ตู้ consumer unit ที่โครงการติดตั้งมาเป็นแบบนี้ จะเปลี่ยน RCBO แทน MCB ได้เลยหรือเปล่าครับ
กระทู้คำถาม
เบรกเกอร์
ไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำอุ่น
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
จากรูปในตู้มี RCCB ความไว 30 mA คุม MCB ทุกตัวอยู่แล้ว
ตั้งใจว่าจะเปลี่ยน MCB ชองห้องน้ำเป็น RCBO แบบความไว 10 mA เอาไว้กันไฟรั่วจากเครื่องทำน้ำร้อน
และไม่ไห้ตัว RCCB ทริปตัดไฟทั้งบ้านทุกครั้ง สามารถเปลี่ยนได้เลยหรือเปล่า หรือต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
จะซื้อ RCBO มาติดแทนเมนเบรกเกอร์ที่บ้าน ขอคำแนะนำด้วยครับ
ที่บ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น เป็นเมนเบรกเกอร์ธรรมดาตามรูป อยากเปลี่ยนเป็นเมนเบรกเกอร์ RCBO ของ Schneider 67A จุดประสงค์คืออยากให้ัตัดไฟตอนมันไฟรั่วไฟดูดเหมือน Safe T
zuluzambalu
ขอปรึกษา main breaker ELCB 3P ตัวนี้ใช้เป็นเมน บ้านได้ไหมครับ พอดีมีปัญหามันตัดตลอด
ขอปรึกษา main breaker ELCB 3P ตัวนี้ใช้เป็นเมน บ้านได้ไหมครับ พอดีมีปัญหามันตัดตลอด เปิดแค่ดวงไฟ LED แค่ 5-6 หลอดก็ตัดแล้วทำอะไรไม่ได้เลย พอดีลองไปหาอ่านมา เจอแ
คำถามมันเยอะ
ติดตั้งเบรคเกอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น
สวัสดีครับ พอดีจะติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด 4500 W ยี่ห้อ Panasonic -ใช้สายไฟ VAF 2*4 sqmm. -ใช้สายกรานด์ THW 1*2.5 sqmm. แต่สงสัยเรื่องการติดตั้งตัวเบรคเกอร์
สมาชิกหมายเลข 1574700
เลือกตู้ Consumer Unit Schneider หรือ Saft-t-cut หรือ ยี่ห้อไหนดีครับ
ใน BOQ ระบุเป็น Safe-t-cut รุ่นมีกันไฟดูดด้วย แต่ผมลองหาข้อมูลคร่าวๆแล้วยี่ห้อนี่ไม่ค่อย ได้รับความนิยมใช่ไหมครับ? คำถามคือ ใน BOQ ระบุ 4000 บาท ถ้าผมเปลี่ยนเป็
Radio
แอร์ 48,000 BTU กับสายไฟ
แอร์ที่จะติดตั้งเป็น Mitsu cassette type 48,000 BTU 1phase 220v ครับตาม spec กินไฟสูงสุดที่ 5900 watt ทีนี้ สายไฟเมนแอร์ที่บ้านเดินมารอไว้ตรงจุดคอล์ยร้อน เป็นเบ
20Alpha
มีใครเคยทำค่าไฟให้ถูกลงบ้าง โดยการผ่านชุดเบรคเกอร์
ตามหัวข้อเลย
สมาชิกหมายเลข 5198853
สายเมนไฟเข้าบ้านควรใช้ขนาดเท่าไหร่ครับ
อยากสอบถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อสายเมนไฟฟ้าเข้าบ้านครับ บ้านเป็นบ้านชั้นเดียว เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากสุดมีแค่เครื่องทำน้ำอุ่นครับ ไม่มีแอร์ นอกนั้นก็ ตู้เย็นเ
สมาชิกหมายเลข 3516080
เมนเบรกเกอร์ 50 หรือ 63 ครับ
จะขอมิเตอร์ใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากที่ศึกษาจากเอกสารแนะนำในเว็บของ กฟภ เอง แนะนำว่า กรณีมิเตอร์ 15(45) ให้ใช้เมนเบรกเกอร์ 50 แอมป์ แต่ได้ลองโทรถามเจ้าหน้า
สมาชิกหมายเลข 4357626
รื้อค่าไฟ "หอพัก บ้านเช่า อะพาร์ตเมนต์" เรทเดียวกับไฟบ้าน พร้อมหั่นค่าไฟ 200 หน่วยแรกเหลือ 3 บาท
“เอกนัฏ” รื้อค่าไฟ "หอพัก บ้านเช่า อะพาร์ตเมนต์" เรทเดียวกับไฟบ้าน พร้อมหั่นค่าไฟ 200 หน่วยแรกเหลือ 3 บาท 23 ล้านครัวเรือน เริ่มได้รอบบิล ส.ค. นี้ รวม
Magpies
ไขปมค่าไฟไทย! ทำไมบิลประชาชนกำลังจะถูกลง แต่ Data Center ต้องจ่ายแพงขึ้น
KEY POINTSประชาชนจ่ายค่าไฟถูกลงจากการแยกต้นทุน "ค่าไฟสาธารณะ" (เช่น ไฟถนน) ออกจากบิลค่าไฟบ้าน ทำให้ไม่ต้องแบกรับภาระในส่วนนี้อีกต่อไป มีการลดอัตราค่าไ
parn 256
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เบรกเกอร์
ไฟฟ้า
เครื่องทำน้ำอุ่น
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
ตู้ consumer unit ที่โครงการติดตั้งมาเป็นแบบนี้ จะเปลี่ยน RCBO แทน MCB ได้เลยหรือเปล่าครับ
ตั้งใจว่าจะเปลี่ยน MCB ชองห้องน้ำเป็น RCBO แบบความไว 10 mA เอาไว้กันไฟรั่วจากเครื่องทำน้ำร้อน
และไม่ไห้ตัว RCCB ทริปตัดไฟทั้งบ้านทุกครั้ง สามารถเปลี่ยนได้เลยหรือเปล่า หรือต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ