คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 2
เห็นล็อกอินแล้ว จะเรียกชื่อตามว่า ก็เกรงใจคนข้างๆจขกท.
ใช้ยูเนียนแบบสวมก็พอได้ ถ้าน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาธรรมดา ไม่ใช่น้ำมีแรงดันจากปั๊ม
หากใช้ยูเนียนแบบเกลียวได้ จะทนแรงดันได้ดีกว่ายูเนียนแบบสวม

หรือสวมท่อสวมข้อต่อทากาวสองด้าน
ต้องทำความเข้าใจระยะสวมท่อตรงนี้ก่อน
ท่อครึ่งนิ้ว ระยะสวมที่ดีที่สุด คือทากาวทั้งสองด้านแล้วสวมเข้าไปให้ชนบ่า ข้อต่อครึ่งนิ้ว มีระยะสวม๓ซม.


กรณีนี้ ถ้าใส่ยูเนียนจะขันให้แน่นยาก และหากเป็นน้ำมีแรงดันหลังปั๊ม น้ำจะรั่วง่าย ทากาวมั่นใจได้มากกว่า
ระยะห่างท่อ ๑๗.๕ ซม.
ปกติจะสวมท่อและข้อต่อให้สุดทั้งสองด้าน ท่อที่มาสวมก็ต้องบวกไปอีกด้านละ ๓ซม. เป็น ๒๓.๕ซม. แต่ในกรณีนี้จะสวมยากมาก
จึงแนะนำให้สวมข้อต่อแค่ครึ่งเดียวคือ ๑.๕ซม.พอ

โดย ต่อท่อพร้อมทากาวท่อน้ำไทยหรือตราช้าง(SCG)สวมข้อต่อตรงไว้ทั้งสองด้าน ให้มีระยะจริงทั้งสิ้น ๒๐.๕ซม. ให้เรียบร้อยก่อน มาร์คระยะที่ผนัง๑.๕ซม.ไว้(มาร์คที่ท่อไม่ได้ โดนกาวมันจะเลือน)
เอากระดาษทรายน้ำลูบท่อที่ผนังเอาผิวมันๆออก ทากาวที่ในข้อต่อและปลายท่อที่ผนังทั้งสองด้านให้ชุ่มๆ
สวมท่อพร้อมข้อต่อที่ทากาวไว้แล้ว เข้าในท่อที่ผนังด้านซ้ายให้สุด แล้วดึงๆหมุนๆท่อให้ข้อต่อไปสวมกับท่อด้านขวา ให้ปลายจรดระยะ ๑.๕ซม.ที่มาร์คไว้ทั้งสองด้าน
รอกาวแห้งให้สนิท ตามคำแนะนำข้างกระป๋องคือ ๑๒ชม. ค่อยเปิดน้ำใช้
เรามั่นใจว่าต่อแบบนี้ ทนน้ำที่มีแรงดันแบบบ้านๆได้แน่นอน
ค่อยอ่านทวน เราพยายามบอกให้ละเอียด แต่ละเอียดไปก็อย่าเพิ่งงง ลองอ่านแล้วทำความเข้าใจดู
ใช้ยูเนียนแบบสวมก็พอได้ ถ้าน้ำที่ใช้เป็นน้ำประปาธรรมดา ไม่ใช่น้ำมีแรงดันจากปั๊ม
หากใช้ยูเนียนแบบเกลียวได้ จะทนแรงดันได้ดีกว่ายูเนียนแบบสวม

หรือสวมท่อสวมข้อต่อทากาวสองด้าน
ต้องทำความเข้าใจระยะสวมท่อตรงนี้ก่อน
ท่อครึ่งนิ้ว ระยะสวมที่ดีที่สุด คือทากาวทั้งสองด้านแล้วสวมเข้าไปให้ชนบ่า ข้อต่อครึ่งนิ้ว มีระยะสวม๓ซม.


กรณีนี้ ถ้าใส่ยูเนียนจะขันให้แน่นยาก และหากเป็นน้ำมีแรงดันหลังปั๊ม น้ำจะรั่วง่าย ทากาวมั่นใจได้มากกว่า
ระยะห่างท่อ ๑๗.๕ ซม.
ปกติจะสวมท่อและข้อต่อให้สุดทั้งสองด้าน ท่อที่มาสวมก็ต้องบวกไปอีกด้านละ ๓ซม. เป็น ๒๓.๕ซม. แต่ในกรณีนี้จะสวมยากมาก
จึงแนะนำให้สวมข้อต่อแค่ครึ่งเดียวคือ ๑.๕ซม.พอ

โดย ต่อท่อพร้อมทากาวท่อน้ำไทยหรือตราช้าง(SCG)สวมข้อต่อตรงไว้ทั้งสองด้าน ให้มีระยะจริงทั้งสิ้น ๒๐.๕ซม. ให้เรียบร้อยก่อน มาร์คระยะที่ผนัง๑.๕ซม.ไว้(มาร์คที่ท่อไม่ได้ โดนกาวมันจะเลือน)
เอากระดาษทรายน้ำลูบท่อที่ผนังเอาผิวมันๆออก ทากาวที่ในข้อต่อและปลายท่อที่ผนังทั้งสองด้านให้ชุ่มๆ
สวมท่อพร้อมข้อต่อที่ทากาวไว้แล้ว เข้าในท่อที่ผนังด้านซ้ายให้สุด แล้วดึงๆหมุนๆท่อให้ข้อต่อไปสวมกับท่อด้านขวา ให้ปลายจรดระยะ ๑.๕ซม.ที่มาร์คไว้ทั้งสองด้าน
รอกาวแห้งให้สนิท ตามคำแนะนำข้างกระป๋องคือ ๑๒ชม. ค่อยเปิดน้ำใช้
เรามั่นใจว่าต่อแบบนี้ ทนน้ำที่มีแรงดันแบบบ้านๆได้แน่นอน
ค่อยอ่านทวน เราพยายามบอกให้ละเอียด แต่ละเอียดไปก็อย่าเพิ่งงง ลองอ่านแล้วทำความเข้าใจดู
แสดงความคิดเห็น
รบกวนด้วยค่ะ ท่อ PVC แตกในกำแพง ต่อ 2 เส้นเข้าหากันยังไงดีคะ
ขอบคุณมากค่ะ