เดิมใช้มาอย่างปกติไม่มีปัญหาอะไร แต่ไม่กี่วันนี้ผมให้ช่างย้ายเซฟทีคัท จากที่ไม่คุมห้องน้ำ ให้มาคุมห้องน้ำด้วย
ปรากฎว่าตอนอาบน้ำไม่รู้สึกอะไร แต่พอจับหัวก๊อกจะจี๊ด ๆ ที่มือ แต่เซฟทีคัทและ RCBO ที่คุมห้องน้ำก็ไม่ตัด
ตอนหลังผมทำการเช็ค โดยปิด RCBO ไม่ให้ไฟเข้าเครื่อง รวมทั้งปิด ELCB ที่เครื่องด้วย เช็คแล้วไฟจาก L ไม่เข้าเครื่อง แต่พบว่าที่สาย G มีไฟ รวมไปถึงชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ
ควรเริ่มตรวจเช็คอย่างไรต่อไปครับ ตอนนี้เรียกช่างแล้ว แต่ยังรอคิวอยู่

edit : เพิ่มเติม
เมื่อสักครู่ผมไปทดสอบอีกที โดยเปิด RCBO หน้าห้องน้ำ แต่ยังปิด ELCB ที่เครื่องทำน้ำร้อน ปรากฎว่าไฟจาก L วิ่งมาที่ ELCB ตามปกติ ส่วน N ไม่มีไฟ แต่ด้านที่ออกจาก ELCB มีไฟทั้ง 2 ขั้ว เมื่อผมไปปิด RCBO สายจาก L ที่มาเครื่องไม่มีไฟแล้ว แต่ขาออกจาก ELCB มีทั้งไฟทั้ง 2 ขั้วตามเดิม รวมถึงจุดต่อ G และสายน้ำที่เข้าเครื่องก็มีไฟด้วยครับ ไม่ทราบไฟมาได้ทาง G หรือเปล่า ส่วนก๊อกน้ำอื่น ๆ ทั้งในห้องน้ำเดียวกันและห้องอื่น ๆ ไม่มีไฟรั่วมาถึงหัวก๊อก
บ้านผมใช้ตู้คอนซูมเมอร์ 2 ตู้ ปรากฎว่าเอาไขควงไปแตะที่ตู้แรกไขควงวัดไฟสว่างเหมือนกัน สำหรับตู้แรกนี้มาติดเพิ่มทีหลัง เอาพวกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่โครงการโยงจากเมนมาเข้าตู้นี้ก่อน พวกแอร์ชั้นบน เครื่องทำน้ำร้อน แล้วจะปล่อยไปเข้าตู้เดิมอีกทีนึง สายดินจากตู้ใหม่ต่อไปเข้าตู้เก่า แล้วค่อยลงดิน ตอนนี้ก็ตามช่างอยู่ระหว่างรอคิวครับ แต่อยากทราบสาเหตุล่วงหน้า
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ปิดเบรกเกอร์ตัดไฟแล้ว แต่มีไฟวิ่งตามเครื่องทำน้ำร้อน (มีคลิป)
ปรากฎว่าตอนอาบน้ำไม่รู้สึกอะไร แต่พอจับหัวก๊อกจะจี๊ด ๆ ที่มือ แต่เซฟทีคัทและ RCBO ที่คุมห้องน้ำก็ไม่ตัด
ตอนหลังผมทำการเช็ค โดยปิด RCBO ไม่ให้ไฟเข้าเครื่อง รวมทั้งปิด ELCB ที่เครื่องด้วย เช็คแล้วไฟจาก L ไม่เข้าเครื่อง แต่พบว่าที่สาย G มีไฟ รวมไปถึงชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ
ควรเริ่มตรวจเช็คอย่างไรต่อไปครับ ตอนนี้เรียกช่างแล้ว แต่ยังรอคิวอยู่
edit : เพิ่มเติม
เมื่อสักครู่ผมไปทดสอบอีกที โดยเปิด RCBO หน้าห้องน้ำ แต่ยังปิด ELCB ที่เครื่องทำน้ำร้อน ปรากฎว่าไฟจาก L วิ่งมาที่ ELCB ตามปกติ ส่วน N ไม่มีไฟ แต่ด้านที่ออกจาก ELCB มีไฟทั้ง 2 ขั้ว เมื่อผมไปปิด RCBO สายจาก L ที่มาเครื่องไม่มีไฟแล้ว แต่ขาออกจาก ELCB มีทั้งไฟทั้ง 2 ขั้วตามเดิม รวมถึงจุดต่อ G และสายน้ำที่เข้าเครื่องก็มีไฟด้วยครับ ไม่ทราบไฟมาได้ทาง G หรือเปล่า ส่วนก๊อกน้ำอื่น ๆ ทั้งในห้องน้ำเดียวกันและห้องอื่น ๆ ไม่มีไฟรั่วมาถึงหัวก๊อก
บ้านผมใช้ตู้คอนซูมเมอร์ 2 ตู้ ปรากฎว่าเอาไขควงไปแตะที่ตู้แรกไขควงวัดไฟสว่างเหมือนกัน สำหรับตู้แรกนี้มาติดเพิ่มทีหลัง เอาพวกอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่โครงการโยงจากเมนมาเข้าตู้นี้ก่อน พวกแอร์ชั้นบน เครื่องทำน้ำร้อน แล้วจะปล่อยไปเข้าตู้เดิมอีกทีนึง สายดินจากตู้ใหม่ต่อไปเข้าตู้เก่า แล้วค่อยลงดิน ตอนนี้ก็ตามช่างอยู่ระหว่างรอคิวครับ แต่อยากทราบสาเหตุล่วงหน้า