ปรับปรุงตู้คอนซูเมอร์ยูนิตของบ้าน โดยเพิ่มระบบหลักดิน แต่........

บ้านผมอายุกว่าสามสิบปีแล้ว เดิม ที่จุดแยกไฟฟ้าของบ้าน ใช้เป็นตู้ไม้ มีสะพานใหญ่เป็นโอเวอร์โหลด แล้วผ่านตัว rcbo แบบสองสาย เนื่องจากมีอายุมากแล้ว เลยทำการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นตู้เหล็ก ระบบปรั๊กดิน โดยนำสายนิวทรอนผ่านกราวบาร์ ตามมาตราฐานการไฟฟ้า ก่อนเข้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ใหญ่ของบ้าน ทีนี้ตอนนี้มีปัญหาว่า หลังจากที่ทำเสร็จแล้ว ตอนนี้วัดโหลดกระแส ณ สายเส้นต่าง ๆ ปรากฏว่า มีกระแสน ไหลผ่านสายดิน ผิดปกติใฃ่มั้ยครับ จากการวัด พบว่า จำนวนแอมป์ ที่สายนิวทรอนของการไฟฟ้า ก่อนเข้ากราวบาร์มีค่ามากที่สุด (1.5แอมป์โดยประมาณ) รองลงมาเป็นสายนิวทรอนจากราาวบาร์ไปที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ (1.1แอมป์โดยประมาณ) ลำดับสุดท้ายจากกราวบาร์ไปสายดิน (0.47แอมป์โดยประมาณ) อย่างงี้จะต้องไปแจ้งการไฟฟ้า ไหมครับ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
" ถ้ากระแสนแบ่งไหล พอเอาเมนเบรกเกอร์ลง เพื่อตัดไฟบ้านออกจากระบบ ปรากฏว่า ยังคงมีกระแสไหล อยู่ในสายดิน นี่สิครับ "


ลองดูตรงนี้จ้า

" พอเอาเมนเบรกเกอร์ลง เพื่อตัดไฟบ้านออกจากระบบ ปรากฏว่า ยังคงมีกระแสไหล อยู่ในสายดิน นี่สิครับ "

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดแรงดันลงจาก 22 kV ด้วยหม้อแปลง 3 เฟส 4 สาย เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านพักอาศัย ชึ่งหลักการก็อย่างที่รู้กันว่าต้องจ่ายไฟฟ้าให้บาลานซ์เฟสมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงโหลดที่เป็น 1 เฟส จะบาลานซ์โหลดได้ยากเพราะบ้านพักอาศัย ใช้ไฟไม่พร้อมกันทุกเฟส

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็สามารถเกิดกระแสไหลที่สายนิวทรัลและมีแรงดันที่สายนิวทรัลเทียบกับกราวด์ได้

เมื่อคุณไปตอกกราวด์ ที่บ้านคุณเพิ่มเข้าไป แต่ความต้านทานของสายดินสูง ก็เกิดกระแสแบ่งไหล
กระแสแบ่งไหลไม่มีปัญหา อย่าให้เกิดแรงดันขึ้นมากๆก็แล้วกันจ้า