พอดี วันนี้ ในห้องไลน์คอนโดใหม่ ของ Land & House ที่ผมเข้ามาอยู่ มีลูกบ้านบ่นเรื่อง ชักโครกมีกลิ่นออกมา แล้วแจ้งทางโครงการ
มีช่างเข้ามาแก้ไข และลูกบ้าน นำภาพ การแก้ไขมาแปะให้ห้องไลน์ ลูกบ้าน
ผมเห็นจากรูปแล้ว พบว่า ปัญหามาจากการที่ ผู้รับเหมา และช่าง ติดตั้ง เค้าพลาด ที่ไม่รู้ว่าเกิดจาก ไม่รู้ หรือ ลืมคุมลูกน้อง
ตอนติดตั้งต่อ PVC 4 นิ้ว ที่เป็นที่เป็นท่อระบายจากชักโคก ตรงส่วนที่โผล่มาจากพื้น มารับปลายคอห่าน เค้าไม่เผื่อให้มันพ้นพื้นขึ้นมารับปลายท่อชักโครก (ที่เค้าทำมา จะยาวแค่เสมอพื้น) แต่ดันไปตัดท่อเรียบเสมอพื้นเลย ตามรูป

ผลก็คือ เมื่อติดตั้งเข้าไป ปลายท่อคอห่าน มันก็จะไม่สวมซ้อนกัน กับท่อ ได้แค่ไปชนจ่อๆกัน เท่านั้น
เวลาใช้งาน น้ำและของเสีย ก็รั่วออกมาตรงรอยต่อ และ มาสะสม อยู่ในฐาน ชักโครก สะสมนานๆกลิ่นก็รั่วออกมาตามรอยปูนยาแนว
ปกติแล้วที่ถูกต้อง การตัดท่อระบายนี้ ต้องเหลือปลายท่อไว้ให้พ้นพื้นประมาณ 1-1 1/2 นิ้ว เพื่อเป็นบ่า รับปลายท่อคอห่านให้สวมเข้าไปได้ ตามรูป

แต่ท่อที่เผื่อไว้ ถ้าเผื่อไว้น้อย ก็ยังกระฉอกรั่วออกมาได้ แต่ถ้าเผื่อมากไปก็จะติดกับท่อที่สวมมาต้อง คำนวนให้ดี ถ้าไม่แน่ใจ ก็เผื่อไว้เยอะก่อน แล้วลองสวมคอห่านลงไปแล้ว ดูว่าติดค้างสูงแค่ไหนค่อยตัดออกเพิ่มให้เหลือพอดี
บางคน จะให้ กันกลิ่นได้ดี เค้าจะใช้ประเก็นยาง รัดตรงปลายให้ท่อแนบสนิทด้วยแต่ ก็ไม่จำเป็นนัก
ทีนี้ ถ้าช่างตัดท่อไปแล้ว ทำให้ ปลายท่อคอห่านต่อกับท่อระบายไม่สนิท ทางแก้ไขที่ช่างทั่วไปชอบทำกันง่ายๆ ก็คือ เอาปูนขาวไปก่อรอบปากท่อเป็นบ่า แทนท่อที่ขาด เพื่อให้ปลายท่อเข้าไปในบ่านั้น และน้ำและของเสียไม่ไหลออกมา ตามรูป (ที่ช่างเค้าแก้ให้ลูกบ้าน)

การแก้ไขอย่างนี้ทำได้ ง่าย แต่ว่า ก็ไม่ได้ถาวร นานไปปูนแตกร้าวก็รั่วซึมเหม็นอีก และการก่อปูนแบบนี้ มักแนบกับท่อได้ ไม่สนิทเท่าไรนัก
ทางแก้อีกทาง สมัยก่อน ถ้าท่อระบายมันมีขนาดพอ ก็สกัดพื้นออกรอบๆ แล้วเอาข้อต่อตรงไปสวมครอบไว้ก่อนยาปูนก็จะได้ท่อสูงเพิ่มมาเป็นบ่า แล้วค่อยตัดให้พอดี แต่ว่าแบบนี้ บางที ท่อเก่าติดไว้บางมันก็จะแตกได้ และการสะกัดพื้นปูนค่อนข้างยากอาจจะมีการรั่วซึม พื้นได้อีก
เด๋วนี้จะมี ประเก็น WAX ที่เป็นตัวต่อท่อ ปลายยื่นลงไปในท่อเดิม ให้ฟิตกับท่อ และมีบ่าสูงขึ้นมา รองรับกับปลายคอห่านได้ ถ้าหาซื้อขนาดพอเหมาะได้ ก็แก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องวุ่นวายสะกัดพื้น

เอามาฝากเพื่อนๆที่ เผื่อซื้อคอนโด หรือ สร้างบ้าน จะได้คอยดูแลคอยย้ำช่าง อย่าให้ลืมจุดเล็กแบบนี้ แล้วเกิดปัญหาภายหลัง
และ ถ้าเกิดแล้ว จะได้แก้ได้ถูกจุด

แถมคลิปวีดีโอการติดตั้ง ชักโครก
คลิปข้างบนนั่นคนติดตั้ง และคุมก่อสร้าง เผื่อปลายท่อพ้นพื้น ไว้เป็นบ่ารับท่อถูกต้องแล้ว
แต่ตอ ตอนต้นคลิปที่ คนติดตั้ง ดันเอาปูนไปพอกรอบท่อนั่นไม่จำเป็นเลย เพราะว่าปลายของชักโครกมันสวมไปใน PVC อยู่แล้ว ปูนที่พอกไปรอบท่อที่พ้นพื้นมาไม่ได้ช่วยอะไร สกปรกและเกะกะป่าวๆไม่ได้ช่วยอะไร
แต่ส่วนปูนที่อยู่วงรอบนอกนั่นช่วยกันกลิ่นซึมออกมา กับช่วยยึดชักโครกไม่ให้เลื่อนได้ อันนั้น ถูกต้อง
== เก็บมาฝากปัญหา เรื่องการติดตั้งส้วมและชักโครกแล้วมีกลิ่น ==
มีช่างเข้ามาแก้ไข และลูกบ้าน นำภาพ การแก้ไขมาแปะให้ห้องไลน์ ลูกบ้าน
ผมเห็นจากรูปแล้ว พบว่า ปัญหามาจากการที่ ผู้รับเหมา และช่าง ติดตั้ง เค้าพลาด ที่ไม่รู้ว่าเกิดจาก ไม่รู้ หรือ ลืมคุมลูกน้อง
ตอนติดตั้งต่อ PVC 4 นิ้ว ที่เป็นที่เป็นท่อระบายจากชักโคก ตรงส่วนที่โผล่มาจากพื้น มารับปลายคอห่าน เค้าไม่เผื่อให้มันพ้นพื้นขึ้นมารับปลายท่อชักโครก (ที่เค้าทำมา จะยาวแค่เสมอพื้น) แต่ดันไปตัดท่อเรียบเสมอพื้นเลย ตามรูป
ผลก็คือ เมื่อติดตั้งเข้าไป ปลายท่อคอห่าน มันก็จะไม่สวมซ้อนกัน กับท่อ ได้แค่ไปชนจ่อๆกัน เท่านั้น
เวลาใช้งาน น้ำและของเสีย ก็รั่วออกมาตรงรอยต่อ และ มาสะสม อยู่ในฐาน ชักโครก สะสมนานๆกลิ่นก็รั่วออกมาตามรอยปูนยาแนว
ปกติแล้วที่ถูกต้อง การตัดท่อระบายนี้ ต้องเหลือปลายท่อไว้ให้พ้นพื้นประมาณ 1-1 1/2 นิ้ว เพื่อเป็นบ่า รับปลายท่อคอห่านให้สวมเข้าไปได้ ตามรูป
แต่ท่อที่เผื่อไว้ ถ้าเผื่อไว้น้อย ก็ยังกระฉอกรั่วออกมาได้ แต่ถ้าเผื่อมากไปก็จะติดกับท่อที่สวมมาต้อง คำนวนให้ดี ถ้าไม่แน่ใจ ก็เผื่อไว้เยอะก่อน แล้วลองสวมคอห่านลงไปแล้ว ดูว่าติดค้างสูงแค่ไหนค่อยตัดออกเพิ่มให้เหลือพอดี
บางคน จะให้ กันกลิ่นได้ดี เค้าจะใช้ประเก็นยาง รัดตรงปลายให้ท่อแนบสนิทด้วยแต่ ก็ไม่จำเป็นนัก
ทีนี้ ถ้าช่างตัดท่อไปแล้ว ทำให้ ปลายท่อคอห่านต่อกับท่อระบายไม่สนิท ทางแก้ไขที่ช่างทั่วไปชอบทำกันง่ายๆ ก็คือ เอาปูนขาวไปก่อรอบปากท่อเป็นบ่า แทนท่อที่ขาด เพื่อให้ปลายท่อเข้าไปในบ่านั้น และน้ำและของเสียไม่ไหลออกมา ตามรูป (ที่ช่างเค้าแก้ให้ลูกบ้าน)
การแก้ไขอย่างนี้ทำได้ ง่าย แต่ว่า ก็ไม่ได้ถาวร นานไปปูนแตกร้าวก็รั่วซึมเหม็นอีก และการก่อปูนแบบนี้ มักแนบกับท่อได้ ไม่สนิทเท่าไรนัก
ทางแก้อีกทาง สมัยก่อน ถ้าท่อระบายมันมีขนาดพอ ก็สกัดพื้นออกรอบๆ แล้วเอาข้อต่อตรงไปสวมครอบไว้ก่อนยาปูนก็จะได้ท่อสูงเพิ่มมาเป็นบ่า แล้วค่อยตัดให้พอดี แต่ว่าแบบนี้ บางที ท่อเก่าติดไว้บางมันก็จะแตกได้ และการสะกัดพื้นปูนค่อนข้างยากอาจจะมีการรั่วซึม พื้นได้อีก
เด๋วนี้จะมี ประเก็น WAX ที่เป็นตัวต่อท่อ ปลายยื่นลงไปในท่อเดิม ให้ฟิตกับท่อ และมีบ่าสูงขึ้นมา รองรับกับปลายคอห่านได้ ถ้าหาซื้อขนาดพอเหมาะได้ ก็แก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องวุ่นวายสะกัดพื้น
เอามาฝากเพื่อนๆที่ เผื่อซื้อคอนโด หรือ สร้างบ้าน จะได้คอยดูแลคอยย้ำช่าง อย่าให้ลืมจุดเล็กแบบนี้ แล้วเกิดปัญหาภายหลัง
และ ถ้าเกิดแล้ว จะได้แก้ได้ถูกจุด
แถมคลิปวีดีโอการติดตั้ง ชักโครก
คลิปข้างบนนั่นคนติดตั้ง และคุมก่อสร้าง เผื่อปลายท่อพ้นพื้น ไว้เป็นบ่ารับท่อถูกต้องแล้ว
แต่ตอ ตอนต้นคลิปที่ คนติดตั้ง ดันเอาปูนไปพอกรอบท่อนั่นไม่จำเป็นเลย เพราะว่าปลายของชักโครกมันสวมไปใน PVC อยู่แล้ว ปูนที่พอกไปรอบท่อที่พ้นพื้นมาไม่ได้ช่วยอะไร สกปรกและเกะกะป่าวๆไม่ได้ช่วยอะไร
แต่ส่วนปูนที่อยู่วงรอบนอกนั่นช่วยกันกลิ่นซึมออกมา กับช่วยยึดชักโครกไม่ให้เลื่อนได้ อันนั้น ถูกต้อง