยอ่ะครับ
ไดกิ้นดีไหมครับ เคยได้ยินมาว่าแอร์ธรรมดาซ่อมถูกกว่า
และเย็นกว่า แอร์แบบ inverter
แอร์แบบ inverter ดีแค่ประหยัดไฟ จริงไหมครับ
ช่วยแนะนำด้วยครับ แอร์สำหรับห้องนอน
คนนอน 2 คน แมวอีก 3 ตัวครับ
เปิดใช้งาน 7 ชั่วโมงต่อวันครับ
********************************
**ถ้าเครื่องที่อยู่นอกบ้านอยู่ใกล้ท่อน้ำทิ้ง เกี่ยวไหมครับ
ที่อากาศส่งผ่านเข้ามาในห้องจะไม่บริสุทธิ์