ช่วยเเนะนำการต่อ Inverter ของ Haitec-GR หน่อยครับ

Haitec-GR 2.2kW input 1P outout 3P model:H3200A02D2K3058

ติดปัญหาอยุ่ที่ช่องต่อ Multifunctional input terminal(S1,S2,S3,S4,S5,S6,SC) ไม่รู้ว่าจะต่อยังไงครับ

หลักการใช้งานคือ ใช้ Thermocouple วัดอุณหภูมิเข้ามา Temperature Controller เเล้วออกมาเป็นสัญญาณ Analog (4-20mA) เข้า Inverter เพื่อปรับความเร็วรอบของมอเตอร์

เเนะนำผมได้ทุกอย่างเลยนะครับ ผมทำผิดหรือยังไง บอกผมได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ

**เป็นระบบผลิตลมร้อน ผมต้องการให้ลมร้อนอุณหภูมิคงที่ในทางออก**
***manual Inverter: http://angsupply.com/images/Haitec-H3200en-H3400en.pdf***
**** รูปไดอะเเกรมของระบบ: http://www.mx7.com/view2/yGmz5NhLG7OsiOtr ****
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ทำไม่ได้หรอก

จะต้องมี คอมพิวเตอร์ หรือ ไมโครคอนโทรเล่อ เป็นตัวกลาง เพื่อประสาน การทำงานของ คอนโทรเล่ออุณหภูมิกับอินเวอเตอร์ (ให้มัน ทำหน้าที่เป็น error amplifier)

ถ้าไม่มี มันจะทำงานแล้วหยุดทำงาน แล้วกลับมาทำงานอีกกลับไปกลับมานะ (unstable close loop control)

ลองดูได้ ทำดูแล้วจะได้เห็นกับตาเอง ถ้าไม่เชื่อนะ