คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
ก็ยังบอกไมได้ครับ คุณจุนสี
เพราะว่าเราไม่ทราบขนาดของแบตเตอรี่ UPS ตัวนั้น ตัวเลข 1.5 KVA คือความสามารถที่มันจ่ายไฟได้
แต่ได้นานเท่าใด ต้องดูขนาดแบตข้างในก่อนครับ และอย่างที่คุณ Bugbear บอกครับ
มันไม่เหมาะกับ Load มอเตอร์ครับ เพราะรูปคลื่นไฟสลับที่ออกมามันจะมีความเป็น Step อยู่
ทำให้ Load พวกมอเตอร์ คราง เสียแรงบิด ตะกุกตะกัก ครับ
เท่าที่จำได้ UPS ขนาดนี้จะใช้แบตขนาด 12V 15Ah ดังนั้นก็พอคำนวณได้ดังนี้
ให้ประสิทธิภาพ UPS = 90% ก็ได้ว่ามันจะกินไฟจาก UPS = 40 วัตต์ X (100/90) = 44.4 วัตต์
ดังนั้น มันจึงดึงกระแสจากแบตเตอรี่ = 44.4/12 = 3.7 แอมป์ ดังนั้นแบตก็จะจ่ายได้ประมาณ 4 ชั่วโมง
แต่จริง ๆ แล้ว มันอาจหมดไปก่อน 4 ชั่วโมงแน่นอน เพราะแบตมันไม่ใช่แบบ Deep cycle และอาจมีการสูญเสียอื่น ๆ ด้วยครับ
เพราะว่าเราไม่ทราบขนาดของแบตเตอรี่ UPS ตัวนั้น ตัวเลข 1.5 KVA คือความสามารถที่มันจ่ายไฟได้
แต่ได้นานเท่าใด ต้องดูขนาดแบตข้างในก่อนครับ และอย่างที่คุณ Bugbear บอกครับ
มันไม่เหมาะกับ Load มอเตอร์ครับ เพราะรูปคลื่นไฟสลับที่ออกมามันจะมีความเป็น Step อยู่
ทำให้ Load พวกมอเตอร์ คราง เสียแรงบิด ตะกุกตะกัก ครับ
เท่าที่จำได้ UPS ขนาดนี้จะใช้แบตขนาด 12V 15Ah ดังนั้นก็พอคำนวณได้ดังนี้
ให้ประสิทธิภาพ UPS = 90% ก็ได้ว่ามันจะกินไฟจาก UPS = 40 วัตต์ X (100/90) = 44.4 วัตต์
ดังนั้น มันจึงดึงกระแสจากแบตเตอรี่ = 44.4/12 = 3.7 แอมป์ ดังนั้นแบตก็จะจ่ายได้ประมาณ 4 ชั่วโมง
แต่จริง ๆ แล้ว มันอาจหมดไปก่อน 4 ชั่วโมงแน่นอน เพราะแบตมันไม่ใช่แบบ Deep cycle และอาจมีการสูญเสียอื่น ๆ ด้วยครับ
▼ กำลังโหลดข้อมูล... ▼
แสดงความคิดเห็น
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
ฮาร์ดแวร์
เครื่องสำรองไฟ (UPS)
อนุรักษ์พลังงาน
UPS ขนาด 1.5kVA สามารถใช้สำหรับพัดลมตั้งโต๊ะ 14 นิ้ว 40 วัตต์ได้นานเท่าไรครับ
เลยอยากรู้ว่า UPS 1.5kVA สามารถใช้กับพัดลมตั้งโต๊ะ 14 นิ้ว 40 วัตต์ ได้นานเท่าไรครับ
กะไว้ใช้ในห้องนอน เวลาไฟดับจะได้ไม่ร้อน
ขอบคุณครับ