งบมีน้อย ไม่ได้ใช้ไฟในบ้านไรมากนักคับ มิเตอร์ขนาด 5[15] A ติดตู้โหลดไฟคับ
กาน้ำร้อน(บางครั้ง) ตู้เย็น5คิว ทีวี พัดลม2ตัว หม้อหุงข้าว(บางครั้ง ) หลอดนีออน 8 หลอด เครื่องซักผ้า คอมฯ
1) ถ้าใช้ bk 40 A จะได้หรือไม่ บางท่านบอกว่า ไม่เป็นไรเพราะเรามี cbk คุม ถ้าผมใส่cbk 3 ลูก คือ 16,16,10 คุมอยู่ ถ้าใช้เกินก็จะตัด หม้อไม่ทันไหม้ แต่ถ้าใช้พร้อมกัน ทั้งบ้านล่ะ แม้cbk แต่ละตัวกินไฟไม่เกิน cbk แต่ละตัวไม่ตัดก็จริง แต่รวมกันแล้ว มากกว่า เช่น 30 A หม้อจะไม่ไหม้เหรอคับ
2) ถ้าcbk 20A vaf 2*4 เป็นเมน ใช้สาย 2.5 ต่อแยกเข้าปลั๊ก ถ้าสาย2.5ร้อน-ไหม้ แต่สาย2*4 ทนกระแสได้มากกว่า cbk ก็ยังไม่ตัดสิครับ ผมงงมาก
3) เบรกเกอร์เมน ที่ ตัดไฟรั่ว-เกิน-ช็อต-ดูด ได้ในตัว 2in1 มีขนาดไหนบ้างครับ ถ้าใช้กับ5(15)A ราคาเท่าไหร่ครับ
งง มิเตอร์กับขนาดเบรกเกอร์เมน และตัวตัดไฟ