มาตราฐานการตรวจบ้าน

สอบถามท่านที่กำลังดูทาวโฮม,ทาวเฮ้าส์ อยู่หน่อยครับ ตรวจบ้านอย่างไรกันบ้าง

ผมมีจองบ้านไปแต่ตรวจมา 5 ครั้งปัญหาไม่จบ สุดท้ายช่างโครงการบอกว่ามาตราฐานบริษัททำได้แค่นี้
อะไรคือ มาตราฐานการตรวจบ้านครับ แค่ไหนที่เรียกว่าถูกต้องตามมาตราฐาน
โครงการนี้ไม่มีส่วนกลางให้ร้องเรียนตรงหาบริษัท มีแต่ให้ติดต่อผ่านโครงการตามพื้นที่สุดท้ายยังไม่ได้คำตอบอะไร
นอกจากว่ามาตราฐานมีแค่นี้
ตย. การตรวจไฟ : ผมให้วิศวเข้าไปช่วยตรวจสอบ ครั้งแรกที่ไปสายดินหลุด สายที่เดินเข้ามาในบ้านไม่มีการหุ้ม (ปล่อยสายเปลือยเข้ามา) ... หลังจากแจ้งไปไม่เคยได้รับการแก้ไข ครั้งล่าสุดคือ ช่างแจ้งว่ามาตราฐานไม่ให้แกะเบ้าไฟตรวจสอบให้ตรวจสอบจากอุปกรณ์ที่เตรียมไป
ตย. การตรวจน้ำรั่ว,ซึม : ครั้งแรกที่ไปทางโครงการตั้งเกจวัดให้ ผ่านไป 1 ชม.เกจตกมา 20 ปอนด์ ทางช่างประปาบอกว่าเดี๋ยวแก้ไขให้
ไปตรวจครั้งต่อมาเอาปั้มมาตั้งแทนบอกว่าการตรวจด้วยเกจไม่มาตราฐาน (อ้าวตอนแรกกะเสนอวิธีนี้ให้ลูกค้าเองนี่ครับ) สรุปคือบอกว่า QC แล้วไม่ต้องตรวจเกจให้ตรวจโดยวางปั้มน้ำ .. วิศวบอกว่าตั้งปั้มถ้าตั้งช่วงไว้สูงน้ำซึมปั้มก็ไม่ดัง (ทางวิศว สันนิษฐานว่าน่าจะน้ำซึมไม่ถึงกับรั่ว)
ตย. การตรวจเรื่องท่อน้ำทิ้ง : แบบบ้าน(สำหรับต่อเติม) บอกว่ามี tab กันกลิ่น แต่บ้านจริงไม่มี (จากที่ถามคนที่เข้าอยู่แล้วกลิ่นย้อนเข้าตัวบ้านทุกหลัง)
ก็แจ้งว่าให้ช่วยแก้ไขให้ตามแบบ .. สุดท้ายช่างแจ้งว่ามีการแก้แบบ แบบที่ให้ลูกค้าไปไม่ได้ update และโครงการไม่มีนโยบายให้แบบบ้านกับลูกค้า
..... อ้าวแล้วจะตรวจไงอ่ะ ว่าสร้างบ้านตรงแบบป่าวว นี่ใช้หลักความเชื่อใจเกินไปป่าาว
.... และอีกหลายๆรายการที่ทุกครั้งจะบอกว่านี่คือ มาตราฐาน
มาตราฐานไรไม่เข้าใจอ่ะ

รบกวนผู้รู้ด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น