สวัสดีครับ ผมทำสวนอยู่ ไปพบมอเตอร์ต่อกับปั๊มน้ำ ตัวนี้โบราณแล้ว ผมโตไม่ทัน
แม่เล่าว่าไม่ได้ใช้มาเป็นสิบปีละครับ ผมยกไปให้ช่างดูมอเตอร์ยังใช้ได้ปกติดีครับ
แค่มาอัดจารบีเปลี่ยนใบพัดก็ใช้ได้ ก็เลยยกมาลงแพลอยน้ำ
ทีนี้ผมมางงตรงเนมเพลทครับ ตามรูปเขียนว่า Y/เดทต้า 380/220 V
แต่ขั้วมอเตอร์ต่อไว้แบบเดลต้า ถามแม่บอกว่าตัวนี้ซื้อมาใหม่เลย ไม่เคยไหม้ ไม่เคยพันใหม่
หาความรู้ในเน็ตบอกว่าถ้าเนมเพลทแบบนี้ต้องต่อสตาร์เท่านั้น
แต่ตัวนี้กลับต่อแบบเดลต้าไว้ ผมเลยงงเลยครับ
ผมลองใส่ไฟเข้าไปใช้คลิปแอมป์วัดกระแสได้ราวๆ 11 A ครับ ในเนมเพลทเขียนไว้ 8.7/15.1 A
ทีนี้ถ้าผมต่อแบบเดิมไป ห่วงว่ามอเตอร์จะไหม้เพราะเดลต้าให้ใช้แค่ 220 V แต่มอเตอร์นี้ใช้มาหลายปีไม่เคยไหม้เลย
รบกวนถามครับว่า
1.ควรต่อแบบไหนดีครับ
2. สายจากแมเนติคผมเดินมาลงสระน้ำยาว 50 เมตร ใช้สาย 3x4sq.mm. ใช้ได้มั้ยครับ
ผมขุดมอเตอร์โบราณมาใช้ 3 เฟส 380/220V แต่ต่อแบบเดลต้าไว้ครับ ขอความรู้ด้วยครับ