คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 4
มี2แบบครับ คือแบบสถานะแกสจะบรรจุในถังเล็กสีเขียว แยกเป็นถังๆ สมัยก่อนประมาณ30ปีที่แล้วอัดแรงดันสูงมากจะมีแรงดันประมาณ 2,200psi.แต่ปัจจุบันเหลือประมาณ 1,500psi.แล้วครับ
กับอีกแบบจะเป็นสถานะของเหลวที่เรียกว่าLiquid gas ซึ่งจะบรรทุกเป็นถังเดี่ยวใหญ่ๆแบบรถน้ำมัน แล้วมาถ่ายใส่ถังออกซิเจนเหลวของโรงพยาบาลอีกที
ชนิดหลังนี่ซื้อขายต้องชั่งเป็นน้ำหนัก เวลาใช้งานก็ผ่านกระบวนการทำให้เป็นไอ คือแลกเปลี่ยนอุณหภูมิธรรมดาไม่ซับซ้อน เราจึงเห็นน้ำแข็งเกาะตรงท่อข้างถัง
ทั้งสองชนิดเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ครับ ในอุดมคติต้อง100% แต่ในทางปฏิบัติก็คงได้แค่99.9%ที่เหลือเป็นแกสปนเปื้อนอื่นๆ ในค่าที่ยอมรับได้ทางการแพทย์
ที่บอกว่าเวลาใช้งานจริงไม่ได้ใช้100%ก็ใช่เป็นบางส่วนครับ แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะกรณีใช้100%ก็มี แล้วแต่แพทย์จะเป็นผู้กำหนด
ส่วนที่ต่อเข้าเครื่องช่วยหายใจ จะมีตัวแบ่งเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน ที่เรียกว่าoxigen blender โดยใช้อากาศจากถังairซึ่งมีออกซิเจน21%เข้ามาผสมเพื่อให้ได้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนตามต้องการ
และที่เห็นคนไข้ที่ครอบoxigen mask พ่นมาเป็นควันๆ อันนั้นจากแหล่งกำเนิดก็คือออกซิเจน100%ครับ แต่พอผ่านน้ำผ่านอุปกรณ์vapolizer มาถึงจมูกคนไข้เหลือเปอร์เซ็นต์ประมาณ40-60%ครับ
ผิดถูกอย่างไรช่วยชี้แนะ อันนี้เป็นองค์ความรู้ของคนแก่ที่ทำงานด้านนี้ ผ่านมาสี่สิบกว่าปีแล้วครับ.
กับอีกแบบจะเป็นสถานะของเหลวที่เรียกว่าLiquid gas ซึ่งจะบรรทุกเป็นถังเดี่ยวใหญ่ๆแบบรถน้ำมัน แล้วมาถ่ายใส่ถังออกซิเจนเหลวของโรงพยาบาลอีกที
ชนิดหลังนี่ซื้อขายต้องชั่งเป็นน้ำหนัก เวลาใช้งานก็ผ่านกระบวนการทำให้เป็นไอ คือแลกเปลี่ยนอุณหภูมิธรรมดาไม่ซับซ้อน เราจึงเห็นน้ำแข็งเกาะตรงท่อข้างถัง
ทั้งสองชนิดเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ครับ ในอุดมคติต้อง100% แต่ในทางปฏิบัติก็คงได้แค่99.9%ที่เหลือเป็นแกสปนเปื้อนอื่นๆ ในค่าที่ยอมรับได้ทางการแพทย์
ที่บอกว่าเวลาใช้งานจริงไม่ได้ใช้100%ก็ใช่เป็นบางส่วนครับ แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะกรณีใช้100%ก็มี แล้วแต่แพทย์จะเป็นผู้กำหนด
ส่วนที่ต่อเข้าเครื่องช่วยหายใจ จะมีตัวแบ่งเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน ที่เรียกว่าoxigen blender โดยใช้อากาศจากถังairซึ่งมีออกซิเจน21%เข้ามาผสมเพื่อให้ได้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนตามต้องการ
และที่เห็นคนไข้ที่ครอบoxigen mask พ่นมาเป็นควันๆ อันนั้นจากแหล่งกำเนิดก็คือออกซิเจน100%ครับ แต่พอผ่านน้ำผ่านอุปกรณ์vapolizer มาถึงจมูกคนไข้เหลือเปอร์เซ็นต์ประมาณ40-60%ครับ
ผิดถูกอย่างไรช่วยชี้แนะ อันนี้เป็นองค์ความรู้ของคนแก่ที่ทำงานด้านนี้ ผ่านมาสี่สิบกว่าปีแล้วครับ.
แสดงความคิดเห็น
ท่อออกซิเจนของรพ. ถังออกซิเจนประเภทต่างๆ นี้มันออกซิเจนเพียวๆ ไม่มีอย่างอื่นผสมเลยไมครับ แล้วมันสกัดมาจากไหนครับ
ท่อออกซิเจนของรพ. ถังออกซิเจนประเภทต่างๆ
1. ท่อส่ง ถังบรรจุนี้มันออกซิเจนเพียวๆ ไม่มีสารอย่างอื่นผสมเลยใช่ไมครับ
2.แล้วเขาสกัดมันมาจากไหนครับ รพ.มีเครื่องผลิตสกัด หรือมาเป็นถึงใหญ่แบ่งจ่าย โรงงานบรรจุเขาใช้อะไรสกัด
ขอบคุณครับ