คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
หากคิดออกมาเป็น วัตต์ นะครับ
แอร์ 20000 BTU --- 1 ตัว ประมาณ 2,000 วัตต์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 850 วัตต์ ---- 1 ตัว
เครื่องใช้ไฟฟ้า 500 วัตต์ ---- 1 ตัว
กล้องวงจรปิด ----- 4 ตัว รวม 4 ตัว ประมาณ 30 วัตต์ รวมกล่องควบคุมด้วย ก็เป็น 30 + 40 = 70 วัตต์
กล้อง IP ---- 1 ตัว ประมาณ 10 วัตต์
ไฟนีออนหลอดยาว ---- 6 ดวง ดวงละ 40 วัตต์ 6 ดวงก็ประมาณ 240 วัตต์
รวมทั้งหมด 2,000 + 850 + 500 + 70 + 10 + 240 = 3,760 วัตต์ คิดเป็นแอมป์ก็คือ 17 แอมป์
ซึ่งมากเกินไปครับ ควรขอมิเตอร์ 15(45) แอมป์ ครับ
แอร์ 20000 BTU --- 1 ตัว ประมาณ 2,000 วัตต์
เครื่องใช้ไฟฟ้า 850 วัตต์ ---- 1 ตัว
เครื่องใช้ไฟฟ้า 500 วัตต์ ---- 1 ตัว
กล้องวงจรปิด ----- 4 ตัว รวม 4 ตัว ประมาณ 30 วัตต์ รวมกล่องควบคุมด้วย ก็เป็น 30 + 40 = 70 วัตต์
กล้อง IP ---- 1 ตัว ประมาณ 10 วัตต์
ไฟนีออนหลอดยาว ---- 6 ดวง ดวงละ 40 วัตต์ 6 ดวงก็ประมาณ 240 วัตต์
รวมทั้งหมด 2,000 + 850 + 500 + 70 + 10 + 240 = 3,760 วัตต์ คิดเป็นแอมป์ก็คือ 17 แอมป์
ซึ่งมากเกินไปครับ ควรขอมิเตอร์ 15(45) แอมป์ ครับ
แสดงความคิดเห็น
รบกวนผู้รู้เรื่องไฟฟ้าหน่อยค่ะ ใช้ไฟขนาดนี้มิเตอร์ไฟพอหรือเปล่า
เครื่องใช้ไฟฟ้า 850 วัตต์ ---- 1 ตัว
เครื่องใช้ไฟฟ้า 500 วัตต์ ---- 1 ตัว
กล้องวงจรปิด ----- 4 ตัว
กล้อง IP ---- 1 ตัว
ไฟนีออนหลอดยาว ---- 6 ดวง
มิเตอร์ไฟขนาด 5-15 แอมป์
ถ้าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนี้พร้อมกัน
จะพอไหมคะ