คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ถ้าแรงดันที่วัดที่ MDB หรือตู้โหลดหลักของบ้าน ลองดูว่าต่อฝาก L - N แล้วหรือยังครับ
แต่ถ้าเป็นแรงดันที่ปลั๊กไฟปลายสาย และได้ต่อฝาก L - N ที่ MDB ไว้แล้ว ให้พยายาม Balance Phase ดูครับ
ถ้ากระแส N ไหลยิ่งน้อย แรงดัน L - N ยิ่งไกล้ 0V ครับ
ส่วนวิธีอื่น รอท่านอื่นมาเสริมครับ
แต่ถ้าเป็นแรงดันที่ปลั๊กไฟปลายสาย และได้ต่อฝาก L - N ที่ MDB ไว้แล้ว ให้พยายาม Balance Phase ดูครับ
ถ้ากระแส N ไหลยิ่งน้อย แรงดัน L - N ยิ่งไกล้ 0V ครับ
ส่วนวิธีอื่น รอท่านอื่นมาเสริมครับ