เปิดร้านขนมหน้าบ้าน กั้นห้องประมาณ 5×6 ม. ติดประตูกระจก 1 ด้าน หน้าต่างครึ่งด้าน ฝั่งที่จอดรถ หลังคาคลุมตลอดแนว ไม่โดนแดดโดยตรง ที่เหลือเป็นปูนหมด ติดแอร์ใหม่ขนาด 24000 btu ช่างบอก 18000 ก็ฉ่ำแล้วเราบอกเผื่อๆ ไปเลย ถ้าลูกค้าเยอะจะร้อน
ติดแอร์อินเวสเตอร์ ทดสอบแล้วก็เย็นดี อีกเกือบเดือนเปิดร้าน เย็นสบายไม่ถึงอาทิตย์ แอร์พ่นน้ำแข็งใส่หัวลูกค้า
ช่างร้านมาเช็ค ก็ยืนยัน ว่าติดตั้งปกติ น้ำยาปกติ
ช่างศูนย์มา บอกห้องใหญ่เกินไป แอร์ทำงานเกินกำลัง ต้องติดเพิ่ม บอกเราเลือกแอร์ผิดทำไมเอาอินเวสเตอร์ไม่เหมาะกับการใช้งาน ทำให้เครื่องทำงานหนัก ควรเอาแอร์ธรรมดา อ้าว..
ติดต่อศูนย์ใหญ่ ก็ไม่กล้ายืนยันว่าแอร์ปกติไหม บอกจะให้ช่างมาลองไล่น้ำยาแอร์แล้วเติมใหม่ ลองดู คุยตั้งแต่ 27 ต.ค-21 พ.ย 60 เงียบ
ขอคำแนะนำจากท่านที่มีความรู้ด้วยค่ะ
ปล. บอกแอร์ทำงานหนัก แอร์เกินกำลัง แต่ช่วงต้นเดือน อากาศ 18-20 องศา แอร์ยังพ่นน้ำแข็งอยู่เลย ลูกค้าบอก ร้านพี่มีหิมะตกด้วย
สรุป..แก้ปัญหาจบแล้วค่ะ ใช้งานได้ปกติแล้ว
แอร์ใหม่ พ่นน้ำแข็ง ออกมาจากช่องลม ปกติไหมคะ
ติดแอร์อินเวสเตอร์ ทดสอบแล้วก็เย็นดี อีกเกือบเดือนเปิดร้าน เย็นสบายไม่ถึงอาทิตย์ แอร์พ่นน้ำแข็งใส่หัวลูกค้า
ช่างร้านมาเช็ค ก็ยืนยัน ว่าติดตั้งปกติ น้ำยาปกติ
ช่างศูนย์มา บอกห้องใหญ่เกินไป แอร์ทำงานเกินกำลัง ต้องติดเพิ่ม บอกเราเลือกแอร์ผิดทำไมเอาอินเวสเตอร์ไม่เหมาะกับการใช้งาน ทำให้เครื่องทำงานหนัก ควรเอาแอร์ธรรมดา อ้าว..
ติดต่อศูนย์ใหญ่ ก็ไม่กล้ายืนยันว่าแอร์ปกติไหม บอกจะให้ช่างมาลองไล่น้ำยาแอร์แล้วเติมใหม่ ลองดู คุยตั้งแต่ 27 ต.ค-21 พ.ย 60 เงียบ
ขอคำแนะนำจากท่านที่มีความรู้ด้วยค่ะ
ปล. บอกแอร์ทำงานหนัก แอร์เกินกำลัง แต่ช่วงต้นเดือน อากาศ 18-20 องศา แอร์ยังพ่นน้ำแข็งอยู่เลย ลูกค้าบอก ร้านพี่มีหิมะตกด้วย
สรุป..แก้ปัญหาจบแล้วค่ะ ใช้งานได้ปกติแล้ว