ขอปรึกษาเรื่องการเปลี่ยนพัดลม UPS จาก 12V 0.18A เป็น 12V 0.06A ด้วยครับ

- โจทย์คือผมต้องการเปลี่ยนพัดลม UPS ครับ เนื่องจากของเดิมเสียงดังมาก (ดังเนื่องจากรอบสูง ไม่ได้ดังเนื่องจากฝุ่นเข้าหรือชำรุดครับ)

- พัดลมของเดิมเป็นสเปค 80mm 12V 0.18A ตัวใหม่ที่ผมซื้อมาเป็นพัดลมรอบต่ำเสียงเงียบสเปค 80mm 12V 0.06A

- จัดการถอดของเดิมออก ตัดต่อสายกับแจ็คของเดิมตามปรกติไม่มีอะไรครับ แล้วใส่แทนที่เข้าไปได้พอดีปรกติ

- พอเปิดเครื่อง พัดลมใหม่ก็หมุนทำงานปรกติครับ แต่!!!! ที่หน้าจอ Display ของ UPS ฟ้องว่า FAN ERROR

- ผมคาดว่าในวงจรของ UPS มันน่าจะมีระบบวัดการกินกระแสของพัดลมอยู่ด้วย พอพัดลมตัวใหม่กินกระแสน้อยกว่าตัวเก่ามันก็เลยฟ้อง

คำถามคือ เราสามารถทำให้พัดลมตัวรอบต่ำของเราให้กินกระแสเพิ่มเป็น 0.18A เท่าตัวเดิมได้อย่างไรบ้างครับ โดยที่ยัง 12V เท่าเดิม ?

สิ่งที่ผมได้ลองทำไปแล้วคือ

1.ใช้พัดลม 0.06A ต่อร่วมกัน 3 ตัวก็จะกินกระแสเท่ากัน 0.18A พอดี แต่วิธีนี้ทำไม่ได้ครับติดปัญหาเรื่องพื้นที่การติดตั้งใน UPS เหลือน้อยมาก ไม่พอติดพัดลม 3 ตัว

2.ใช้หลอดไฟ หรือหลอด LED 12V มาต่อร่วมกับพัดลมเพื่อให้กินกระแสรวมเท่าเดิม วิธีนี้ผมตัดทิ้งไปครับเพราะว่าหลอด LED หลอดไฟอายุการใช้งานไม่แน่นอน เกิดขาดวันไหน กระแสกินน้อยลงเครื่องมันก็ฟ้องขึ้นมาอีกครับ

3.ใช้ตัวปรับรอบมอเตอร์ DC 12V มาปรับรอบพัดลมตัวเก่าให้หมุนช้าลง (วิธีนี้ยังไม่ได้ลองทำครับเพราะกำลังสั่งซื้อตัววงจรปรับรอบไปอยู่ แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าปรับรอบให้ช้าลงแล้วมันจะกินกระแสน้อยลงหรือเปล่า ถ้ากินกระแสน้อยลงคงไม่ได้)

ท่านใดมีไอเดียนอกเหนือจากนี้รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ