พิกัดสูงสุดของสายไฟ
กระทู้คำถาม
ไฟฟ้า
อยากทราบพิกัดสูงสุดของสายไฟครับตามตารางด้านล่างนี่ถูกต้องไหมครับแล้วต้องตั้งค่าเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน80%ของพิกัดสายถูกต้องไหมครับ
เช่นสาย thw 10 sq.mm. เดินสายในท่อร้อยสายแบบลอย กับท่ออโลหะ (PVC) ตามตารางจะได้สูงสุด 42a แล้วต้องมาเผื่อค่าเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน80%ของพิกัดสาย 42*0.8 จะได้เท่ากับ 33.6a เท่ากับว่ากาดินสายในท่อร้อยสายแบบลอย กับท่ออโลหะ (PVC)สูงสุดของพิกัดสายไฟเท่ากับ33.6aแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
สายไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน ส่วนใหญ่เป็นสายชนิดไหน/ขนาดเท่าไรครับ
1. ผมจะซื้อสายไฟมาขายครับ เน้นขายสายไฟที่ใช้ตามบ้านที่อยู่อาศัย อยากทราบว่าส่วนใหญ่ใช้สายชนิดอะไร ขนาดเท่าไรบ้าง 2. ตามตารางข้างล่าง สมมุติว่าผมต้องการสายไฟฟ้าที่ทนกระแสได้ 16Amp. ผมจะต้องเลือกสายขน
เขาขาว
สาย อลูมิเนียม THW-A 10 ตรมม. เดินอากาศ พิกัดกระแสกี่แอมป์
รบกวน ตามหัวข้อ 1. สาย อลูมิเนียม THW-A 10 ตรมม. เดินอากาศ พิกัดกระแสกี่แอมป์ 2. (ถามเพิ่ม และ สาย ทองแดง THW-A 10 ตรมม. เดินอากาศ พิกัดกระแสกี่แอมป์) ผมเช็กมา 60แอมป์ ขอบคุณครับ
2เท้า9วิ่ง
สอบถาม วิธีคิด ขนาดสายกราวด์ ตามตารางของ วสท. ครับ
ตามตารางที่ 4.1 เขาใช้สูตรไหน ในการหาขนาด สายกราวด์ครับ ตามตารางที่ 4.2 เขาใช้สูตรไหนในการหาขนาดสายกราวด์ครับ บังเอิญตอนใช้งานที่ไรก็เปิดแต่ในตารางทุกที อยากรู้ที่มา ที่ไป ว่าเขาใช้หลักการแ
สำราญ บานบุรี
[สอบถาม] สายไฟขนาด 4 sq.mm. ใช้คู่กับเบรคเกอร์ 32 แอมป์ได้มั้ยครับ รบกวนดูขนาดสายไฟกับเบรคเกอร์ให้ด้วยครับ (มีรูป)
+ZincWhite+
สอบถามวิธีการคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้า
รบกวนสอบถามวิธีการคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้าด้วยครับ ว่าต้องใช้ขนาดเท่าใหร่ถ้าเรามีข้อมูลแค่ kW ของอุปกรณ์ครับ
สมาชิกหมายเลข 1214578
สายไฟ THW 4 sq.mm. แบบร้อยท่อทนกระแสได้กี่แอมป์ครับ?
พอดีอยากเปลี่ยนเครื่องทำน้ำอุ่นจาก 3500 วัตต์เป็น 4500 วัตต์ แต่สายไฟเก่าเดินไว้ขนาดสาย 4 sq.mm. พร้อมเบรกเกอร์ 20 แอมป์ อยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเบรกเกอร์เป็น 25 แอมป์ เพื่อให้รองรับมันจะอันตรายหรือเปล่า
สมาชิกหมายเลข 6091082
สอบถาม การขอมิเตอร์ไฟฟ้า 50(150) 1 เฟสกับ 30(100) 3 เฟส
สอบถาม การขอมิเตอร์ไฟฟ้า ว่าจะขอเท่าไรดีครับ เป็นบ้าน 3 ชั้น ห้องนอนใหญ่ 25ตรม 4 ห้อง 20ตรม 1ห้อง ห้องรับแขก 20ตรม ห้องพักผ่อน 36ตรม ห้องน้ำ 5ห้อง (น้ำอุ่นทุกห้อง) ตู้เย็น 3ตัว ไฟฟ้าแสงสว่าง ก็ทั่วๆไป
TaeTU
เตาอบ 3000 วัตต์ ใช้สายไฟเบอร์ 4 หรือ 2.5 ดีคะ
กำลังซ่อมครัว จะเดินสายไฟใหม่ ซึ่งมีเตาอบ ข้างกล่องระบุว่า กำลังไฟสูงสุด 3000 วัตต์ เคยอ่านในนี้บอกว่าควรใช้สายไฟเบอร์ 4 แต่พนักงานขายบอกว่า 2.5 ก็พอ เราควรจะซื้อเบอร์ 2.5 หรือ 4 ดีคะ + สายดินต้องเป็น
LittlePumba
ข้อสงสัยกับขนาดสายกราวด์ภายในบ้านครับ
กรณีจากตู้ Consumer ไปยัง Load ต่างๆเช่นปลั๊ก แอร์ ถ้าออกแบบขนาดสายไฟ L และ N ที่ขนาด 2.5sq.mm ต้องใช้สาย G ที่ขนาดเดียวกันหรือว่าต้องเล็กกว่าครับ ส่วนจากตู้ Consumer ไปยัง Ground Rod นั้นหาอ่านเจอว่
koroni
ช่วยเหลือหน่อยครับ!! ทำระบบไฟใหม่ มีข้อสงสัยเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าในบ้าน
กำลังจะเดินไฟใหม่ทั้งบ้านครับ ที่บ้านเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องไฟฟ้า จนมาโดนช่างไฟทิ้งงานไป และก็มีของที่เหลือจากที่ทิ้งไว้บางส่วน เช่น
MuYak
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ : 22
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
พิกัดสูงสุดของสายไฟ
เช่นสาย thw 10 sq.mm. เดินสายในท่อร้อยสายแบบลอย กับท่ออโลหะ (PVC) ตามตารางจะได้สูงสุด 42a แล้วต้องมาเผื่อค่าเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน80%ของพิกัดสาย 42*0.8 จะได้เท่ากับ 33.6a เท่ากับว่ากาดินสายในท่อร้อยสายแบบลอย กับท่ออโลหะ (PVC)สูงสุดของพิกัดสายไฟเท่ากับ33.6aแบบนี้ถูกต้องไหมครับ