หลอด led t8 โรงจอดรถใช้สริท 2 ทาง ปิดสวิทแล้วมีแสงกระพริบเล็กน้อย

ที่จอดรถบ้านผมใช้สวิท 2 ทาง เดิมใช้หลอด T8 ทั่วไป แต่ชุดโคมเสีย บาลาสไหม้ จึงเปลี่ยนมาใช้หลอด led T8 เวลาปิดสวิทแล้วปรากฏว่ามีแสงไฟเรืองแสงกระพริบเล็กน้อย ไล่ดูแล้วไฟสาย L เข้าสวิท จนปัญญาแก้ไม่หาย จึงลองเปลี่ยนมาใช้กับสวิททางเดียว ปรากฏว่าไม่มีแสงไฟกระพริบ รบกวนสอบถามสมาชิกหน่อยว่าพอมีแนวทางไหนบ้างที่จะกลับมาใช้สวิทสองทางเช่นเดิมได้ ขอขอบคุณล่วงหน้า
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
งานเดินสายไฟในท่อใช่หรือไม่

ถ้าใช่ ลองลากสายลิงค์ระหว่างสวิทช์ ภายนอกท่อดูก่อน 1 คู่ ดูว่ากระพริบหรือไม่

ถ้าลากสายลิงค์ระหว่างสวิทช์แล้ว เปิด ปิด ดู ถ้าหายปกติก็แสดงว่า สายลิงค์สวิทช์ 2 ทางคู่เดิม ฉนวนเสื่อมสภาพ

ชองดู ไม่ยากจ้า
แสดงความคิดเห็น