หม้อแปลงมีการจั้มแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ?
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
งานโรงงาน
อนุรักษ์พลังงาน
วิศวกร
500 KVA เป็นลูกที่ติดตั้งก่อน
300 KVA มาจั้มทีหลังเพราะน่าจะมีการเพิ่มโหลด
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
คำแนะนำเด็กหอ
ขอคำแนะนำสำหรับเด็กหอ หรือจะเป็นคำแนะนำทั่วไปที่ช่วยประหยัดเงินแล้วก็พลังงานแบบน้ำ ไฟฟ้า น้ำมัน หน่อยค่ะ ขอบคุณที่ช่วยแบ่งปันล่วงหน้าค่ะ 🙂↕️🙏
สมาชิกหมายเลข 8218690
สอบถามเรื่องการแปลงไฟ 220v เป็น 110v สำหรับเครื่องเสียงจากญี่ปุ่นครับ
เล็งเครื่องเสียงจากญี่ปุ่นครับเอาไว้ ซึ่งใช้ไฟ 100v ซึ่งใช้กับไฟฟ้าในประเทศไทยไม่ได้โดยตรง ถ้าไม่อยากใช้หม้อแปลงแบบนี้ (บางท่านบอกต้องใช้ 100V เท่านั้น บางท่านบ
สมาชิกหมายเลข 2502012
วิศวกรไฟฟ้า อยากหารายได้เสริมจากงาน Part-Time
สวัสดีครับพี่ ๆ ทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวคร่าวๆครับ ผมอายุ 26 ย่าง 27 ปี จบวิศวะไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยพระจอมฯ เรียบจบมาแล้วประมาณเกือบ 3 ปี
สมาชิกหมายเลข 2659739
หม้อแปลงขนาดกี่ kva ที่ห้ามตั้งบนเสา
ไม่เกิน 1,500 KVA หรือป่าวที่ห้ามตั้งบนเสาคาน
สมาชิกหมายเลข 3364103
พึ่งจบวิศวกรไฟฟ้า ไปสายงานไหนดีครับ
ผมเป็นนักศึกษาพึ่งจบใหม่ วิศวกรไฟฟ้า อยากสอบถามพี่ๆว่าควรเริ่มในสายงานไหนดีครับที่มีโอกาสเติบโตย้ายสายงานได้ง่ายไม่เสี่ยงตกงานมีโอกาสได้พัฒนาตนเองครับ 1. Site e
สมาชิกหมายเลข 6396824
ผมต้องเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
ในโรงงานผมมีหม้อแปลง 3 ลูก รวมกัน 3,500 kVA (ใช้มาเกือบ 20 ปี มีการบำรุงรักษาอยู่บ้าง) ผมดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงงานผ่าน Website : AMR ของ PEA ในรอบปีนี้ใช้กำล
สมาชิกหมายเลข 4183712
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลังจากที่มีการติดตั้งและใช้งานโซลาเซลล์แบบออนกริดขนาดใหญ่
ปัญหาค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ pf เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบหลังจากที่มีการติดตั้งและใช้งานโซลาเซลล์แบบออนกริดในโรงงาน ซึ่งบางแห่งพึ่งจะมีค่าปรับหลังจากที่ติดตั้งหรือถ้าป
สมาชิกหมายเลข 1579015
หม้อแปลงไฟฟ้าไฟ 3 เฟส
สอบถามท่านทั้งหลาย กำลังขอไฟฟ้า 3 เฟส เพื่อมาลงบ่อเลี้ยงกุ้ง ขนาดหม้อแปลงที่ต้องการ 100 Kva กำลังหาหม้อแปลง มือ 2 ราคาไม่แรงมากเพื่อลดค่าใฃ้จ่าย สอบถามไปทางการไ
mojimin
💰วิกฤตขาดแคลนหม้อแปลงทั่วโลก บ.จีน ‘กินรวบ’ ตลาดแสนล้าน
วิกฤตขาดแคลนหม้อแปลงทั่วโลก บ.จีน ‘กินรวบ’ ตลาดแสนล้าน . ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) ของจีนกำลังเข้าสู่ยุคทองอย่างเงียบๆ
เม่าบนยอดดอย
ค่าใช้จ่าย ขอไฟใหม่ กฟภ. โหลดบ้านพัก รวม 12 KVA ประมาณเท่าไรครับ
ค่าใช้จ่าย ขอไฟใหม่ กฟภ. โหลดบ้านพัก รวม 120KVA ประมาณเท่าไรครับ ใช้หม้อแปลง 3 Phase 150 KVA จะ ok ไหม ปล. เป็นบ้าน 1 หลัง แอร์ 15 ตัว (เฉลี่ย 36000 BTU / ตัว)
monasa
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
ไฟฟ้า
งานโรงงาน
อนุรักษ์พลังงาน
วิศวกร
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
หม้อแปลงมีการจั้มแบบนี้ได้ด้วยเหรอ ?
300 KVA มาจั้มทีหลังเพราะน่าจะมีการเพิ่มโหลด