คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
" ถ้ากระแสนแบ่งไหล พอเอาเมนเบรกเกอร์ลง เพื่อตัดไฟบ้านออกจากระบบ ปรากฏว่า ยังคงมีกระแสไหล อยู่ในสายดิน นี่สิครับ "
ลองดูตรงนี้จ้า
" พอเอาเมนเบรกเกอร์ลง เพื่อตัดไฟบ้านออกจากระบบ ปรากฏว่า ยังคงมีกระแสไหล อยู่ในสายดิน นี่สิครับ "
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดแรงดันลงจาก 22 kV ด้วยหม้อแปลง 3 เฟส 4 สาย เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านพักอาศัย ชึ่งหลักการก็อย่างที่รู้กันว่าต้องจ่ายไฟฟ้าให้บาลานซ์เฟสมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงโหลดที่เป็น 1 เฟส จะบาลานซ์โหลดได้ยากเพราะบ้านพักอาศัย ใช้ไฟไม่พร้อมกันทุกเฟส
เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็สามารถเกิดกระแสไหลที่สายนิวทรัลและมีแรงดันที่สายนิวทรัลเทียบกับกราวด์ได้
เมื่อคุณไปตอกกราวด์ ที่บ้านคุณเพิ่มเข้าไป แต่ความต้านทานของสายดินสูง ก็เกิดกระแสแบ่งไหล
กระแสแบ่งไหลไม่มีปัญหา อย่าให้เกิดแรงดันขึ้นมากๆก็แล้วกันจ้า
ลองดูตรงนี้จ้า
" พอเอาเมนเบรกเกอร์ลง เพื่อตัดไฟบ้านออกจากระบบ ปรากฏว่า ยังคงมีกระแสไหล อยู่ในสายดิน นี่สิครับ "
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดแรงดันลงจาก 22 kV ด้วยหม้อแปลง 3 เฟส 4 สาย เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านพักอาศัย ชึ่งหลักการก็อย่างที่รู้กันว่าต้องจ่ายไฟฟ้าให้บาลานซ์เฟสมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงโหลดที่เป็น 1 เฟส จะบาลานซ์โหลดได้ยากเพราะบ้านพักอาศัย ใช้ไฟไม่พร้อมกันทุกเฟส
เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็สามารถเกิดกระแสไหลที่สายนิวทรัลและมีแรงดันที่สายนิวทรัลเทียบกับกราวด์ได้
เมื่อคุณไปตอกกราวด์ ที่บ้านคุณเพิ่มเข้าไป แต่ความต้านทานของสายดินสูง ก็เกิดกระแสแบ่งไหล
กระแสแบ่งไหลไม่มีปัญหา อย่าให้เกิดแรงดันขึ้นมากๆก็แล้วกันจ้า
แสดงความคิดเห็น
ปรับปรุงตู้คอนซูเมอร์ยูนิตของบ้าน โดยเพิ่มระบบหลักดิน แต่........