ผมมีความรู้เรื่องแอร์พอสมควร ผมพึ่งรับงานดูแลระบบแอร์ในอาคารเป็นแอร์AHU ผมเล่นกับมันมาหลายวันแล้วครับ อาการแบบนี้ผมไม่รู้จริงๆ ต้องการถามผู้รู้จริงเกี่ยวกับระบบแอร์ตัน ผมลองทุกวิธีแล้วก็แก้ไม่หาย อาการมันเป็นอย่างงี้ครับ คือครั้งแรกผมเช็คระบบน้ำยา ท่อhigh(ท่อเล็ก)เป็นน้ำแข็งตั้งแต่ออกจากไดเออร์มาจนไปถึงแคปทิ้ว แรงดันน้ำยาอยู่ที่ประมาณเกือบๆ400psi ฝั้งlow(ท่อใหญ่)แรงดันน้ำยาแทบไม่มีเลยประมาณ10-20psi ได้เติมน้ำยาเข้าไปก็ไปหายไปอยู่ด้านhighหมด ผมเลยรู้ว่าตันแน่นอน ผมเลยล้างระบบโดยใช้f-11 เสร็จแล้วผมก็แว็คคั่มตามปกติ เติมน้ำยาเต็มด้านlowเปิดเครื่อง ปรากฏว่าฝั้งhigh เข็มตีเต็มสเกสเลยครับ ท่อร้อนจัด
ผมอยากรู้ว่าผมล้างระบบยังไม่ดีหรือป่าว
หรือ ตัวคอมเพรสเซอร์มีปัญหา เพราะก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเรื่องคอมล็อคมาก่อน รบกวนเซียนเครื่องเย็นทุกท่านช่วยผมหน่อย
สอบามเกี่ยวระบบแอร์ตัน จนปัญญาจริงๆ