คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7
มิเตอร์ 5(15)A นะครับ ปกติ เมนเบรคเกอร์รุ่นปัจจุบันจะเป็น 16 A แต่ในรูปน่าจะเป็น Consummer unit รุ่นเก่า สมัยที่การไฟฟ้ายังบังคับให้ใส่ปลั๊กฟิวส์ (ภาษาตลาดเรียกผิด ๆ กันว่าคาร์ทริดจ์ฟิวส์) สมัยนั้นขนาดกระแสเมนเบรคเกอร์จะมีขนาด 15 A ด้วย
มันจะใช้กระแสต่อ ถ้าใช้กระแสเกิน 15 A ซักพัก มันก็จะ trip ลงมาครับ
แอร์ใช้กำลังไฟฟ้า 1240 W คิดค่า สมมติว่าค่า p.f. 0.9 ก็ 6.2 A เครื่องดูดฝุ่น 2000 W ก็ประมาณ 9.1 A รวมกัน 15.3 A
ยังไม่นับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ตู้เย็น หลอดไฟ
ที่สำคัณอย่างหนึ่ง circuit breaker ที่ใช้ไปนาน ๆ โดยมีกระแสไหลผ่านซัก 70-80 % ของค่า AT จะเกิดการล้าของ bimetal ทำให้โก่งตัวเร็วขึ้น กระแสตัดวงจรจะลดลงต่ำกว่าค่าที่พิมพ์ไว้
สมัยยังอยู่บ้านเตี่ย ผมเคยใช้ 2 Poles Mold tpye circuits breaker 15 A ของมิตซูบิชิ เป็นMain Circuits breaker ใช้นานนับ 10 ปี กระแสที่ใช้ในบ้านก็ประมาณ 9-12 A อยู่ ๆ วันหนึ่งมันก็ Trip พอสับขึ้นก็ใช้ได้ แล้ว ซักพักโดยเฉพาะตอนค่ำ มันก็ Trip อีก ทั้ง ๆ ที่กระแสต่ำกว่า 15 A ระบบไฟในบ้านไม่มีอะไรผิดปกติ พอเปลี่ยน MCB 15A ตัวใหม่ ก็หาย
แต่ของ จขกท. ดูจากโหลดแล้ว
1. กระแสที่ใช้มันเกินพิกัดไปหน่อย
2. CB ใช้มานานอาจล้าทำให้ตัดเร็วกว่าเดิม
แนะนำ เพิ่มขนาดมิเตอร์เป็น 15(45) A เปลี่ยนสายเมนเป็น 16 ตร.มม. และ Main Breaker เป็น 50 A ส่วนปลั๊กฟิวส์ ต่อตรงไม่ต้องใช้เลย
วงจรย่อย ควรแยกของแอร์ออกมาเป็นอีกวงจรหนึ่ง ขนาดสาย 2.5 ตร.มม. ขนาด 1P CB 16 AT
มันจะใช้กระแสต่อ ถ้าใช้กระแสเกิน 15 A ซักพัก มันก็จะ trip ลงมาครับ
แอร์ใช้กำลังไฟฟ้า 1240 W คิดค่า สมมติว่าค่า p.f. 0.9 ก็ 6.2 A เครื่องดูดฝุ่น 2000 W ก็ประมาณ 9.1 A รวมกัน 15.3 A
ยังไม่นับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ตู้เย็น หลอดไฟ
ที่สำคัณอย่างหนึ่ง circuit breaker ที่ใช้ไปนาน ๆ โดยมีกระแสไหลผ่านซัก 70-80 % ของค่า AT จะเกิดการล้าของ bimetal ทำให้โก่งตัวเร็วขึ้น กระแสตัดวงจรจะลดลงต่ำกว่าค่าที่พิมพ์ไว้
สมัยยังอยู่บ้านเตี่ย ผมเคยใช้ 2 Poles Mold tpye circuits breaker 15 A ของมิตซูบิชิ เป็นMain Circuits breaker ใช้นานนับ 10 ปี กระแสที่ใช้ในบ้านก็ประมาณ 9-12 A อยู่ ๆ วันหนึ่งมันก็ Trip พอสับขึ้นก็ใช้ได้ แล้ว ซักพักโดยเฉพาะตอนค่ำ มันก็ Trip อีก ทั้ง ๆ ที่กระแสต่ำกว่า 15 A ระบบไฟในบ้านไม่มีอะไรผิดปกติ พอเปลี่ยน MCB 15A ตัวใหม่ ก็หาย
แต่ของ จขกท. ดูจากโหลดแล้ว
1. กระแสที่ใช้มันเกินพิกัดไปหน่อย
2. CB ใช้มานานอาจล้าทำให้ตัดเร็วกว่าเดิม
แนะนำ เพิ่มขนาดมิเตอร์เป็น 15(45) A เปลี่ยนสายเมนเป็น 16 ตร.มม. และ Main Breaker เป็น 50 A ส่วนปลั๊กฟิวส์ ต่อตรงไม่ต้องใช้เลย
วงจรย่อย ควรแยกของแอร์ออกมาเป็นอีกวงจรหนึ่ง ขนาดสาย 2.5 ตร.มม. ขนาด 1P CB 16 AT
แสดงความคิดเห็น
สอบถามการใช้ไฟฟ้ากับ Consumer Unit
หลังเปิดแอร์ไปแล้ว 20 นาที ได้ใช้เครื่องดูดฝุ่น 2,000W
ใช้ไปประมาณ 2-3 นาที ไฟก็ดับครับ และตัว Circuit Breaker ที่ตู้ Consumer Unit ก็สับลง
(เป็นคอนโด มิเตอร์ 5(15)A แล้วแต่ละห้องมี Consumer Unit)
เลยอยากถามว่า
1. ตอนนี้ Consumer Unit มีตัว Breaker ย่อยอยู่ 2 ช่อง
ถ้าเพิ่มตัวที่ 3 เฉพาะแอร์เลย เวลาใช้งาน แอร์ + เครื่องดูดฝุ่น ไฟมันก็จะยังดับอยู่ไหมครับ
ถ้าดับ แล้วตัวไหนมันจะดีดลงครับ (ถ้าเครื่องดูดฝุ่นใช้ตัวที่ 1 แอร์ใช้ตัวที่ 3)
2. หรือ Consumer Unit มีหน้าที่คือ แบ่งไฟเป็นส่วน ๆ
เพื่อความปลอดภัยและง่ายต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาครับ
ต่อให้เพิ่มตัวย่อยไปไฟก็ดับอยู่ดี ผมเข้าใจถูกไหมครับ
ไม่รู้เรียกผิดเรียกถูกหรือเปล่านะครับ ไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าเลย
ขอบคุณครับ