ปิดไฟ LED Downlight แล้วมีแสงสลัวๆค้างอยู่ตลอดเวลา แก้ไขเองได้อย่างไรบ้างครับ

เมื่อก่อนใช้ Downlight Halogen ต้องผ่านหม้อแปลงก่อนเข้าหลอด แปลงไฟ 220V เป็น 12V ไม่พบปัญหา ปิดไฟแล้วมีแสงสลัวๆค้างตลอดเวลาเลย
ต่อมาต้องเปลี่ยนหลอด ก็เปลี่ยนเฉพาะ Halogen เป็น LED 12V ก็ไม่พบปัญหาครับ
ตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนเป็น LED downling แบบไฟ 220V ไม่ผ่าน หม้อแปลงไฟอีก พบปัญหาเมื่อปิดไฟแล้วมีแสงสลัวๆค้างตลอดเวลาเลยครับ

ได้รับคำตอบจากพี่ๆ เพื่อนๆ ใน pantip ว่าน่าจะต่อ switch เปิดปิดผิดครับ โดยต่อ N เข้า switch ไม่ได้ต่อ L เข้า switch

คือช่างทำไว้นานแล้วสัก 15 ปีแล้วครับ แต่เราเพิ่งมาพบปัญหา พอหาช่างคนใหม่มาทำให้ เขาคิดจุดละ 1500 บาทแล้ว switch ที่ใช้เป็น 3 ทาง คือ มี switch เปิดไฟนี้ที่หน้าบ้าง พอเราเดินเข้าบ้านไป มี switch อีกตัวปิดไฟชุดนี้ในบ้าน ไม่ต้องเดินออกมาปิดที่หน้าบ้านอีกที เขาคิดเงินแบบนี้ครับ switch 2 ตัวคิด 2 จุด ไฟชุดนี้มีสองดวงคิดเพิ่ม 2 จุด รวมค่าแก้ไข ไม่รวมค่าทำสีและทำฝ้า เป็นเงิน 6000 บาทครับ
ผมจึงสนใจจะทำด้วยตัวเองครับ แต่ผมไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเลยครับ
ผมจึงขอความกรุณาพี่ๆเพื่อนๆ ช่วยเหลือดังนี้
1. หาว่า switch ตัวใดต่อ L ถูกอยู่แล้ว หรือ ต่อ N ผิดอยู่ต้องแก้ไข ตัองทำอย่างไรครับ จึงจะทราบว่า switch ตัวใดต่อถูกหรือผิดอยู่
2. หาก switch ตัวต่อผิด จะหาสาย N หลัง block switch ต้องทำอย่างไรครับ ผมขอรูปภาพได้ไหมครับ
3. เนื่องจาก switch เป็นแบบสามทาง ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
ขอบพระคุณทุกท่านมากครับ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่