เดินสายเมนต่อไปที่จอดรถ ทำแบบนี้ได้ไหม?
กระทู้คำถาม
ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ผมได้สร้างที่จอดรถใหม่ห่างจากตัวบ้าน ~ 20m
มิเตอร์ขนาด 15/40A โดยเดินสายเมนจาก สายเมนเดิมก่อนเข้าบ้าน ไปยังตู้ consumer ที่จอดรถ
ซึ่งมีเมน circuit breaker 40A
1. ผมมีสาย TWH-A 35 sq.mm. เหลืออยู่ พอแค่เส้นเดียว(Neutral)
โดยอีกเส้น จะใช้ THW 25 sq.mm. ได้ไหม
2. ถ้าจะใช้วิธีร้อยท่อ PVC วางลอยไปตามพื้นได้ไหม
เนื่องจากบริเวณที่สายผ่านมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก ถ้าจะตั้งเสาต้องตัดต้นไม้
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
## สาย THW-A มีข้อกำหนดระยะห่างระหว่างสายไหมครับ มัดคู่กันเลยได้ไหม ##
ทำห้องน้ำเล็ก อยู่ด้านนอก หลังบ้านครับ เครื่องทำน้ำอุ่น 4500W หลอดไฟ 100W เล็งสาย THW-A เบอร์ 16 SQ.MM ไม่งั้นก็ THW เบอร์ 4 SQ.MM กะจะลากเมนแยก ตั้งแต่มิเตอร์ม
Non-Slim
จะเดินสายไปบ้านใหม่ ขอคำชี้แนะครับ
ตามหัวข้อเลยครับ บ้านสร้างใหม่2ชั้ยข้างล่างเป็นปูน ชั้นบนเป็นไม้ พื้นที่บ้านต่อชั้นประมาณ 60 ตร.ม. แต่ละชั้นมีปลั๊กและแสงสว่างประมาณชั้นละ12 จุด ชั้นบนมีแอร์ ชั
สมาชิกหมายเลข 3815848
สอบถามเกี่ยวกับสายไฟเมนเข้าบ้านครับ
ตอนนี้ทำบ้านอยู่ สเปคสายไฟเมนที่บริษัทให้คือ THW 35 mm เเละช่างไฟใช้สายรุ่นตามภาพนี้เป๊ะๆเลยครับ เดินสาย 30 เมตรจากเสาไฟเข้าบ้าน รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นอลู
สมาชิกหมายเลข 5335643
เหตุใดการเดินสายเมนโดยใช้สายควบจึงมีข้อกำหนดว่าต้องมีขนาด 50 sq.mm ขึ้นไปครับ
สงสัยเรื่องการเดินสายไฟเมนโดยใช้สายควบจากที่อ่านเจอมามีข้อกำหนดว่าต้องเป็นสายขนาด 50 sq.mm ขึ้นไป 1. เหตุใดจึงกำหนดขนาดสายไว้ว่าต้อง 50 sq.mm. ขึ้นไปครับ 2. แล้
สมาชิกหมายเลข 856905
บ้านที่มีมิเตอร์ไฟ 15/45 เปลี่ยนเป็น30/100ต้องทำอะไรบ้าง
ตามหมู่บ้านปกติบ้านที่มีพื้นใช้สอย200ตารางเมตรจะให้มิเตอร์ 30/100 หรือเรียกได้ว่าทั้งหมู่บ้านจะเป็นมิเตอร์ขนาดเดียวกัน เเต่มีโครงการนึงที่จะซื้อแบบบ้านขนาดเล็กจ
สมาชิกหมายเลข 6682351
เรื่องตู้ไฟฟ้าโหลดเซ็นเตอร์
ผมสั่งต่อตู้โหลด กะว่าจะขอมิเตอร์ไฟฟ้า 50/150 โดยตู้โหลดใช้ circuit breaker 125A หลังจากนั้นมีตู้แยกย่อย 4 ตู้ ใช้ของ schneider ขนาด 24 ช่อง ปัญหาคือผมเดินสายไฟ
สมาชิกหมายเลข 1581127
สอบถามค่าแรงช่างไฟฟ้า แถวบางนา
พอดีช่วงนี้งานเยอะทำไม่ทันเลยหาช่างมาตัดงานไฟฟ้าเหมาเฉพาะค่าแรง จากเดิมแสงสว่างปลั๊ก จุดล่ะ 200 คิดผมมา350-500 บาท ทาวเฮาส์ 16 ตารางวา หน้ากว้าง 4 เมตร รายการงา
สมาชิกหมายเลข 2458657
สอบถามเรื่องการเดินสายไฟ เเละตู้คอนซูมเมอร์ครับ ที่บ้านเป็นระบบคัตเอาท์เก่า
กระทู้กราบขอความรู้น้าๆพี่ๆหน่อยครับ ด้วยความเคารพ คือบ้านผมเป็นระบบเก่า มิเตอร์ไฟฟ้า5/15 ควบคุมด้วย คัตเอาท์60A เบกเกอร์ตัวเดียว16A สายเป็นVAF ทั้งหมดครับ ทั้ง
สมาชิกหมายเลข 7269530
การไฟฟ้าออกระเบียบใหม่ ในการเดินสายเมน จากการไฟฟ้าเข้าสู่ตัวบ้านจริงหรือ
สวัสดีครับ ผมขออนุญาตสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวว่าจริงหรือไม่ เนื่องจากผมหาข้อมูลแล้วบังไม่ได้คำตอบที่แต่ชัดสักเท่าไหร่ จึงอยากถามเพื่อนๆสมาชิก เนื่องจ
สมาชิกหมายเลข 3767884
สอบถามขนาดสายไฟฟ้า สำหรับห้องเช่า น้ำอุ่น 1ตัว แอร์ 12,000BTU 1ตัว
รบกวนสอบถามครับ พอดีกำลังจะเดินสายไฟสำหรับห้องเช่า บนอาคาร ข้อมูล - ขนาดประมาณ 16-20 ตร.ม. - การเดินสายจาก Load center ไปยัง Consumer ของแต่ละห้อง เดินใน Wire w
salt_kit
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
เดินสายเมนต่อไปที่จอดรถ ทำแบบนี้ได้ไหม?
มิเตอร์ขนาด 15/40A โดยเดินสายเมนจาก สายเมนเดิมก่อนเข้าบ้าน ไปยังตู้ consumer ที่จอดรถ
ซึ่งมีเมน circuit breaker 40A
1. ผมมีสาย TWH-A 35 sq.mm. เหลืออยู่ พอแค่เส้นเดียว(Neutral)
โดยอีกเส้น จะใช้ THW 25 sq.mm. ได้ไหม
2. ถ้าจะใช้วิธีร้อยท่อ PVC วางลอยไปตามพื้นได้ไหม
เนื่องจากบริเวณที่สายผ่านมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก ถ้าจะตั้งเสาต้องตัดต้นไม้
ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำครับ