คือผมต้องบอกตรงๆครับผมไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้าเลยอยากของปรึกษาพี่ๆที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าหน่อยครับ คือผมซื้อบ้านใหม่มาได้ 6 เดือน บ้านใหม่นี้ไม่ได้ติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครับ ผมเลยไปซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาติดครับ โดยที่ห้องน้ำมีต่อสายไฟมารอแล้ว (มีสายดินมาด้วยครับ สายดินเป็นสายดินรวมที่ตู้ mainไฟฟ้า) มี 2 ห้องน้ำที่ติดเครื่องทำน้ำอุ่นครับ ห้องน้ำรวมด้านนอก ใช้งานแล้วปกติครับ (เป็นแบบพลาสติก และไม่มี rain shower) แต่ห้องน้ำด้านในห้องนอน เวลาอาบก็เหมือนปกตินะครับ แต่ว่าเวลาเราเอามือไปแตะที่ rain shower มันจะเหมือนมีไฟรั่วเบาๆ แบบเหมือนเป็นเหน็บชา ทดสอบโดยเอานิ้วไปแตะที่ rain shower พบว่ามันช็อต และเอามืออีกข้างหมุนปิดน้ำอุ่น ก็พบว่าไฟช็อตจะหายไป นั้นก็แสดงได้ว่า มันจะช็อตเฉพาะตอนเปิดน้ำอุ่น และช็อตที่ rain shower และมือหมุนเปิดปิดน้ำครับ (ส่วนอื่นๆไม่ดูดครับ และการดูดจะดูดแบบเอานิ้วแตะเบาๆเท่านั้นครับ จับทั้งมือไม่ยักกะดูดนะครับ)
ทีนี้ผมจะขออนุญาติเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเป็น timeline คร่าวๆจนถึงปัจจุบันนะครับ พี่ๆจะได้นึกภาพตามได้
- ตอนย้ายเข้ามาอยู่แรกๆ ผมก็แจ้งไปทางเจ้าของโครงการให้เค้าทราบว่าเหมือนมีไฟรั่วที่ห้องน้ำ เจ้าของโครงการบอกว่า เดี๋ยวจะหาช่างมาเช็คให้ แต่ก็ไม่มีใครมาดูให้ครับ และบอกกลับมาว่า เป็นที่เครื่องทำน้ำอุ่นรึป่าว
- เมื่อไม่มีช่างมาเป็นเดือนๆ ก็เลยให้ช่างที่มาติดเครื่องทำน้ำอุ่นเข้ามาเช็ค เค้าก็บอกว่าต่อสายถูกแล้วนะ
- หลังจากนั้นได้จ้างช่างมาติดเหล็กดัดในบ้าน พอดีรู้จักกันและเค้าก็เป็นช่างไฟด้วย เลยขอให้เค้าดูเครื่องทำน้ำอุ่น เค้าก็บอกว่าต่อถูกแล้ว (เราก็คิดในใจว่า ถูกแล้วทำไมยังดูดว้า)
- เรื่องผ่านมาหลายเดือน จนถึงปัจจุบัน ผมก็ยังอาบน้ำที่ห้องเดิมอยู่นะครับ (คือยังอาบน้ำแต่หลีกเลี่ยงการโดนตัว rain shower หน่ะครับ ก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม๋โดนช็อต) แต่พอดีมีเคสที่โรงงานพนักงานโดนไฟดูดที่เครื่องจักร ก็เลยเป็นประเด็น hot กันอีกรอบว่า จริงๆบ้านเราก็ดูดนะ เลยมาคุยกับเจ้าของโครงการ แล้วพอดีมีพี่ที่เป็นช่างไฟ เค้าอาศัยอยู่ในโครงการพอดี เจ้าของโครงการเลยบอกว่า เดียวให้พี่เค้าลองเข้าไปดู และผมก็รู้จักเพราะว่าแฟนเค้าชอบเอาหมามาวิ่งเล่นในสวนบ้านผม เลยขอเค้าเข้ามาง่าย...พอวันที่เข้ามาดู พี่เค้าก็มาเช็คให้นานพอสมควร ก็ไม่เจอครับว่าไฟรั่ว, การต่อเครื่องทำน้ำอุ่นก็ถูกต้อง, เช็คสัญญานสายดินก็วิ่งไปที่ตู้ main พี่เค้าเลยโทรปรึกษาหัวหน้าเค้าและสันนิฐานว่า เป็นที่ตัวโอมของสายดินที่สูงกว่าตัวเรา มันเลยวิ่งมาหาเราก่อนที่จะไปสายดิน พี่เค้าเลยบอกให้ไปคุยกับเจ้าของโครงการให้ตอกสายดินใหม่มาที่ตู้ mainไฟ โดยให้ค่าโอมมันต่ำกว่าตัวเรา เพราะว่า สายดินเดิมมันถูกตอกและโดนปูนฝังไปแล้ว จึงหาปลายสายไม่ได้ (ที่พี่เค้าให้ไปคุยกับเจ้าของโครงการเพราะคิดว่า อยู่มาแค่ 6 เดือนน่าจะยังเคลมได้อยู่)
- วันถัดมาจึงโทรคุยกับเจ้าของโครงการและเล่ารายละเอียดให้ฟัง แต่เค้าก็บอกว่าทำบ้านมาเป็น 10 หลังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า น่าจะเป็นที่เครื่องทำน้ำอุ่นเสียรึป่าวครับ บอกให้ผมลองซื้อเครื่องใหม่ดู และโทรกลับมาหาผมอีกครั้ง บอกว่าโทรไปคุยกับช่างที่เคยมาเดินสายไฟและสายดินที่บ้านให้แล้ว ช่างก็ให้คำสันนิฐานว่า เป็นไปได้แค่ 2 ส่วนคือ เครื่องทำน้ำอุ่นเสียหรือต่อสายไฟผิด ผมก็เลยบอกไปว่า ถ้าอย่างงั้น ลองสลับเครื่องทำน้ำอุ่นห้องข้างนอกกับห้องข้างในดูมั้ยว่าจะหายหรือไม่ เจ้าของโครงการก็บอกว่าอ่าลองดู ผมก็บอกว่าขอช่างจากเจ้าของโครงการว่าช่วยมาดูให้หน่อย พี่เค้าก้โอเค (แต่อย่างว่าครับไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ เพราะเค้าเคยรับปากเหมือนครั้งที่แล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นใครมา)
- วันถัดมาด้วยความใจร้อน จึงโทรขอช่างที่เคยมาติดเครื่องทำน้ำอุ่นตอนแรกให้มาสลับเครื่องเลย สรุปก็คือ ตอนนี้ช่างเจอต้นเหตุแล้ว (จึงไม่ได้สลับเครื่องทำน้ำอุ่นให้) ต้นเหตุที่ว่าอันเนื่องจาก ตอนถอดเครื่องทำน้ำอุ่นออกมา เจอว่าสกูลที่เจาะผนังมันดันเจาะทะลุโดนสายไฟ ทำให้สายขาดและรั่วที่บล็อคไฟได้(ตามภาพครับ)

ผมก็เลยสบายใจละว่าหลังจากนี้อาบน้ำจะไม่รั่วแล้ว เมื่อคืนก็เลยทดสอบอาบน้ำ ปรากฏว่า อ่าวกำ ยังรั่วเหมือนเดิม 555 แต่รั่วเฉพาะ rain shower ครับ ตรง มือหมุนเปิด-ปิดน้ำที่เคยดูดๆ กลับหายไป ตอนนี้ก็เลยกะว่าจะหาช่างมาสลับเครื่องทำน้ำอุ่นดูว่าจะหายมั้ยจะได้ไปต่อได้ถูกว่าสรุปเป็นที่เครื่องทำน้ำอุ่นเสียหรือว่าเป็นที่ส่วนอื่นๆกันแน่
พี่ๆท่านใดมีความเห็นบ้างครับ คือผมก็มึนแล้วครับ ไม่จบไม่สิ้น จะตอกสายดินใหม่ คุยกับเจ้าของโครงการก็อ้างที่เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเดียว แต่ว่าถ้าตอกสายใหม่แล้วจะหายรึป่าวอันนี้ก็ยังเป็นคำถามครับ
ผมตั้งข้อสังเกตครับว่า บ้านที๋โดนดูดที่มาปรึกษากันในพันทิป จะเป็น rain shower สะส่วนใหญ่เลยครับอย่างเช่นกระทู้เหล่านี้
https://pantip.com/topic/31403855
https://pantip.com/topic/31501175
เครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้าน ช็อตครับ รบกวนปรึกษาผู้รู้หน่อยครับ
คือผมต้องบอกตรงๆครับผมไม่มีความรู้ด้านไฟฟ้าเลยอยากของปรึกษาพี่ๆที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าหน่อยครับ คือผมซื้อบ้านใหม่มาได้ 6 เดือน บ้านใหม่นี้ไม่ได้ติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้ครับ ผมเลยไปซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นมาติดครับ โดยที่ห้องน้ำมีต่อสายไฟมารอแล้ว (มีสายดินมาด้วยครับ สายดินเป็นสายดินรวมที่ตู้ mainไฟฟ้า) มี 2 ห้องน้ำที่ติดเครื่องทำน้ำอุ่นครับ ห้องน้ำรวมด้านนอก ใช้งานแล้วปกติครับ (เป็นแบบพลาสติก และไม่มี rain shower) แต่ห้องน้ำด้านในห้องนอน เวลาอาบก็เหมือนปกตินะครับ แต่ว่าเวลาเราเอามือไปแตะที่ rain shower มันจะเหมือนมีไฟรั่วเบาๆ แบบเหมือนเป็นเหน็บชา ทดสอบโดยเอานิ้วไปแตะที่ rain shower พบว่ามันช็อต และเอามืออีกข้างหมุนปิดน้ำอุ่น ก็พบว่าไฟช็อตจะหายไป นั้นก็แสดงได้ว่า มันจะช็อตเฉพาะตอนเปิดน้ำอุ่น และช็อตที่ rain shower และมือหมุนเปิดปิดน้ำครับ (ส่วนอื่นๆไม่ดูดครับ และการดูดจะดูดแบบเอานิ้วแตะเบาๆเท่านั้นครับ จับทั้งมือไม่ยักกะดูดนะครับ)
ทีนี้ผมจะขออนุญาติเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเป็น timeline คร่าวๆจนถึงปัจจุบันนะครับ พี่ๆจะได้นึกภาพตามได้
- ตอนย้ายเข้ามาอยู่แรกๆ ผมก็แจ้งไปทางเจ้าของโครงการให้เค้าทราบว่าเหมือนมีไฟรั่วที่ห้องน้ำ เจ้าของโครงการบอกว่า เดี๋ยวจะหาช่างมาเช็คให้ แต่ก็ไม่มีใครมาดูให้ครับ และบอกกลับมาว่า เป็นที่เครื่องทำน้ำอุ่นรึป่าว
- เมื่อไม่มีช่างมาเป็นเดือนๆ ก็เลยให้ช่างที่มาติดเครื่องทำน้ำอุ่นเข้ามาเช็ค เค้าก็บอกว่าต่อสายถูกแล้วนะ
- หลังจากนั้นได้จ้างช่างมาติดเหล็กดัดในบ้าน พอดีรู้จักกันและเค้าก็เป็นช่างไฟด้วย เลยขอให้เค้าดูเครื่องทำน้ำอุ่น เค้าก็บอกว่าต่อถูกแล้ว (เราก็คิดในใจว่า ถูกแล้วทำไมยังดูดว้า)
- เรื่องผ่านมาหลายเดือน จนถึงปัจจุบัน ผมก็ยังอาบน้ำที่ห้องเดิมอยู่นะครับ (คือยังอาบน้ำแต่หลีกเลี่ยงการโดนตัว rain shower หน่ะครับ ก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม๋โดนช็อต) แต่พอดีมีเคสที่โรงงานพนักงานโดนไฟดูดที่เครื่องจักร ก็เลยเป็นประเด็น hot กันอีกรอบว่า จริงๆบ้านเราก็ดูดนะ เลยมาคุยกับเจ้าของโครงการ แล้วพอดีมีพี่ที่เป็นช่างไฟ เค้าอาศัยอยู่ในโครงการพอดี เจ้าของโครงการเลยบอกว่า เดียวให้พี่เค้าลองเข้าไปดู และผมก็รู้จักเพราะว่าแฟนเค้าชอบเอาหมามาวิ่งเล่นในสวนบ้านผม เลยขอเค้าเข้ามาง่าย...พอวันที่เข้ามาดู พี่เค้าก็มาเช็คให้นานพอสมควร ก็ไม่เจอครับว่าไฟรั่ว, การต่อเครื่องทำน้ำอุ่นก็ถูกต้อง, เช็คสัญญานสายดินก็วิ่งไปที่ตู้ main พี่เค้าเลยโทรปรึกษาหัวหน้าเค้าและสันนิฐานว่า เป็นที่ตัวโอมของสายดินที่สูงกว่าตัวเรา มันเลยวิ่งมาหาเราก่อนที่จะไปสายดิน พี่เค้าเลยบอกให้ไปคุยกับเจ้าของโครงการให้ตอกสายดินใหม่มาที่ตู้ mainไฟ โดยให้ค่าโอมมันต่ำกว่าตัวเรา เพราะว่า สายดินเดิมมันถูกตอกและโดนปูนฝังไปแล้ว จึงหาปลายสายไม่ได้ (ที่พี่เค้าให้ไปคุยกับเจ้าของโครงการเพราะคิดว่า อยู่มาแค่ 6 เดือนน่าจะยังเคลมได้อยู่)
- วันถัดมาจึงโทรคุยกับเจ้าของโครงการและเล่ารายละเอียดให้ฟัง แต่เค้าก็บอกว่าทำบ้านมาเป็น 10 หลังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า น่าจะเป็นที่เครื่องทำน้ำอุ่นเสียรึป่าวครับ บอกให้ผมลองซื้อเครื่องใหม่ดู และโทรกลับมาหาผมอีกครั้ง บอกว่าโทรไปคุยกับช่างที่เคยมาเดินสายไฟและสายดินที่บ้านให้แล้ว ช่างก็ให้คำสันนิฐานว่า เป็นไปได้แค่ 2 ส่วนคือ เครื่องทำน้ำอุ่นเสียหรือต่อสายไฟผิด ผมก็เลยบอกไปว่า ถ้าอย่างงั้น ลองสลับเครื่องทำน้ำอุ่นห้องข้างนอกกับห้องข้างในดูมั้ยว่าจะหายหรือไม่ เจ้าของโครงการก็บอกว่าอ่าลองดู ผมก็บอกว่าขอช่างจากเจ้าของโครงการว่าช่วยมาดูให้หน่อย พี่เค้าก้โอเค (แต่อย่างว่าครับไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ เพราะเค้าเคยรับปากเหมือนครั้งที่แล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นใครมา)
- วันถัดมาด้วยความใจร้อน จึงโทรขอช่างที่เคยมาติดเครื่องทำน้ำอุ่นตอนแรกให้มาสลับเครื่องเลย สรุปก็คือ ตอนนี้ช่างเจอต้นเหตุแล้ว (จึงไม่ได้สลับเครื่องทำน้ำอุ่นให้) ต้นเหตุที่ว่าอันเนื่องจาก ตอนถอดเครื่องทำน้ำอุ่นออกมา เจอว่าสกูลที่เจาะผนังมันดันเจาะทะลุโดนสายไฟ ทำให้สายขาดและรั่วที่บล็อคไฟได้(ตามภาพครับ)
ผมก็เลยสบายใจละว่าหลังจากนี้อาบน้ำจะไม่รั่วแล้ว เมื่อคืนก็เลยทดสอบอาบน้ำ ปรากฏว่า อ่าวกำ ยังรั่วเหมือนเดิม 555 แต่รั่วเฉพาะ rain shower ครับ ตรง มือหมุนเปิด-ปิดน้ำที่เคยดูดๆ กลับหายไป ตอนนี้ก็เลยกะว่าจะหาช่างมาสลับเครื่องทำน้ำอุ่นดูว่าจะหายมั้ยจะได้ไปต่อได้ถูกว่าสรุปเป็นที่เครื่องทำน้ำอุ่นเสียหรือว่าเป็นที่ส่วนอื่นๆกันแน่
พี่ๆท่านใดมีความเห็นบ้างครับ คือผมก็มึนแล้วครับ ไม่จบไม่สิ้น จะตอกสายดินใหม่ คุยกับเจ้าของโครงการก็อ้างที่เครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเดียว แต่ว่าถ้าตอกสายใหม่แล้วจะหายรึป่าวอันนี้ก็ยังเป็นคำถามครับ
ผมตั้งข้อสังเกตครับว่า บ้านที๋โดนดูดที่มาปรึกษากันในพันทิป จะเป็น rain shower สะส่วนใหญ่เลยครับอย่างเช่นกระทู้เหล่านี้
https://pantip.com/topic/31403855
https://pantip.com/topic/31501175