ผมมีมอเตอร์ไฟฟ้า 4 ตัวขนาด 15 kw 3เฟส
ก่อนเดินมอเตอร์ 4 ตัว ไฟฟ้าอยู่ที 400 โวลต์ แต่หลังจากมอเตอร์ทำงานทั้ง 4 ตัว โวลต์ ไฟตกเหลือแค่ 365 โวลต์ แต่ยังทำงานได้ และกินกระแสรวมประมาณ 65 แอมป์ หม้อแปลงขนาด 100 kva ช่างติดตั้งมอเตอร์ บอกให้ติดคาปาซิเตอร์หลังเมนเบรกเกอร์ช่วย ขนาด 20 kvar
คำถามคือ
1.คาปาซิเตอร์ ขนาด20 kvar เหมาะสมไหมครับ เเล้วถ้าเล็กหรือใหญ่เกินไป จะมีผลต่อมอเตอร์ หรือระบบไฟ หรือเปล่าครับ
2.ถ้าติดตั้งแบบชาวบ้าน คือต่อขนานคาปาซิเตอร์ เข้ากับหลังเมนเบรกเกอร์โดยตรง ที่มีอันตรายไหม เนื่องจากผมไม่ต้องการลงทุนชุดคอนโทรลเลอร์
3.ควรเลือกซื้อคาปาซิเตอร์ ที่โวลต์ 400 415 หรือ 440 โวลต์ ดีครับ
สอบถามเรื่องคาปาซิเตอร์แบงค์