Daikin กับ error code A5 ที่ไม่จบสิ้นมาหลายปี วันนี้จบแล้ว จบง่ายๆเลย

เรื่องของเรื่องคือซื้อแอร์ Daikin มา แรกเริ่มเย็นดี อากาศในห้องแห้งเร็ว เย็นเร็ว เย็นแห้งๆสบายๆ แบบไดกิ้น

ใช้ไปปีนึง เรียกช่างมาล้างแอร์ เพราะแอร์เริ่มมีกลิ่นอับของฝุ่น

ช่างมาล้างก็หลอกเติมน้ำยา

และเพิ่งรู้ว่ามีระบบ Self Check ก็เช็ค เจอ A5 คือ แผงทำความเย็นภายในสกปรก

ก็ว่าล้างเสร็จกี่ที ก็ A5 ตลอด

ใช้ไป นานปีเข้า ล้างยังไง ลมก็ตัน หรือไม่ถึง 3 วัน ก็ฝึดฝัด ตามกระทู้เก่าๆที่เคยลงไว้

แม้จะใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ก็ยังไม่จบปัญหานี้ และพอปัญหา A5 หมักหมมนานเข้า อุณหภูมิห้องก็เพี้ยนด้วย เดี๋ยวเย็นจัดเดี๋ยวเย็นไม่ถึงคอมก็ตัด

วันนี้แก้ไขไขง่ายเกินคาด

อุปกรณ์ก็คล้ายๆเดิม เพิ่มก็แต่หัวฉีดเท่านั้น

ถอดก็ถอดเหมือนเดิม ถอดแค่ฝาครอบ และรางน้ำเหมือนเดิมเท่านั้นจริงๆ  พัดลมไม่ต้อง แผงทำความเย็นไม่ต้องยก ไม่ต้องขยับ

หัวฉีดแบบ ละอองน้ำ ที่ทำมุมกระจายกว้างๆ ใกล้ๆ 180องศา
เอาหัวฉีด จ่อตรงหลังแผงทำความเย็นในระยะประชั้นชิด
ให้แนวกว้างเป็นทางเดียวกันกับแผงทำความเย็น
ฉีดมันเข้าไป ซ้ายไปขวา แล้วก็สลับมาฉีดข้างหน้า
ทำซ้ำจนไม่มีเศษฝุ่นออกมา เป็นอันจบ


A5 จบ ไม่ error อีกต่อไป
ที่A5 เตือนก็เพราะแผงทำความเย็นด้านในมันมีคราบฝุ่น(สภาพโคลน)เกาะอยู่

Daikin หลายรุ่น บางรุ่น ถอดพัดลมก็ไม่ได้ ทำความสะอาดภายในได้ไม่ทั่วถึง แม้วิธีที่บอก แต่แก้ปัญหาให้ไม่ต้องตัดมาถอดประกอบชิ้นส่วนเพื่อล้างใหญ่ได้ไปอีกนานหลายปี

*ใช้ละอองฉีดน้ำแรงดันสูง ก็สามารถล้างใบพัดกรงกระรอกได้สะอาดทั้งหมดโดยไม่ต้องถอด
**ใช้ละออกน้ำแรงดันสูง ให้ซอกซอนด้านหลังแผงทำความเย็นให้มากที่สุด เป็นอันจบ

บันทึกไว้ในกระทู้เผื่อใครเจอปัญหานี้แล้วแก้ไม่ตก เพราะช่างแอร์บางคนก็ยังล้างแอร์แบบไม่มี A5 ง่ายๆแบบนี้ไม่ได้เลย จะให้ตัดแอร์อย่างเดียว