ยืม ID คนอื่นมาตั้งนะครับ
ส่วนที่มีปัญหา
สายวงจรย่อยจากตู้เมนไปบริเวณหน้าบ้าน (พวก กริ่ง/หลอดไฟ/มอเตอร์เปิดประตู)
วิธีการเดินสาย - ร้อยท่อฝังดินไปทั้ง 3 วงจร
สายที่ใช้เดิน - สาย NYY 1 เส้น 3 แกน ต่อ 1 วงจร (L/N/G)
ทีนี้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแจ้งว่า สายที่ใช้ มันไม่ใช่ "สาย NYY" แต่เป็น "สาย IEC 10"
ซึ่งสายชนิดนี้ "ห้ามฝังดิน/ร้อยท่อฝังดิน"
เค้าก็ชี้ให้ดูที่สายซึ่งสกรีนว่า IEC 10 NYY และก็ชี้ที่พิกัดแรงดัน 300/500 V
เค้าบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็น NYY นะ ไม่งั้น "ไม่ให้ผ่าน"
ผมก็แจ้งย้อนกลับไปว่า ก็สายที่ใช้นี่แหละ NYY มันก็สกรีนบอกอยู่
เค้าก็เลยชี้ให้ดูสายเมน (สายเมนเข้าบ้าน เดินแบบร้อยท่อฝังดิน คนละท่อกับวงจรย่อย)
พร้อมบอกว่า "สาย NYY ต้องสกรีนแต่ NYY ไม่มี IEC 10 และแรงดันของ NYY คือ 450/750 V
ไอ้ที่สกรีน NYY และแรงดัน 300/500 V น่ะ มันไม่ใช่ NYY แต่มันคือ IEC 10 บริษัทผู้ผลิตมันสกรีนมาผิด
จริงๆ มันต้องไม่มีคำว่า NYY เพราะแรงดันมันไม่ถึง 450/750 V"
คำถาม
1. เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่า เค้าตรวจตามมาตรฐานการติตตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ปี 2556 ของ วสท.
ถ้าสายไฟที่ขายทั่วไป IEC 10 NYY 300/500 V (ซึ่งสายนี้ห้ามฝังดิน/ร้อยท่อฝังดิน) มันไม่ใช่ NYY แต่สกรีน NYY มา
ทำไม มอก. ถึงไม่ตรวจสอบล่ะ แล้วมันผ่าน มอก. มาได้ไง คือ วสท. กับ มอก. ไม่ประสานงานกันหรอ
2. ลองไปหาตามร้านหลายร้านแล้ว สาย NYY 450/750 V หลายแกน ขนาดต่ำสุดที่หาได้คือ 50 SQ.MM.
(อยากได้ขนาด 2.5 และ 4 SQ.MM.) แต่ว่าพิกัดสายขนาดนี้แบบหลายแกน มีแต่ IEC 10 300/500 V
ถ้าจะเอา NYY 450/750 V ขนาด 2.5 และ 4 SQ.MM. มีแต่แบบแกนเดียว
3. ตกลงผมต้องเปลี่ยนสายไฟตามที่เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแจ้งจริงๆ ใช่มั้ย
(ถ้าเปลี่ยนจริง คงต้องใช้แบบแกนเดียว NYY 450/750 V 3 เส้น / 1 วงจร ต้องรื้อเพิ่มขนาดท่ออีก)
มีทางออกอื่นๆ อีกมั้ย ถามเจ้าหน้าที่แล้ว เค้าบอกว่า "ถ้างั้นก็เอาขึ้นมาไว้บนดินซะ ร้อยท่อเกาะผนังไป" ซึ่งถ้าร้อยท่อเกาะผนังไป มันจะไม่สวยอ่ะครับ
ขอบคุณที่เข้ามาอ่านและร่วมตอบคำถามครับ
ขอมิเตอร์ไฟฟ้าหมู่บ้านจัดสรร แล้วตรวจไม่ผ่าน
ส่วนที่มีปัญหา
สายวงจรย่อยจากตู้เมนไปบริเวณหน้าบ้าน (พวก กริ่ง/หลอดไฟ/มอเตอร์เปิดประตู)
วิธีการเดินสาย - ร้อยท่อฝังดินไปทั้ง 3 วงจร
สายที่ใช้เดิน - สาย NYY 1 เส้น 3 แกน ต่อ 1 วงจร (L/N/G)
ทีนี้ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแจ้งว่า สายที่ใช้ มันไม่ใช่ "สาย NYY" แต่เป็น "สาย IEC 10"
ซึ่งสายชนิดนี้ "ห้ามฝังดิน/ร้อยท่อฝังดิน"
เค้าก็ชี้ให้ดูที่สายซึ่งสกรีนว่า IEC 10 NYY และก็ชี้ที่พิกัดแรงดัน 300/500 V
เค้าบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็น NYY นะ ไม่งั้น "ไม่ให้ผ่าน"
ผมก็แจ้งย้อนกลับไปว่า ก็สายที่ใช้นี่แหละ NYY มันก็สกรีนบอกอยู่
เค้าก็เลยชี้ให้ดูสายเมน (สายเมนเข้าบ้าน เดินแบบร้อยท่อฝังดิน คนละท่อกับวงจรย่อย)
พร้อมบอกว่า "สาย NYY ต้องสกรีนแต่ NYY ไม่มี IEC 10 และแรงดันของ NYY คือ 450/750 V
ไอ้ที่สกรีน NYY และแรงดัน 300/500 V น่ะ มันไม่ใช่ NYY แต่มันคือ IEC 10 บริษัทผู้ผลิตมันสกรีนมาผิด
จริงๆ มันต้องไม่มีคำว่า NYY เพราะแรงดันมันไม่ถึง 450/750 V"
คำถาม
1. เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่า เค้าตรวจตามมาตรฐานการติตตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ปี 2556 ของ วสท.
ถ้าสายไฟที่ขายทั่วไป IEC 10 NYY 300/500 V (ซึ่งสายนี้ห้ามฝังดิน/ร้อยท่อฝังดิน) มันไม่ใช่ NYY แต่สกรีน NYY มา
ทำไม มอก. ถึงไม่ตรวจสอบล่ะ แล้วมันผ่าน มอก. มาได้ไง คือ วสท. กับ มอก. ไม่ประสานงานกันหรอ
2. ลองไปหาตามร้านหลายร้านแล้ว สาย NYY 450/750 V หลายแกน ขนาดต่ำสุดที่หาได้คือ 50 SQ.MM.
(อยากได้ขนาด 2.5 และ 4 SQ.MM.) แต่ว่าพิกัดสายขนาดนี้แบบหลายแกน มีแต่ IEC 10 300/500 V
ถ้าจะเอา NYY 450/750 V ขนาด 2.5 และ 4 SQ.MM. มีแต่แบบแกนเดียว
3. ตกลงผมต้องเปลี่ยนสายไฟตามที่เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแจ้งจริงๆ ใช่มั้ย
(ถ้าเปลี่ยนจริง คงต้องใช้แบบแกนเดียว NYY 450/750 V 3 เส้น / 1 วงจร ต้องรื้อเพิ่มขนาดท่ออีก)
มีทางออกอื่นๆ อีกมั้ย ถามเจ้าหน้าที่แล้ว เค้าบอกว่า "ถ้างั้นก็เอาขึ้นมาไว้บนดินซะ ร้อยท่อเกาะผนังไป" ซึ่งถ้าร้อยท่อเกาะผนังไป มันจะไม่สวยอ่ะครับ
ขอบคุณที่เข้ามาอ่านและร่วมตอบคำถามครับ