คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
ขอออกความเห็นนะครับ Ground Loop คือประกฏการณ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกราวด์มากกว่า ๑ จุด และเกิดความต้านทานทางคลื่นความถี่ไม่เท่ากันขึ้น (Impedance) แม้ความต้านทานทาง DC (Resistance) จะเท่ากัน เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วเข้าสายกราวด์จะทำให้เกิด Resonance voltage control oscillator (VCO) ขึ้นในสายกราวด์ อาจแพร่คลื่นรบกวนการทำงานของระบบอุปกรณ์ที่ต่อกราวด์นั้นอยู่ เกิด noise ในวงจรการทำงานทำให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่ได้ประโยชน์ Idle current หรือหากอาการหนักอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เกิดการอิ่มตัว จนชำรุดได้ หรือร้างความลำคาญจากการหยุดชงักหรือแฮ้งค์ของระบบ ระบบงานความถี่ต่ำมีผลกระทบจากกราวด์ลูปมากกว่าระบบความถี่สูง หากต้องต่อสายกราวด์มากกว่า ๑ เส้น ในระบบความถี่ต่ำแนะนำให้ต่อแบบสตาร์ ถ้าระบบความถี่สูงกว่า HF อนุโลมให้เชื่อมต่อแบบพายได้ครับ Ground rod หากจำเป็นต้องตอกมากกว่า ๑ ต้น ก็ควรต่อแบบสตาร์ ครับ หากข้อมูลที่อธิบายยังไม่กระจ่าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มิตรป้อมพระจุล กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ยินดีให้คำแนะนำเพิ่มเติมครับ
แสดงความคิดเห็น
ขอความรู้เรื่องสายดิน และกราวด์ลูปหน่อยครับ
2.แล้วการต่อสายดินไปลงดินเส้นเดียว แต่ใช้กราวด์หรอดสามอันต่อฝากถึงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมตามรูป จะทำให้เกิดกราวด์ลูปรึเปล่าครับ
เครดิตภาพหามาจากกูเกิลต้องขออภัยด้วยครับ