UPS CLEANLINE D=1150J (น่าจะ) เสียครับ
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้http://www.powermatic.co.th/userfiles/download/d2series.pdf
ปกติผมปิด UPS เสมอ เวลาที่ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์
อาการคือ จู่ ๆ ไฟฟ้าก็ดับทั้งบ้านเพราะเซฟทีคัทตัด (ยังกับมีอะไรช๊อต)
ตอนนี้ได้ยินเสียง "ปี๊บบบบบบบบบบบบ" ค้างยาวมาจาก UPS ครับ
ก็ยกเซพทีคัทขึ้นเสียง "ปี๊บบบบบบบบบบ" ค้างยาวก็มาจาก UPS ก็ยังคงอยู่
ผมสังเกตุตรงหน้าจอ UPS (รุ่นนี้มีจอแสดงผลให้ดู) ปกติมันจะขึ้นจำนวนไฟที่เหลืออยู่ (ปกติขึ้นเลข 220) คราวนี้ขึ้นเป็นรูปเครื่องหมายสามเหลี่ยมเขียนว่า Fault พร้อมกับขึ้นเลข 0
ลองเปิดคอมฯ ก็เปิดไม่ติด ไฟมอนิเตอร์ก็ดับ
ก็เลยลองปิด เปิด UPS ก็อาการเดิมครับ คือ เสียง "ปี๊บบบบบบบบบบ" ค้างยาว
ก็เลยปิด UPS แล้วถอดปลั๊กออก
แล้วก็เอาปลั๊กคอมฯ กับมอนิเตอร์ต่อตรงกับปลั๊กไฟ คราวนี้ใช้งานคอมฯ ได้ปกติครับ
ดูจากคู่มือได้บอกไว้ว่า เสียงเตือนยาวต่อเนื่อง = ใช้งานเกินพิกัด (ผมก็งงว่าผมเพิ่งเปิด UPS ได้ไม่ถึง 30 นาที)
ตอนนี้เลยคิดว่า UPS น่าจะเสียครับ
ตอนนี้หมดประกันแล้วครับ (ประกัน 2 ปี ตอนนี้หมดประกันมา 4 เดือน)
รบกวนถามครับว่า ทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรครับ
ส่งซ่อมศูนย์?
ชั่งโลขาย?
ซื้อใหม่ ถ้าซื้อใหม่แล้วสามารถเทิร์นได้ไหม แบบแบตฯ รถยนต์หนะครับ?
แล้วถ้าซื้อใหม่พอจะแนะนำยี่ห้อ รุ่นได้ไหมครับ ไม่อยากได้แบบเดิมแล้วครับ รู้สึกว่าใช้งานได้แค่ไม่กี่ปีเอง
รบกวนแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ
UPS (น่าจะ) เสียครับ ทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรครับ ส่งซ่อมศูนย์? ชั่งโลขาย? ซื้อใหม่ (เทิร์นได้ไหม) ?
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
ปกติผมปิด UPS เสมอ เวลาที่ไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์
อาการคือ จู่ ๆ ไฟฟ้าก็ดับทั้งบ้านเพราะเซฟทีคัทตัด (ยังกับมีอะไรช๊อต)
ตอนนี้ได้ยินเสียง "ปี๊บบบบบบบบบบบบ" ค้างยาวมาจาก UPS ครับ
ก็ยกเซพทีคัทขึ้นเสียง "ปี๊บบบบบบบบบบ" ค้างยาวก็มาจาก UPS ก็ยังคงอยู่
ผมสังเกตุตรงหน้าจอ UPS (รุ่นนี้มีจอแสดงผลให้ดู) ปกติมันจะขึ้นจำนวนไฟที่เหลืออยู่ (ปกติขึ้นเลข 220) คราวนี้ขึ้นเป็นรูปเครื่องหมายสามเหลี่ยมเขียนว่า Fault พร้อมกับขึ้นเลข 0
ลองเปิดคอมฯ ก็เปิดไม่ติด ไฟมอนิเตอร์ก็ดับ
ก็เลยลองปิด เปิด UPS ก็อาการเดิมครับ คือ เสียง "ปี๊บบบบบบบบบบ" ค้างยาว
ก็เลยปิด UPS แล้วถอดปลั๊กออก
แล้วก็เอาปลั๊กคอมฯ กับมอนิเตอร์ต่อตรงกับปลั๊กไฟ คราวนี้ใช้งานคอมฯ ได้ปกติครับ
ดูจากคู่มือได้บอกไว้ว่า เสียงเตือนยาวต่อเนื่อง = ใช้งานเกินพิกัด (ผมก็งงว่าผมเพิ่งเปิด UPS ได้ไม่ถึง 30 นาที)
ตอนนี้เลยคิดว่า UPS น่าจะเสียครับ
ตอนนี้หมดประกันแล้วครับ (ประกัน 2 ปี ตอนนี้หมดประกันมา 4 เดือน)
รบกวนถามครับว่า ทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรครับ
ส่งซ่อมศูนย์?
ชั่งโลขาย?
ซื้อใหม่ ถ้าซื้อใหม่แล้วสามารถเทิร์นได้ไหม แบบแบตฯ รถยนต์หนะครับ?
แล้วถ้าซื้อใหม่พอจะแนะนำยี่ห้อ รุ่นได้ไหมครับ ไม่อยากได้แบบเดิมแล้วครับ รู้สึกว่าใช้งานได้แค่ไม่กี่ปีเอง
รบกวนแนะนำด้วยครับ
ขอบคุณครับ