แอร์ที่บ้าน มีแต่ลมออกไม่มีความเย็น เกิดจากสาเหตุใดได้บ้างครับ

เป็นแอร์แบบตู้ตั้งพื้นยี่ห้อ Central Air ขนาด 36000 บีทียู  อาการเสียคือมีแต่ลมออกไม่มีไอเย็น คอยล์ร้อนทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง
ช่างบอกว่า แมกเนติกอาจจะเสีย มีค่าเปลี่ยนประมาณ 1,500 บาท อยากสอบถามครับว่าราคานี้ถูกต้องไหมครับ และมีสาเหตุอื่นนอกเหนือจากนี้ไหมครับ
แอร์เปิดใช้งานประมาณ 8 ชม/วัน ครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ

คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
ขนาด 36000  เซ็นทรัล คอยล์ร้อนทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง

รุ่นนี้ น่าจะเกิดได้ จากตัว  โลเพรสเซอร์และ ไฮเพรสเซอร์  ทำการตัดระบบ และต่อระบบแบบอัตโนมัติ  เนื่องจาก

1. น้ำยาน้อย  หรือ หดตัว
  1.1  น้ำยารั่วเกิดจากการซึมของท่อน้ำยา
  1.2  ไม่ได้ล้างแอร์เป็นเวลานาน  หรือ ชุดคอนเดนซิ่ง ตันสกปรกมากเกินไป
2. เกิดการเสียของตัว เพรสเซอร์เอง

ไม่ได้เกี่ยวข้องที่แมกเนติกแต่อย่างใดครับ  เพราะอาการแมคเสียมี 3 แบบ

1. ไม่ทำงานเลย  คือคอลย์ขาด
2. ทำงานตลอดเพราะค้าง โดยหน้าสัมผัสไม่จากออก
3. ทำงานปกติแต่คอมไม่ทำงานเลย เพราะหน้าสัมผัส สึกหายไป หรือ มดเข้าไปตายในหน้าสัมผัส

เรื่องราคา ให้คุยกับช่างเองครับ