แอร์ DAIKIN รุ่น FTKC12NV2S ไม่เย็น มีแต่ลมออก

สอบถามหน่อยครับ อาการแบบนี้อะไรเสีย ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับ
แอร์ Daikin Inverter รุ่น FTKC12NV2S 11,900BTU อาการตามนี้ครับ

=============================

คอล์ยเย็นปรับไว้ที่ 18 องศา
- ถ้าปรับพัดลมแอร์แรงสุดจะไม่มีความเย็น มีแต่ลมออก (แต่รู้สึกเย็นกว่าลมปกติที่เปิดจากพัดลมธรรมดานิดหน่อย แต่ไม่เย็นฉ่ำ เย็นประมาณพัดลมไอเย็น) เปิดทิ้งไว้สักพักก็จะเป็นลมร้อน (ไม่มีความเย็นออก)

- ถ้าปรับพัดลมแอร์เป็นออโต้ พัดลมค่อนข้างเบา ลมที่ออกมาเป็นลมเย็น (เย็นฉ่ำแบบแอร์ แต่เย็นไม่มากคิดว่าแอร์ปกติ 18c น่าจะเย็นกว่านี้) ความเย็นที่ออกมาแค่พอที่จะอยู่ในห้องโดยที่ไม่เปิดพัดลมได้

-แต่พอเปลี่ยนพัดลมแอร์เป็นแรงสุดก็จะไม่เย็น ต้องเปลี่ยนกลับเป็นออโต้ก็จะเย็นเหมือนเดิม

- เปิดทิ้งไว้จนถึงตอนนี้ก็ยังเย็นโอเคอยู่ (3-4ชม.) คอมเพรสเซอร์มีตัดการทำงานบ้างเป็นช่วงๆ ความเย็นลดลงบ้างช่วงที่ตัด สักพักก็จะกลับมาเย็นเหมือนเดิม

=============================

คอล์ยร้อน
- หลังจากเปิดแอร์ พัดลมคอล์ยร้อนไม่ทำงาน ไม่มีเสียงคอมเพรสเซอร์

- เปิดแอร์ทิ้งไว้ประมาณ 5นาที่ พัดลมคอล์ยร้อนเริ่มทำงาน คอมเพรสเซอร์น่าจะทำงาน (มีเสียงเหมือนคอมตู้เย็นดังเบาๆ) ลมที่เป่าออกมาอุ่นกว่าอากาศปกตินิดหน่อย

- ตอนแอร์เริ่มเย็นขึ้น ลมที่เป่าออกก็ยังแค่อุ่นๆ ไม่ร้อนมาก

- ช่วงที่แอร์ตัด  พัดลมคอล์ยร้อนไม่หมุน ไม่มีเสียงคอม

=============================

- จำไม่ได้ว่าแอร์ตัวนี้ปกติมันเย็นแบบไหน มันไม่ค่อยเย็นมานานละครับ ไม่เคยให้ช่างมาล้างแอร์เลย มีแค่ถอดฟิลเตอร์ออกมาล้างเอง ว่าจะตามช่างก็ลืมทุกที ตอนจะนอนเปิดแอร์แล้วแอร์ไม่เย็นนั้นแหละถึงเพิ่งจะนึกออก

- ก่อนหน้านี้แอร์จะเย็นแค่หน้าคอล์ยเย็น ลมแอร์ออกมาเบามาก ห่างออกมาแค่ 1เมตรก็ไม่โดนแอร์แล้ว ร้อนจนต้องเปิดพัดลมธรรมดาช่วย 2-3ตัว เปิดแอร์ก็แค่ให้มันรู้สึกเย็นกว่าอากาศปกตินิดหน่อย ทนเอา

- ประมาณอาทิตย์ที่แล้ว เห็นตรงพัดลมกรงกระรอกมีฝุ่นเกาะเยอะมาก ผมก็เลยใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดก็ดีขึ้นมาก ก็รู้สึกลมแรงขึ้น ห่างออกมาสัก 3เมตรก็ยังโดนแอร์อยู่ ความเย็นก็เย็นมากขึ้น เย็นจนต้องนอนห่มผ้าห่ม (ไม่ได้ใช้ผ้าห่มนานละ)

- เย็นอยู่สัก 4-5วัน แต่ช่วงนั้นฝนตกไม่แน่ใจว่าที่แอร์มันเย็นขึ้น เพราะมันทำงานดีขึ้นหรือเพราะอากาศข้างนอกไม่ค่อยร้อนกันแน่

=================

อัพเดตครับ

วันนี้ช่างไดกิ้นมาล้างแอร์ให้แล้วครับ บ้านผมเป็นคอนโดช่างก็เลยไม่ล้างตัวข้างนอกด้วยน้ำให้ใช้ลมเป่าอย่างเดียว

ส่วนอาการแอร์เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็น ช่างตรวจเจอ error U2 บอร์ดที่คอยร้อนเสียต้องเปลี่ยนตัวใหม่

ให้ช่างเปลี่ยนบอร์ดแล้วกลับมาเย็นปกติแล้วครับ

ปล.ช่างไดกิ้นทำงานเรียบร้อยดีนะครับ ใช้เวลาไม่นาน ไม่ทำพื้นที่สกปกด้วย แต่ไม่รู้ล้างสะอาดไหมดูไม่เป็นครับ