คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
การแปลงหน่วยแบบนี้ เพื่อจะนำไปคำนวณเป็น Specs ของ Generator
เราจะต้องใช้ค่า Peak ของกระแสใน 1 วันน่ะครับ ว่าการใช้งานทั่วไปนั้น
ทางโรงแรมมีการใช้ไฟ Peak กี่กิโลวัตต์ หรือ เอาค่าแอมป์ ก็ได้
ซึ่งค่าที่เรารู้ตอนนี้คือโรงแรมใช้ไฟวันละ 2,000 Unit แต่เราไม่รู้ว่า Peak เท่าไหร่
หากจะนำมาหารยาว 2,000/24 ก็ได้ว่าชั่วโมงละ 83 หน่วย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีการดึงไฟ 83 กิโลวัตต์ แบบราบเรียบทั้งวันครับ
อาจเป็นไปได้ว่าช่วงเช้ามีการทำความสะอาด ซักผ้า ปรุงอาหารในครัวด้วยเตาไฟฟ้า
ทำให้ Peak ตอนช่วงเช้าไปถึง 120 กิโลวัตต์ ได้ (ตัวเลขสมมุติ)
กรณีนี้ จะต้องใช้ Data logger ไปติดตั้งกับ CT เพื่อหาค่า peak ของกระแสครับ
เราจะต้องใช้ค่า Peak ของกระแสใน 1 วันน่ะครับ ว่าการใช้งานทั่วไปนั้น
ทางโรงแรมมีการใช้ไฟ Peak กี่กิโลวัตต์ หรือ เอาค่าแอมป์ ก็ได้
ซึ่งค่าที่เรารู้ตอนนี้คือโรงแรมใช้ไฟวันละ 2,000 Unit แต่เราไม่รู้ว่า Peak เท่าไหร่
หากจะนำมาหารยาว 2,000/24 ก็ได้ว่าชั่วโมงละ 83 หน่วย
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีการดึงไฟ 83 กิโลวัตต์ แบบราบเรียบทั้งวันครับ
อาจเป็นไปได้ว่าช่วงเช้ามีการทำความสะอาด ซักผ้า ปรุงอาหารในครัวด้วยเตาไฟฟ้า
ทำให้ Peak ตอนช่วงเช้าไปถึง 120 กิโลวัตต์ ได้ (ตัวเลขสมมุติ)
กรณีนี้ จะต้องใช้ Data logger ไปติดตั้งกับ CT เพื่อหาค่า peak ของกระแสครับ