คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 12
ขออนุญาตให้ความเห็นแบบนี้ครับ (เป็นเพียงข้อเสนอนะครับ แต่ขอให้ท่านพิจารณาในคำตอบโดยรอบคอบ ภสบใต้พื้นฐานของทฤษฎีนะครับ) ผมขอให้ความเห็นดังนี้นะครับ
(1) เริ่มต้นที่การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างนั้นเราจะ Model โครงสร้าง โดยใช้ Line diagram ที่ผ่าน Centroid แทน Member แต่ละชิ้น และต่อกันด้วยจุดต่อ (Node) (ดูหนังสือ Structure Analysis ของ Aslam Kasimali บทที่ 1 หรือของท่านอื่นๆ ก็ได้ แต่ที่อ้างอิง Kasimali เพราะเรียนเล่มนี้ตอนปี 2) ดังนั้น เสาชั้น 3 - เสาชั้น 4 เสาทั้ง 2 ต้นนี้ก็สามารถ Model โครงสร้างได้ตามปกติ -->ผ่านไปได้ด้วยดี
(2) ต่อไปเมื่อสร้าง Member แล้ว ก็ต้องสร้างจุดต่อ (Node) ข้อนี้ท่านต้องพิจารณาว่าจะให้เป็น Rigid หรือ Hinge โดยพิจารณา 2 แกนนะครับ Rigid ทั้ง 2 แกน หรือ Rigid 1 แกน + Hinge 1 แกน หรือ Hinge ทั้ง 2 แกน โดยต้องพิจาณาถึง Stability ของโครงสร้าง บางที่เป็น Hinge 2 แกน โครงสร้างมันจะไม่ Stable
(3) เมื่อสร้าง Member + Node ใส่ Load เรียบร้อยก็ออกแบบเสา ซึ่งก็จะออกแบบทีละต้น ก็จะได้เหล็กเสริมในเสา
(4) และต่อไปคือ Hilight คือ ออกแบบจุดต่อ ด้วยการที่พื้นที่ทับซ้อนกันของเสาทั้ง 2 ชั้น ไม่เต็มหน้าเสา ท่านก็ต้องคำนวณ เพื่อตรวจสอบ Node ว่าสามารถรับ Load ตามลักษณะของ Node ที่ท่านได้กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือไม่ ---> ถ้าได้ก็จบ
(5) ตรวจสอบ Bearing และ Punching shear ในส่วนพื้นที่เสาที่วางเหลื่อมไปบนแผ่นพื้น Post tension --> ถ้าได้ก็จบ
งั้นสรุปสั้นๆ ว่า "สร้างได้แน่นอน" ส่วนวางเหล็กยังไงก็ตามวางลักษณะของ Node ที่ท่านได้ออกแบบไว้เท่านั้นเอง
(1) เริ่มต้นที่การวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างนั้นเราจะ Model โครงสร้าง โดยใช้ Line diagram ที่ผ่าน Centroid แทน Member แต่ละชิ้น และต่อกันด้วยจุดต่อ (Node) (ดูหนังสือ Structure Analysis ของ Aslam Kasimali บทที่ 1 หรือของท่านอื่นๆ ก็ได้ แต่ที่อ้างอิง Kasimali เพราะเรียนเล่มนี้ตอนปี 2) ดังนั้น เสาชั้น 3 - เสาชั้น 4 เสาทั้ง 2 ต้นนี้ก็สามารถ Model โครงสร้างได้ตามปกติ -->ผ่านไปได้ด้วยดี
(2) ต่อไปเมื่อสร้าง Member แล้ว ก็ต้องสร้างจุดต่อ (Node) ข้อนี้ท่านต้องพิจารณาว่าจะให้เป็น Rigid หรือ Hinge โดยพิจารณา 2 แกนนะครับ Rigid ทั้ง 2 แกน หรือ Rigid 1 แกน + Hinge 1 แกน หรือ Hinge ทั้ง 2 แกน โดยต้องพิจาณาถึง Stability ของโครงสร้าง บางที่เป็น Hinge 2 แกน โครงสร้างมันจะไม่ Stable
(3) เมื่อสร้าง Member + Node ใส่ Load เรียบร้อยก็ออกแบบเสา ซึ่งก็จะออกแบบทีละต้น ก็จะได้เหล็กเสริมในเสา
(4) และต่อไปคือ Hilight คือ ออกแบบจุดต่อ ด้วยการที่พื้นที่ทับซ้อนกันของเสาทั้ง 2 ชั้น ไม่เต็มหน้าเสา ท่านก็ต้องคำนวณ เพื่อตรวจสอบ Node ว่าสามารถรับ Load ตามลักษณะของ Node ที่ท่านได้กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือไม่ ---> ถ้าได้ก็จบ
(5) ตรวจสอบ Bearing และ Punching shear ในส่วนพื้นที่เสาที่วางเหลื่อมไปบนแผ่นพื้น Post tension --> ถ้าได้ก็จบ
งั้นสรุปสั้นๆ ว่า "สร้างได้แน่นอน" ส่วนวางเหล็กยังไงก็ตามวางลักษณะของ Node ที่ท่านได้ออกแบบไว้เท่านั้นเอง
แสดงความคิดเห็น
เสาชั้น สี่ หมุน ไม่ตรง กับชั้น สาม แต่ CG ตรง กัน สามารถสร้างได้ไหม แล้วใส่เหล็กยังไง ให้มันถ่ายแรงลงเสาชั้น สาม
ตามรูปในลิงค์ เลย ครับ ขนาด 20x40 เท่ากัน